infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 27
- Status
- Offline
|
|
Buonasera a tutti, ho qualche problema con la mia stufa idro , premetto che è nuova e questo è il primo inverno che va in funzione. Già con le prime accensioni di novembre la macchina dopo la fase iniziale andava in allarme spegnimento fiamma con errore A2 (mancanza pellet ..in relta' era pieno) , in garanzia il cat mi ha sostituito la scheda e da li non si è più bloccata. È rimasto però un problema che neanche il cat sa risolvere al momento ossia non parte la ventola frontale e la temperatura fumi arriva al massimo a 93/94 gradi a potenza 5 per poi scendere a 79/80 a potenza 3, inoltre il vetro si scurisce già dopo un ora. Ho abbassato la temperatura scambiatore a 80 gradi come suggerito dal tecnico ma niente, prefetto che tramite i test componenti la ventola funziona correttamente cosi come l'estrattore dei fumi. Avete suggerimenti da darmi?
Ultima cosa i termosifoni vanno a regime dopo circa 40 minuti
Grazie
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 27
- Status
- Offline
|
|
Qualcuno che può aiutarmi??!! Grazie
|
|
| .
|
-
| .
|
TECNICO FUMISTA
- Group
- Moderatore
- Posts
- 18,491
- Location
- Sud provincia Vicenza
- Status
- Anonymous
|
|
Sembra proprio un problema di settaggio caduta pellet e regolazione aria. E sembra che il problema nasca da un CAT non all'altezza.. Per incominciare, prova a descrivere la tua canna fumaria...
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 27
- Status
- Offline
|
|
Ciao e grazie per la risposta, la vecchia canna del camino presenta una curva a 45 gradi , poi sale in obliquo per 3 metri circa , poi fa un altra curva a 45 gradi per poi salire in verticale per una decina di metri fino al tetto con comignolo. L'installatore ha intubato la Cannes preesistente con tubi da 100, mettendo una T di ispezione all'inizio della prima curva a 45 gradi per poi intubare anche i 3 metri obliqui. Praticamente si e fermato all'inizio della seconda curva.
|
|
| .
|
-
| .
|
ZEUS
- Group
- Gli allegri incendiari
- Posts
- 7,145
- Status
- Offline
|
|
guarda nel manuale , menu ricetta pellet che sia a 0 se si aumenta la percentuale da 0 a + 1 i fumi a potenza massima devono arrivare a circa 116/120° dati casa madre controlla anche rpm fumi che sia a 0 se lo e portalo a + 10 per la ventola controlla il manuale in menu regolazione stufa se non si attiva bisogna entrare in menu tecnico e attivarla da li Abilita ventola
j - Ricetta Pellet Questa funzione serve per adeguare la stufa al pellet in uso. Infatti, essendoci sul mercato molteplici tipi di pellet, il funzionamento della stufa è fortemente variabile a seconda della maggiore o minore qualità del combustibile. Nel caso in cui il pellet tenda ad intasarsi nel braciere per un eccesso di carico di combustibile o nel caso in cui la fiamma risulti sempre alta anche alle basse potenze e, viceversa se la fiamma è bassa è possibile diminuire/aumentare l’apporto di pellet nel braciere: I valori disponibili sono: -3 = Diminuzione del 30% rispetto all’impostazione di fabbrica. -2 = Diminuzione del 20% rispetto all’impostazione di fabbrica. -1 = Diminuzione del 10% rispetto all’impostazione di fabbrica. 0 = Nessuna variazione. 1 = Aumento del 5% rispetto all’impostazione di fabbrica. 2 = Aumento del 10% rispetto all’impostazione di fabbrica. 3 = Aumento del 15% rispetto all’impostazione di fabbrica. Per modificare la ricetta agire come segue: • Premere il tasto “menù”. • Scorrere con le frecce e selezionare “Impostazioni” • Premere “menù” per confermare. • Scorrere con le frecce e selezionare “Ricetta pellet”. • Premere “menù” per confermare. • Con i tasti + - modificare la %. • Premere ”menù” per confermare e “esc” per uscire
Edited by renegade66 - 22/12/2022, 12:21
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 27
- Status
- Offline
|
|
Ciao, grazie anche a te, ho provato a variare piano piano i parametri di ricetta pellet che il tecnico aveva lasciato a 1 con rpm fumi a -10 perche non saliva la temperatura fumi. Ho provato ad abbassare la ricetta pellet a 0 ma niente, poi a -1 e sembra che almeno la fiamma sia un po più alta, pero la temperatura fumi non sale e non parte la ventola frontale. Ora ho provato a portare rpm fumi a 0 ma non da segni di miglioramento. Se volete posso postare i parametri della stufa dal menu tecnico..è utile?
|
|
| .
|
-
| .
|
ZEUS
- Group
- Gli allegri incendiari
- Posts
- 7,145
- Status
- Offline
|
|
entra e abilita la ventola rpm fumi a 0, ricetta a +2/+3, i fumi devono arrivare almeno a 115° a potenza 5 con ventola attiva, probabilmente e scarsa di pellet
q - Menù tecnico Per intervenire sul “menù tecnico” agire come segue: • Premere il tasto “menù”. • Scorrere con le frecce e selezionare “Impostazioni” • Premere “menù” per confermare. • Scorrere con le frecce e selezionare “Menù tecnico”. • Premere “menù” per confermare. • Con i tasti + - selezionare “Abilita ventola” • Premere ”menù” per confermare e “esc” per uscire
posta i parametri senza modificarli copia e salva
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 27
- Status
- Offline
|
|
CITAZIONE (renegade66 @ 22/12/2022, 12:26) entra e abilita la ventola rpm fumi a 0, ricetta a +2/+3, i fumi devono arrivare almeno a 115° a potenza 5 con ventola attiva, probabilmente e scarsa di pellet
q - Menù tecnico Per intervenire sul “menù tecnico” agire come segue: • Premere il tasto “menù”. • Scorrere con le frecce e selezionare “Impostazioni” • Premere “menù” per confermare. • Scorrere con le frecce e selezionare “Menù tecnico”. • Premere “menù” per confermare. • Con i tasti + - selezionare “Abilita ventola” • Premere ”menù” per confermare e “esc” per uscire
posta i parametri senza modificarli copia e salva Ventola gia abilitata, stasera imposto i parametri che mi hai consigliato e vediamo come va. per quanto riguarda l'aria comburente secondo te con i problemi che ho andrebbe aumentata o diminuita? Calcola che quando cade il pellet vedo volare scintille di brace in giro e poi il vetro come dicevo inizia a sporcarsi dopo circa un ora.
Ecco i parametri dal menu tecnico:
P01 - 22 P02 - 02 P03 - 30 P04 - 3.0 P05 - 2.3 P06 - 2500 P07 - 2500 P08 - 80° P09 - 100° P10 - 280° P11 - 50° P12 - 800 P13 - 2200 P14 - 1.4 P15 - 4.8 P16 - 160V P17 - 230V P18 - 60° P19 - 30 P20 - ON P21 - 10 P22 - 20 P23 - 02 P24 - 10 P25 - 03° P26 - 2500 P27 - 75°
Nei Parametri adattivi invece:
VEL. ASP. FUMI P1 - 1200 TEMPO COCLEA P1 - 1.8 VEL. ASP. FUMI P5 - 2300 TEMPO COCLEA P5 - 4.8 VEL. FUMI P/SANI - 2300 TEMPO COCLEA P/SANI - 4.8
|
|
| .
|
-
| .
|
ZEUS
- Group
- Gli allegri incendiari
- Posts
- 7,145
- Status
- Offline
|
|
Cadel Saturno 16 idro con ventilazione frontale, Banca dati - Tipo prodotto 14
risolto problema ventola aria frontale che si spegne a bassa potenza, vetro sporco, non modula, non scalda a dovere la stufa voleva tarata a dovere ora funziona tutto regolarmente, a potenza 1 modula h2o costante a 60° nuova lista parametri
Edited by renegade66 - 10/1/2023, 21:03File Allegato
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 27
- Status
- Offline
|
|
Buonasera renegade66 e buonasera a tutti, eccomi qui di nuovo con dei problemi alla mia stufa cadel saturno 16, ha funzionato bene per tutto lo scorso inverno, o almeno da quando abbiamo trovato la configurazione dei parametri giusta. Questa domenica per la prima volta ho riacceso la stufa e purtroppo ho notato che lavora sempre in modulazione, non sale mai di potenza..una volta finito il ciclo di accensione la fiamma si abbassa quasi del tutto e si mette a potenza 1 e ci rimane sempre , di conseguenza non riesce a salire di temperatura l'acqua e non partono i termosifoni. I parametri sono gli stessi della tabella riportata sopra. Cosa potrebbe essere successo? Grazie
|
|
| .
|
-
| .
|
ZEUS
- Group
- Gli allegri incendiari
- Posts
- 7,145
- Status
- Offline
|
|
h2o a quanto e impostata? quella ambiente ? controlla che non si sia bloccata pompa o circolatore allontana la sonda ambiente il più possibile dalla stufa
Edited by renegade66 - 28/11/2023, 11:10
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 27
- Status
- Offline
|
|
Buongiorno, grazie della risposta, la sonda ambiente non è collegata su questa stufa, c'è un ponticello sulla.scheda al posto della sonda. È solo che così facendo mi fa vedere una temperatura ambiente di 116 gradi a video... Vero è che lo faceva anche lo scorso anno. La temperatura acqua è settata a 68 gradi
|
|
| .
|
-
| .
|
ZEUS
- Group
- Gli allegri incendiari
- Posts
- 7,145
- Status
- Offline
|
|
controlla che non si sia bloccata la pompa o circolatore
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 27
- Status
- Offline
|
|
Scusami ma in questo sono un po all'oscuro, ho fatto il test dei componenti dal display ma sembra funzioni tutto, i termo si scaldano poco perché la stufa naturalmente a potenza 1 non ce la fa a portare la temperatura h2o tanto in alto. Come posso verificare altrimenti pompa e circolatori? Se può essere utile la stufa non si è mai bloccata e non ha mai dato allarmi
|
|
| .
|
13 replies since 21/12/2022, 21:36 249 views
.