Renegade66
| .
|
ZEUS
- Group
- Gli allegri incendiari
- Posts
- 7,154
- Status
- Offline
|
|
prima di cambiare parametri hai copiato tutta la lista originale ? di quella stufa non ho lista parametri ne banca dati per fare un reset
prova cosi sperando tu non abbia toccato altro, prova con la prima lista, se non basta prova con la seconda
MN04 CPA9
P-23 Velocità motore scambiatore aria potenza 1 18 - 20 P-24 Velocità motore scambiatore aria potenza 2 20 - 22 P-25 Velocità motore scambiatore aria potenza 3 22 - 24 P-26 Velocità motore scambiatore aria potenza 4 24 - 26 P-27 Velocità motore scambiatore aria potenza 5 35 - 35
stacca corrente ridai corrente e copia in sequenza ciò che esce in display
|
|
| .
|
18 replies since 26/11/2022, 01:26 499 views
.