Un saluto ,purtroppo ho lasciato la mia stufa a pellet Clam Niagara funzionante a fine stagione e alla riaccensione fa' le bizze. Ho riaperto i vari rubinetti dietro la caldaia ma i termosifoni non scaldano ,i collettori dell'impianto sembrano non ricevere acqua perche' freddi .Sono tre e sono attivati dai cronotermostati . La caldaia sale di temperatura e non circolando acqua va' in blocco . All' uscita della caldaia un tubo scalda un po' ma solo poco .Ho pensato alla pompa che non gira ma la caldaia non segnala nessun errore . Il sanitario non produce acqua calda ,anche se all'apertura rubinetto acqua calda si sente scattare il rele' .
Grazie in anticipo ,Marco
|
|
| .
|
-
| .
|
TECNICO FUMISTA
- Group
- Moderatore
- Posts
- 18,491
- Location
- Sud provincia Vicenza
- Status
- Anonymous
|
|
La pompa bloccata. Accedi alla pompa, sul retro dovrebbe avere un tappo a vite. Lo togli e con un cacciavite piatto fai girare la girante all'interno.
|
|
| .
|
-
| .
|
SUPERNOVA
- Group
- Gli allegri incendiari
- Posts
- 11,850
- Location
- FVG
- Status
- Offline
|
|
Quoto
Inconveniente comunissimo di inizio stagione.
Sblocca il circolatore della caldaia e goditi il calore dei termi.
Hai un defangatore?
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 8
- Status
- Offline
|
|
QUOTE (NICOLATRN @ 15/11/2022, 11:52) La pompa bloccata. Accedi alla pompa, sul retro dovrebbe avere un tappo a vite. Lo togli e con un cacciavite piatto fai girare la girante all'interno. Grazie, non esce acqua nel togliere il tappo ?
QUOTE (biomass @ 15/11/2022, 11:54) Quoto
Inconveniente comunissimo di inizio stagione.
Sblocca il circolatore della caldaia e goditi il calore dei termi.
Hai un defangatore? No ,forse questa la causa che ogni anno nn mi parte mai alla prima
|
|
| .
|
-
| .
|
SUPERNOVA
- Group
- Gli allegri incendiari
- Posts
- 11,850
- Location
- FVG
- Status
- Offline
|
|
Se esce, è questione di qualche goccia. Niente di grave, basta una spugna sotto. Svitato la vite, sarà sufficiente cercare il "taglio" sul rotore e cercare di muovere il rotore bloccato, con il cacciavite dentro il taglio. Se gira libero è ok.
Poi far partire la caldaia
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 8
- Status
- Offline
|
|
Ok grazie 1000 domani mattina tiro avanti la stufa e spero di risolvere che qua' in Toscana ha cominciato a fare un po' freddo
|
|
| .
|
-
| .
|
lanciafiamme
- Group
- Moderatore
- Posts
- 3,386
- Status
- Anonymous
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 8
- Status
- Offline
|
|
Certo ,almeno finche' non ho fatto girare la girante della pompa .Poi accendo per vedere se riparte
|
|
| .
|
-
| .
|
SUPERNOVA
- Group
- Gli allegri incendiari
- Posts
- 11,850
- Location
- FVG
- Status
- Offline
|
|
| .
|
-
| .
|
|
|
ciao ho medesimo problema . l'ho risolto spero, anche a me non girava la pompa, e ho diminuito la pressione tolto un po' diverse volte la corrente e rimesso in funzione diverse volte , finchè la pompa ha cominciato a girare, ma adesso ho un problema mi si accende troppe volte, ho proprio una clam niagara.
ma speriamo che vada a posto
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 8
- Status
- Offline
|
|
QUOTE (cora1 @ 11/15/2022, 07:01 PM) ciao ho medesimo problema . l'ho risolto spero, anche a me non girava la pompa, e ho diminuito la pressione tolto un po' diverse volte la corrente e rimesso in funzione diverse volte , finchè la pompa ha cominciato a girare, ma adesso ho un problema mi si accende troppe volte, ho proprio una clam niagara.
ma speriamo che vada a posto Si ho visto ci sono 3 posizioni di rotazione pompa . L' ho trovata bloccata ,ora gira con un cacciavite .L' ho lasciata in posizione originale cioe' la 3 e vedo che succede ,semmai non va' provo la due come te . La prova la faccio spero stasera quando qualcuno mi dara' una mano a rimettere la Niagara nella sua posizione per ricollegare il tubo scarico fumi . Purtroppo in questi giorni mi e' preso un dolore madornale alla gamba sinistra ,probabilmente sciatica .
|
|
| .
|
-
| .
|
lanciafiamme
- Group
- Moderatore
- Posts
- 3,386
- Status
- Anonymous
|
|
Si blocca perché, nel periodo estivo di fermo, qualche impurità e un po'di calcare la bloccano, appena la smuovi col cacciavite è a posto.
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 8
- Status
- Offline
|
|
QUOTE (Enrico B @ 16/11/2022, 12:45) Si blocca perché, nel periodo estivo di fermo, qualche impurità e un po'di calcare la bloccano, appena la smuovi col cacciavite è a posto. Grazie di fatti non capivo come lasciata funzionante la ritrovo bloccata
|
|
| .
|
-
| .
|
|
|
Ciao potrebbe anche darsi che bisogna cambiare la pompa in quanto non rende più bene la stufa e da problemi si avvia spesso e carica e scarica velocemente il puffer
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 8
- Status
- Offline
|
|
Allora nel pomeriggio riposizionato la caldaia e grazie a voi ho di nuovo il caldo 😀 . Superfelice . Grazie ancora
|
|
| .
|