    Buongiorno ho una biohydra 28 della cs thermos
    L'impianto è collegato ad un termocamino
    In questi giorni anche utilizzando esclusivamente la caldaia, subito dopo lo spegnimento la pressione dell'acqua scende sotto soglia impedendo la riaccensione.
    Qualcuno ha consigli a riguardo?
    Grazie
     
    Top
    .
  2.  
    .
    Avatar

    TECNICO FUMISTA

    Group
    Moderatore
    Posts
    18,491
    Location
    Sud provincia Vicenza

    Status
    Anonymous
    Se ogni volta che spegni la pressione scende ed una volta ripristinata poi scende ancora, hai il vaso di espansione troppo piccolo / rotto...
     
    Top
    .
  3.  
    .
    Avatar

    SUPERNOVA

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    11,860
    Location
    FVG

    Status
    Offline
    Bioydra e Tc non possono lavorare assieme.
    Suppongo quindi che ci dia un separatore idraulico.

    A cosa è collegata la bioydra?

    Quanti vasi di espansione ci sono? Da quanti litri?
     
    Top
    .
  4.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    7

    Status
    Offline
    Si c'è uno scambiatore
    La stufa non ha vaso di espansione il termocamino si da 30 litri.
    I problemi in passato si creavano quando utilizzavo il camino ad alte temperature..in questi giorni però sta succedendo anche con la sola stufa..ho paura stia cedendo la valvola di sicurezza..cosa già successa in passato
     
    Top
    .
  5.  
    .
    Avatar

    SUPERNOVA

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    11,860
    Location
    FVG

    Status
    Offline
    Si ok ma non hai risposto..

    Il tc è diretto ai termi e la hydra allo scambiatore?
     
    Top
    .
  6.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    7

    Status
    Offline
    Si scusami...è la caldaia a pellet collegata direttamente all'impianto
     
    Top
    .
  7.  
    .
    Avatar

    SUPERNOVA

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    11,860
    Location
    FVG

    Status
    Offline
    Allora manca il vaso di espansione per i termi.
    L'acqua della caldaia, sommata a quella dei tubi e dei termi, deve espandere.
    Il vaso di espansione della caldaia, non basta.
    Probabilmente è scarico o pieno di acqua.

    La valvola di sicurezza fa il resto.

    Controlla il vaso caldaia e aggiungi il vaso di espansione supplementare.

    È sufficiente la pompa da bicicletta
    Impianto a 0 bar
    Si carica il vaso a 1,5 bar. Sempre a 0bar l'impianto.

    Poi si carica l'impianto
    Attached Image
    Screenshot_20221127_111415_Gallery

     
    Top
    .
  8.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    7

    Status
    Offline
    Quindi porto a zero la pressione nell'impianto..(svuotando un elemento va bene?) E poi con la pompa porto a 1.5 il vaso di espansione della caldaia insufflando aria...è corretto il procedimento?
     
    Top
    .
  9.  
    .
    Avatar

    SUPERNOVA

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    11,860
    Location
    FVG

    Status
    Offline
    Si.
    Porti la pressione a 0 bar.
    Poi pompi a 1,5 bar, il vaso.
    Controlla sempre che l'impianto sia comunque a 0 bar...perché se presente acqua nel vaso, pompando aria, aumenta la pressione del circuito.
    Quando il vaso è 1,5 bar e impianto è 0 bar, sei ok.
    Ora puoi caricare l'impianto a 1,2 bar
     
    Top
    .
  10.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    7

    Status
    Offline
    Grazie mille ci proverò!
     
    Top
    .
  11.  
    .
    Avatar

    SUPERNOVA

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    11,860
    Location
    FVG

    Status
    Offline
    Fammi sapere 🤞🏻
     
    Top
    .
  12.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    7

    Status
    Offline
    Buongiorno
    Ho effettuato l'operazione...tuttavia ...devo aver immesso aria nell'impianto...la stufa si accende ma l'acqua non si scalda e va in blocco per temperatura elevata..ho provato a sistemare dallo sfiato del boiler che accumula acqua calda..ma non è stato sufficiente posso azzardare ad aprire la pompa di circolazione ?
     
    Top
    .
  13.  
    .
    Avatar

    SUPERNOVA

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    11,860
    Location
    FVG

    Status
    Offline
    Se il circolatore è meccanico, si. Puoi svitare il vitone.
    Sappi che la valvola jolly anche nella caldaia, nella parte alta.
    Probabilmente il cappuccio della jolly è chiuso. Dovrebbe stare mollato un po, per permettere la fuoriuscita di aria dalla caldaia
     
    Top
    .
  14.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    7

    Status
    Offline
    Grazie ho seguito le tue istruzioni...problema risolto
     
    Top
    .
  15.  
    .
    Avatar

    SUPERNOVA

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    11,860
    Location
    FVG

    Status
    Offline
    Molto bene.

    Probabilmente una sfiatatina lieve, la dovrai dare domani o quando sentirai dei gorgoglii.
    L'eventuale aria si accumulerà in un punto
     
    Top
    .