prova con questi parametri MN04 CPA9
P-23 Velocità motore scambiatore aria potenza 1 18 P-24 Velocità motore scambiatore aria potenza 2 20 P-25 Velocità motore scambiatore aria potenza 3 22 P-26 Velocità motore scambiatore aria potenza 4 24 P-27 Velocità motore scambiatore aria potenza 5 35
se la ventola risulta lenta inserisci questi parametri MN04 CPA9 P-23 Velocità motore scambiatore aria potenza 1 - 20 P-24 Velocità motore scambiatore aria potenza 2 - 22 P-25 Velocità motore scambiatore aria potenza 3 - 24 P-26 Velocità motore scambiatore aria potenza 4 - 26 P-27 Velocità motore scambiatore aria potenza 5 - 35
stacca corrente ridai corrente e copia in sequenza ciò che esce scritto nel display
|
|
| .
|
18 replies since 26/11/2022, 01:26 499 views
.