Err 10 clam vittoria 26 e problemi con la pressione H2O

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    21

    Status
    Offline
    Salve a tutti!!
    Sono nuovo di questo gruppo e vorrei farvi una domanda..
    Quando accendo la caldaia va quasi sempre sopra la soglia massima della pressione dell'acqua, e va in errore e non riesco a capire perché qualcuno può aiutarmi ?
    Grazie
     
    Top
    .
  2.  
    .
    Avatar

    ZEUS

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    7,117

    Status
    Offline
    fatta manutenzione?
    controlla la pressione minima a freddo? da manuale 0,8bar
    controllato pressione vaso di espansione ? da manuale deve stare a 1,1bar
     
    Top
    .
  3.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    21

    Status
    Offline
    Siccome l'ho presa lo scorso inverno di corsa ho solo fatto fare manutenzione da dove li vedo i parametri che dici?
     
    Top
    .
  4.  
    .
    Avatar

    ZEUS

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    7,117

    Status
    Offline
    non parlo di parametri ma di pressione acqua, solleva il coperchio frontale dove ce il display
    e leggi la pressione a freddo sul manometro che sta sulla destra

    Edited by renegade66 - 12/11/2022, 21:01
     
    Top
    .
  5.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    21

    Status
    Offline
    Ok e il vaso di espansione dove lo trovo? Grazie
     
    Top
    .
  6.  
    .
    Avatar

    SUPERNOVA

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    11,850
    Location
    FVG

    Status
    Offline
    La caldaia ha il suo piccolo vaso di espansione al suo interno. Poi DOVRESTI avere un secondo vaso di espansione più grande nel circuito termi o puffer se c'è.
     
    Top
    .
  7.  
    .
    Avatar

    ZEUS

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    7,117

    Status
    Offline
    il vaso di espansione lo dovresti trovare sul fianco posteriore destro stufa
    Attached Image
    IMG_20221113_115403

     
    Top
    .
  8.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    21

    Status
    Offline
    Trovato!!! Ed avevi ragione era a 0 l'ho portato a 1,1 e adesso è ok !! Grazie per la dritta!!
     
    Top
    .
  9.  
    .
    Avatar

    ZEUS

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    7,117

    Status
    Offline
    :b:
    controlla la pressione minima a freddo? da manuale 0,8bar non andare oltre perché altrimenti va in allarme sopra 1,5/2,0 bar
    la Vittoria lavora a bassa pressione da 0,3 a mx 1,5
     
    Top
    .
  10.  
    .
    Avatar

    SUPERNOVA

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    11,850
    Location
    FVG

    Status
    Offline
    Se hai l'impianto in sovrapressione, non puoi caricare il vaso, senza prima aver scaricato pressione all'impianto stesso.
    L'acqua presente nel vaso, deve avere la possibilità di uscire con una pressione inferiore a quella che caricherai nel vaso.

    Esempio
    Se hai 2,5bar nell'impianto e carichi il vaso a 1 bar.
    Il vaso sarà sempre pieno come prima.
    Se carichi il vaso a 1 bar, l'impianto deve stare a 0 bar durante la carica
     
    Top
    .
  11.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    21

    Status
    Offline
    Ho fatto tutto con l'impianto scarico avevo anche una valvola che perdeva e ho dovuto sostituirla

    Cmq per essere sicurissimo chiamo il tecnico e lo faccio passare... grazie mille a tutti siete stati molto gentili!
     
    Top
    .
  12.  
    .
    Avatar

    ZEUS

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    7,117

    Status
    Offline
    di niente figurati
     
    Top
    .
11 replies since 12/11/2022, 19:41   210 views