HOT FUMI - Stufa Pellet Italia mod. Boston 9kw (pellet)

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1.  
    .
    Avatar

    ZEUS

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    7,150

    Status
    Offline
    si parla di stufa e canna fumaria nuova meno di un mese di vita che va in Hot fumi
     
    Top
    .
  2.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    34

    Status
    Offline
    Eccomi! Cominciamo dai settaggi stock del menu tecnico: stufa Boston 9kw

    Elenco voci menù tecnico:

    n-9-1 banca dati
    n-9-2 tarature varie
    n-9-3 test uscite
    n-9-4 tarature fabbrica
    n-9-6 azzera ore parz
    n-9-6 azzera allarmi
    n-9-7 memorie contat
    n-9-8 dati canaliz

    Parametri standard sottomenu "tarature fabbrica":

    Minuti time-out = 20’
    Minuti avvio = 01’
    Pulizia braciere = 30’
    Coclea accende = 0.9”
    Coclea avvio = 0.0”
    Coclea potenza 1 = 2.2”
    Coclea potenza 5 = 3.3”
    Ritardo allarmi = 30”
    Pulizia braciere = 40”
    Soglia minima = 60c
    Soglia massima = 230c
    Soglia ventola = 80c
    Velocità fumi acc = 1800
    Velocità fumi avv = 2120
    Velocità fumi p1 = 1700
    Velocità fumi p5 = 2000
    Velocità aria 1 = 165U
    Velocità aria 5 = 205U
    Soglia spegni = 50c
    Asp fumi pulizia = 2750
    Coclea pulizia = 1.6”
    Encoder = on
    Tempo freno = 0.2”
    Pulizia iniziale = 30”
    Tempo prerisc = 00”
    Vel fumi pul iniz = 2500
    Vel fumi prerisc = 1500
    Vel fumi attesa = 1800
     
    Top
    .
  3.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    34

    Status
    Offline
    CITAZIONE (renegade66 @ 25/11/2022, 11:29) 
    La stufa si surriscalda
    Rimetti tipo camino a 0 pellet p1 2.1 p5 3.2

    Aumenta la ventola aria p1 165 p5 215

    Con questi settaggi, coclea p1 2.1 p5 3.2 (fumi e ventola come mi hai indicato) ho questi valori su stato stufa (a 1h dall'accensione)

    2.1"
    T- off P1
    Carico

    207c
    1700
    V1 165v
    V2 off

    10"
    21'
    Ral 30
    Stato 4

    19 amb.

    Edited by Signor G - 26/11/2022, 01:39
     
    Top
    .
  4.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    34

    Status
    Offline
    Questo invece lo stato stufa con gli ultimissimi settaggi che mi hai consigliato. La temperatura è in calo Picco massimo 204 gradi 197 gradi in modulazione.la velocità fumi l' ho lasciata 1700 in p1 2100 in p5. Qualcosa sta migliorando Cosa ne pensi?

    2.0"
    T- off P1
    Carico

    197c
    1700
    V1 170v
    V2 off

    10"
    06''
    Ral 30
    Stato 4

    19 amb.
     
    Top
    .
  5.  
    .
    Avatar

    ZEUS

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    7,150

    Status
    Offline
    la temperatura fumi su una 9kw Aria di media dovrebbe stare intoro a minima 120° /130 max 170°/180°
    guarda nella stufa etichetta o nel manuale la sceda tecnica, li di solito ci sono i dati temp fumi min e max
    scendi ancora in p1 1,6 p5 3,0
     
    Top
    .
  6.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    34

    Status
    Offline
    renegade66 intanto grazie per il supporto... Queste sono oe specifiche tecniche... Appena rientro abbasso ai valori che mi hai suggerito poi posto lo stato stufa.

    16694688373084845348080328906144

    Edited by Signor G - 26/11/2022, 15:57
     
    Top
    .
  7.  
    .
    Avatar

    ZEUS

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    7,150

    Status
    Offline
    non ce il dato sui fumi, poco male come riferimento ho quelli della 10kw
     
    Top
    .
  8.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    34

    Status
    Offline
    Update del test di ieri sera.
    La temperatura fumi è diminuita ci sono picchi da 170 gradi quando va in pulizia braciere altrimenti è stabile a 162 gradi. La fiamma è quasi sempre nascosta nel braciere raramente spunta timidamente. Ieri avevo 12 gradi alla partenza, sono arrivato a 18,5 in un paio d'ore.

    1.6"
    T- off P1
    Carico

    162c
    1690
    V1 170v
    V2 off

    10"
    13'
    Ral 30
    Stato 4

    17 amb.
     
    Top
    .
  9.  
    .
    Avatar

    ZEUS

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    7,150

    Status
    Offline
    il picco fumi in pulizia e altissimo Asp fumi pulizia = 2750, se il braciere rimane pulito puoi scendere a 2400
    se sporca il vetro aumenta leggermente i fumi altrimenti lascia cosi
    Velocità fumi p1 = 1700- 1750

    va ancora in Hot fumi ? provata in p5 ?

    Edited by renegade66 - 27/11/2022, 17:45
     
    Top
    .
  10.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    34

    Status
    Offline
    In p5 va in hot fumi. Temperatura media (a stufa calda) 225 poi picca a 230gradi e va in allarme
    Fumi p1=1700 p5=2100


    3.0"
    T- off P5
    Carico

    228c
    2100
    V1 215v
    V2 off

    10"
    08'
    Ral 30
    Stato 4

    21 amb.
     
    Top
    .
  11.  
    .
    Avatar

    ZEUS

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    7,150

    Status
    Offline
    riduci pellet p5 2,8
    Velocità aria 5 = 225U
    e come ti avevo già suggerito nell'altro messaggio
    Soglia massima fumi: 230° - non so se nella tua stufa sia modificabile se si portala a 250°

    Soglia massima fumi: 250°
     
    Top
    .
  12.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    34

    Status
    Offline
    Ok settata come da tue indicazioni. Picco massimo 217, 210 in media fino a temperatura obiettivo. Direi meglio quindi

    2.8"
    T- off P5
    Carico

    211c
    2100
    V1 225v
    V2 off

    10"
    08'
    Ral 30
    Stato 4

    20 amb.
     
    Top
    .
  13.  
    .
    Avatar

    ZEUS

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    7,150

    Status
    Offline
    e ancora alta, calore sprecato buttato via nei fumi riduci ancora un pelo pellet p5 2,7
    con le riduzioni consumerà meno pellet
    hai aumentato anche la t max a 250° ? se si riportala a 230°
     
    Top
    .
  14.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    34

    Status
    Offline
    ok, così arrivo a picchi di 190 con una media di 175-180. La soglia massima l'ho riportata a 230° fumi 1700 in p1, 2100 in p5.
    Devo ancora provare asp fumi in pulizia a 2400 anzichè 2750... direi un gran miglioramento grazie ai tuoi preziosi consigli e ho anche imparato qualcoasa.
     
    Top
    .
  15.  
    .
    Avatar

    ZEUS

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    7,150

    Status
    Offline
    :b: ottimo, se il braciere rimane pulito ,dopo la riduzione carico, non serve avere i fumi al massimo per pulire il braciere
    anche perché tende a raffreddare la stufa buttando fuori con i fumi tutto il calore
    2400 sono più che sufficienti, di solito i giri motore in pulizia stanno poco sopra quella dei fumi a potenza 5 di 200/300 giri
    poi in fase di pulizia riduce anche il carico pellet per agevolare quella fase
    fumi a 2400 dovrebbe andare senza problemi

    ti ho fatto la tabella parametri copia e stampa può sempre servire
    conservala insieme al manuale

    Edited by renegade66 - 29/11/2022, 20:34
    File Allegato
    boston_9kw_stufe_pellet_italia.txt
    (Number of downloads: 127)

     
    Top
    .
52 replies since 24/11/2022, 10:34   2426 views