SALVE SAPETE DIRMI I VALORI PER IMPOSTARE I PARAMETRI PER LA MIA STUFA A PELLET EVA CALOR MODELLO KALI 8kw
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 2
- Status
- Offline
|
|
Per i valori da pr 1 al PR 28
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 12
- Status
- Offline
|
|
| .
|
-
| .
|
ZEUS
- Group
- Gli allegri incendiari
- Posts
- 7,095
- Status
- Offline
|
|
prima di chiedere parametri spiega che problemi da la stufa, fatta manutenzione completa stufa e canna fumaria ? pulito sensori , le guarnizioni sono ok
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 12
- Status
- Offline
|
|
La mia è nuova installata 2 mesi fa per errata battitura mi si è starata ora si accende ma mi fa aria sempre al minimo come sta sempre in eco
La mia è nuova installata 2 mesi fa per errata battitura mi si è starata ora fa sempre aria bassa come se sta sempre in eco
|
|
| .
|
-
| .
|
ZEUS
- Group
- Gli allegri incendiari
- Posts
- 7,095
- Status
- Offline
|
|
allontana il più possibile la sonda ambiente dalla stufa, poi premi - set e aumenta di qualche grado la temp ambiente vedi se esce dalla modulazione e riprende a funzionare regolarmente
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 12
- Status
- Offline
|
|
Già provato ma nulla non cambia sempre velocità bassa
|
|
| .
|
-
| .
|
ZEUS
- Group
- Gli allegri incendiari
- Posts
- 7,095
- Status
- Offline
|
|
la stufa e uscita dalla fase modula ? aumenta la potenza aspetta almeno 20 secondi che avvenga il cambio potenza
( per errata battitura mi si è starata ) difficile che si stari cosi facilmente, sei entrato nel menu parametri protetto da pass ?
monta display 3 tasti ? menu tecnico mn04 ?
Edited by renegade66 - 12/1/2024, 11:25
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 12
- Status
- Offline
|
|
Si giusto sono entrato nei parametri e ho fatto un casino lo so La stufa è con display 3 tasti
Si mn 04
|
|
| .
|
-
| .
|
ZEUS
- Group
- Gli allegri incendiari
- Posts
- 7,095
- Status
- Offline
|
|
prima di cambiare parametri hai copiato tutta la lista originale ? di quella stufa non ho lista parametri ne banca dati per fare un reset
prova cosi sperando tu non abbia toccato altro, prova con la prima lista, se non basta prova con la seconda
MN04 CPA9
P-23 Velocità motore scambiatore aria potenza 1 18 - 20 P-24 Velocità motore scambiatore aria potenza 2 20 - 22 P-25 Velocità motore scambiatore aria potenza 3 22 - 24 P-26 Velocità motore scambiatore aria potenza 4 24 - 26 P-27 Velocità motore scambiatore aria potenza 5 35 - 35
stacca corrente ridai corrente e copia in sequenza ciò che esce in display
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 12
- Status
- Offline
|
|
Non ho capito la lista due dove è? E che devo copiare staccando corrente?
|
|
| .
|
-
| .
|
ZEUS
- Group
- Gli allegri incendiari
- Posts
- 7,095
- Status
- Offline
|
|
prova con questi parametri MN04 CPA9
P-23 Velocità motore scambiatore aria potenza 1 18 P-24 Velocità motore scambiatore aria potenza 2 20 P-25 Velocità motore scambiatore aria potenza 3 22 P-26 Velocità motore scambiatore aria potenza 4 24 P-27 Velocità motore scambiatore aria potenza 5 35
se la ventola risulta lenta inserisci questi parametri MN04 CPA9 P-23 Velocità motore scambiatore aria potenza 1 - 20 P-24 Velocità motore scambiatore aria potenza 2 - 22 P-25 Velocità motore scambiatore aria potenza 3 - 24 P-26 Velocità motore scambiatore aria potenza 4 - 26 P-27 Velocità motore scambiatore aria potenza 5 - 35
stacca corrente ridai corrente e copia in sequenza ciò che esce scritto nel display
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 12
- Status
- Offline
|
|
Buongiorno no nulla cambia Mesa che devo rimettere i parametri originali grazie a chi mi li può rimediare...
Ciò che esce sul display è:duep.group un88 Lrtc L721 c000 bh10
|
|
| .
|
-
| .
|
ZEUS
- Group
- Gli allegri incendiari
- Posts
- 7,095
- Status
- Offline
|
|
controlla in MN04 CPC9 a quanto e Fpel Fasp Ffan devono stare a 0
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 12
- Status
- Offline
|
|
| .
|