infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 21
- Status
- Offline
|
|
Qualcuno può aiutarmi? Mi domandavo se è una cosa normale che nella prima ora... tra accensione e normale funzionamento, la caldaia arrivi al massimo dei gradi dell'acqua e entri in modulazione per poi assestarsi a P1 massimo P2 con i termosifoni tiepidi e non caldi
|
|
| .
|
-
| .
|
ZEUS
- Group
- Gli allegri incendiari
- Posts
- 7,114
- Status
- Offline
|
|
provato a spurgare i termo, le termostatiche sono tutte aperte? la pompa si sente girare? potrebbe essere bloccata ho intasata se la pompa non gira la temp h2o sale rapidamente, perche l'acqua non va in circolo come dovrebbe e non avviene lo scambio con i radiatori la pompa a quanti gradi si attiva ? pressione impianto a freddo? controllato pressione vaso di espansione ?
più di quello che ti e già stato suggerito non posso fare
Edited by renegade66 - 22/12/2022, 18:02
|
|
| .
|
-
| .
|
ZEUS
- Group
- Gli allegri incendiari
- Posts
- 7,114
- Status
- Offline
|
|
qualcuno a toccato i parametri ? controlla da menu sistema- TERMOSTATI - T11 termostato attivazione circolatore 55°
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 21
- Status
- Offline
|
|
Ho provato a spurgare i termosifoni e le termostatiche sono tutte aperte...non riesco però a capire se la pompa va...adesso provo tutto quello che mi hai consigliato e poi ti faccio sapere grazie mille...controllo pure il parametro t11
Ho controllato il parametro t11 ed è impostato a 55° stavo controllando adesso che la camera di combustione è a 99° la caldaia sta andando a P1 l'acqua e 74° e la temp fumi a 102
In tutto questo però non ti ho detto che sta bruciando nocciolino
|
|
| .
|
-
| .
|
SUPERNOVA
- Group
- Gli allegri incendiari
- Posts
- 11,848
- Location
- FVG
- Status
- Online
|
|
Sembra che manchi la "ciccia"
|
|
| .
|
-
| .
|
ZEUS
- Group
- Gli allegri incendiari
- Posts
- 7,114
- Status
- Offline
|
|
cosa intendi (Sembra che manchi la "ciccia)
il nocciolino non centra niente se l'acqua non circola regolarmente nei radiatori
le temp ci sono tutte il parametro t11 ed è impostato a 55° la camera di combustione è a 99°, la caldaia sta andando a P1 l'acqua e 74° la temp fumi a 102
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 21
- Status
- Offline
|
|
Grazie per le dritte sono riuscito a risolvere abbastanza bene ..era la pompa che spingeva poco.. Ma adesso chiedo : esiste un prodotto per poter pulire bene i turbolatori e le rispettive camere oltre al normale smontaggio e scovolino? Grazie in anticipo😅
Il nocciolino brucia più che bene ma impasta da paura!!
|
|
| .
|
-
| .
|
ZEUS
- Group
- Gli allegri incendiari
- Posts
- 7,114
- Status
- Offline
|
|
(Il nocciolino brucia più che bene ma impasta da paura!!) cambia nocciolino forse troppi residui di polpa ma e anche probabile che la caldaia sia leggermente bassa di tiraggio fumi
scovolino metallico, cambia nocciolino
Edited by renegade66 - 28/12/2022, 10:40
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 25
- Status
- Offline
|
|
Buongiorno scusate se mi intrometto ho un problema con l mia clam 26 kw forse qualcuno può aiutarmi.fino a ieri la caldaia è andata alla perfezione sono 4 mesi che va a nocciolino.adesso però (1) mi fallisce l'accensione(debbo fargliene fare almeno (2)Il vetro diventa nero (3)dopo circa 30 minuti dall'accensione la temperatura sale fino a circa 55 gradi(la temperatura della caldaia è impostata a 65 gradi)restandoci per un paio di minuti poi improvvisamente in un paio di minuti riscende a 40/42 gradi per poi risalire a 55 e questa oscillazione si ripete continuamente,apro lo sportello per controllare e mi accorgo che nel braciere c'è la fiamma ma soffocata dal nocciolino incombusto.chiaramenye i termosifoni restano tiepidi. La fiamma appena accesa non è vivace ma sembra quella della legna che brucia nel camino. Ho pulito la canna fumaria e la stufa(credo bene)a meno che non ci siano altre cose da pulire che non conosco. Ho pulito i tubolari ho pulito,smontando la placca,dietro al cassetto della raccolta ceneri e per sicurezza ho smontato l'estrattore dei fumi e ho pulito anche li. C'è qualcos'altro da Pulire? Grazie per l'eventuale aiuto.
|
|
| .
|
-
| .
|
ZEUS
- Group
- Gli allegri incendiari
- Posts
- 7,114
- Status
- Offline
|
|
reimposta i parametri e riprovala a pellet per vedere come si comporta pulito anche sensore flusso aria? canna fumaria pulita compreso terminale antivento ? parametri fumi sempre questi ?
V3 fumi p1 30 - 35 V4 fumi p2 43 - 48 V5 fumi p3 57 - 62 V6 fumi p4 71 - 75 V7 fumi p5 85 v11 fumi modulazione 30 - 35 coclea sempre questi? C01 coclea accende 1,5 - 1,3 C02 coclea stabilizza 2,0 - 1,8 C03 potenza 1 1,2 C04 potenza 2 1,9 - 1.5 C05 potenza 3 2,7 - 2,3 C06 potenza 4 3,5 - 3,1 C07 potenza 5 4,1 - 3,7
prova parametro periodo coclea da 6 a 7 secondi
Edited by renegade66 - 15/2/2023, 13:04
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 25
- Status
- Offline
|
|
Grazie farò come dici...... Comunque non c'è altro da pulire?dove si trova il sensore flusso aria?
|
|
| .
|
-
| .
|
ZEUS
- Group
- Gli allegri incendiari
- Posts
- 7,114
- Status
- Offline
|
|
se ce e montato nel tubo di aspirazione aria comburente
|
|
| .
|
11 replies since 22/12/2022, 15:05 221 views
.