    Possiedo una stufa da 7 kw come in oggetto e vi spiego i miei problemi iniziati dalla scorsa stagione invernale.
    - durante la sua funzione, l’aria calda in uscita all’improvviso di ferma seppur la stufa continui a funzionare. La cosa è particolarmente fastidiosa poiché il consumo di pellet c’è in base al suo livello di potenza ma di fatto non riesco a giovare del riscaldamento irradiante dato dal getto d’aria calda negli ambienti. Il problema stranamente si risolve come spengo e riaccendo la stufa (tramite tasto con relativa pulizia) senza interrompere elettricità. Ho già controllato la ventola e funziona tranquillamente senza indugi testandola anche con alimentazione esterna. Nel menù tecnico ho provato a modificare qualche parametro ma non riesco a comprendere cosa di fatto dovrei modificare e penso di aver fatto un casino per ora poichè da qualche giorno , oltre al predetto problema, la stufa dopo 1-2h di accensione all’improvviso va in allarme per “mancanza pellet” anche se di fatto nel braciere ce ne in abbondanza con tanto di ottima fiamma. Credo di aver bisogno di resettare la stufa e di risistemarla con impostazioni personalizzate.
    Il punto è che nel menu non c’è l’opzione di reset di fabbrica della stufa e non sono in possesso del libretto di manutenzione che possa spiegarmi le voci del menu per una successiva personalizzazione.

    Vi ringrazio in anticipo chiedendovi aiuto!!!!!

    Edited by Diegops - 16/11/2022, 20:02
     
    Top
    .
  2.  
    .
    Avatar

    lanciafiamme

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    3,459
    Location
    Provincia di Torino

    Status
    Offline
    Se hai il display blu monta scheda Brahma,il reset si fa da quel piccolo foro che c'è alla sinistra del tasto on-off, a stufa accesa in fase lavoro prendi uno stuzzicadenti lo infili nel foro e spingi leggermente il pulsantino che c'è all'interno,la stufa va in spegnimento e la scheda si resetta,finito il ciclo di raffreddamento la stufa riparte con i valori di default,ti metto i link di due pagine dove ci sono la lista di tutti i parametri originali

    #entry423685483
     
    Top
    .
  3.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    16
    Location
    Moncalieri

    Status
    Offline
    Ciao, no purtroppo non ha quel tipo di scheda anche se lo schermo ha comunque la retroilluminazione blu. Ti metto una foto per intenderci meglio.
    Nessuno ha il pdf per libretto d’uso e manutenzione per capire meglio i programmi tecnici?
    Attached Image
    8AB3540A-834C-48DE-A470-A096C19FA452

     
    Top
    .
  4.  
    .
    Avatar

    lanciafiamme

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    3,459
    Location
    Provincia di Torino

    Status
    Offline
    Ah ho capito,è la Gemini electronic ,monta una scheda micronova,di solito quelle schede hanno "quasi" tutte la stessa psw,prova a elezionare UT04 o menu 09 e poi codice A9
    P.S. Vedo che sei di Moncalieri,io di Nichelino...
     
    Top
    .
  5.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    16
    Location
    Moncalieri

    Status
    Offline
    Si Moncalieri.
    Ho trovato la 2° password e sono riuscito nel reset, ma il problema non è stato risolto.
    Aria calda che esce per brevi periodi e allarme "mancanza pellet" anche nella fornace ce ne abbastanza e ha fiamma.
    Non so come risolvere la cosa...
     
    Top
    .
  6.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    16
    Location
    Moncalieri

    Status
    Offline
    Questo è lo stato della stufa in accensione.
    Cosa dovrebbe rappresentare quei 25º SET in basso a dx?

    Potrebbe essere il sensore della temperatura fornace o roba simile?

    Noto che in fase di accensione la notifica di presenza fuoco comprare molto tardi e quel valore non cambia mai sai che sia spenta la stufa che sia accesa. (NB che i 21º sono i gradi che vede all’esterno stufa)
    Attached Image
    AD2E6151-5868-4EEB-8539-A75D42823F50

     
    Top
    .
  7.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    16
    Location
    Moncalieri

    Status
    Offline
    Ora è a lavoro ma quei gradi non sono cambiati.
    30 sec dopo questa foto è andata in allarma per mancanza pellet (che di fatto c’è e a vista la fornace stava lavorando bene)
    Attached Image
    BE2D8E5E-3913-4D6F-931C-065E4DB5DE71

     
    Top
    .
  8.  
    .
    Avatar

    SUPERNOVA

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    11,854
    Location
    FVG

    Status
    Offline
    Temperatura fumi troppo bassa
    O non c'è fiamma sufficiente.
    O c'è troppa ventilazione ambiente a potenza 1.
    O c'è la sonda fumi da pulire oppure non è inserita bene nel suo supporto.

    Dovrebbe stare almeno ad 80 gradi
     
    Top
    .
  9.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    16
    Location
    Moncalieri

    Status
    Offline
    CITAZIONE (biomass @ 17/11/2022, 05:21) 
    Temperatura fumi troppo bassa
    O non c'è fiamma sufficiente.
    O c'è troppa ventilazione ambiente a potenza 1.
    O c'è la sonda fumi da pulire oppure non è inserita bene nel suo supporto.

    Dovrebbe stare almeno ad 80 gradi

    Le foto sono un riepilogo della fase di accensione.L che funziona correttamente.

    In punti succede questo:
    - (a stufa spenta) nel display la temp fumi é uguale all’ambientale, la temp in basso a sinistra é quella impostata mentre quella in basso a destra é fissa a 25 (e non so cosa sia.)
    - (in accensione) tutti i valori aumentano per l’accensione tranne per la temp impostata e per quella in basso a destra (che rimane bloccata a 25º)
    - (in accensione) i valori aumentano specialmente la temp fumo tanto da fare avviare le ventole di areazione aria esterna (aria calda) anche se il sistema non rileva ancora la fiamma.
    - (accesa) appena arriva in modalità “lavoro” dopo pochi secondi va in allarme indicando la mancanza di pellet anche se nel braciere tutto funziona perfettamente con fiamma alta e calda. Nel display di stato stufa ho tutte le informazione nella norma tranne per quei famosi 25º ancora bloccati alla stessa temperatura in basso a destra.
    - stufa in blocco e auto pulizia che si avvia.

    - in alcuni casi la stufa nelle stesse modalità continua a lavorare senza però dare aria radiante di calore all’esterno quindi consumando pellet senza fornire giusto calore ai locali (casi rari)
     
    Top
    .
  10.  
    .
    Avatar

    lanciafiamme

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    3,459
    Location
    Provincia di Torino

    Status
    Offline
    Quel 25° è il set impostato per temperatura massima,quando lo raggiunge o si spegne o va in modulazione,dipende da come è impostato lo stand-bye,se è attivato si spegne,se è disattivato va in modulazione ma non si spegne...i 21° sono quelli presenti nella stanza,se dici che poco dopo si è spenta con allarme "mancano pellet" significa che non ha raggiunto la temperatura minima fumi nei tempi stabiliti per la fase "accensione" che di norma sono 80°,nel display ne segnava solo 63° ,fai come dice Biomass,controlla la sonda fumi e puliscila,si trova all'uscita fumi appena dopo la chicciola del girofumi,poi vedi se ti va ancora in allarme,se si visto che hai la psw per entrare nei parametri allunga di qualche minuto i tempi della fase accensione ,di solito sono a 15-18 minuti,tu portali a 20 e poi riprovi a far partire la stufa,se il problema erano i tempi non dovrebbe piu andare in allarme...
     
    Top
    .
  11.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    16
    Location
    Moncalieri

    Status
    Offline
    Ok, proverò come mi hai detto.
    Oltre alla sonda di temp fumi, mi confermi che non ci dovrebbero essere altre sonde che magari vogliono essere sostituite o pulite?
    Ps. L’accensione di default è a 20min e l’avevo già portata a 22…
     
    Top
    .
  12.  
    .
    Avatar

    lanciafiamme

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    3,459
    Location
    Provincia di Torino

    Status
    Offline
    Per quanto riguarda l'accensione il controllo viene fatto mediante sonda dei fumi,entro i tempi stabiliti nel parametro apposito deve rilevare una temperatura che deve essere pari o superiore a quella impostata nel parametro "Temperatura minima dei fumi"...
     
    Top
    .
  13.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    16
    Location
    Moncalieri

    Status
    Offline
    Perfetto, proverò sia a pulire la sonda che a abbassare la temp dello stato fumi.
    Quindi si conferma che di fatto non dovrebbero esserci altre sonde da controllare…
     
    Top
    .
  14.  
    .
    Avatar

    gran signore del fuoco

    Group
    Member
    Posts
    1,203

    Status
    Offline
    Prima di cambiare i valori devi scriverti i valori che trovi e poi quelli che cambi così sai quello che hai toccato

    Prima di cambiare i valori devi scriverti quelli prima e dopo cambiati in modo da poter tornare all'origine
     
    Top
    .
  15.  
    .
    Avatar

    lanciafiamme

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    3,459
    Location
    Provincia di Torino

    Status
    Offline
    CITAZIONE (Diegops @ 17/11/2022, 13:13) 
    Perfetto, proverò sia a pulire la sonda che a abbassare la temp dello stato fumi.
    Quindi si conferma che di fatto non dovrebbero esserci altre sonde da controllare…

    Se vuoi abbassare la temperatura minima dei fumi non andarci pesante,portala a non meno di 70* ,piuttosto allunga ancora un po i tempi di accensione,se hai gia 22 minuti mettili a 25minuti , è gia tanto perchè di solito di fabbrica vengono tarate a 15-18 minuti,quello che conta per avere un'accensione rapida è la quantita di pellet che scende nel bracere nella fase di precarica (carico continuo) il livello del pellet quando finisce il carico continuo deve superare leggermente il foro candeletta,se invece il livello è molto piu alto del foro o piu basso fara difficolta ad accendersi e i tempi si allungano rischiando che vada in allarme come ti succede ora...
     