    Buongiorno a tutti abbiamo reinstallato questa stufa, nel farla ripartire funzionava tutto, ventola di scarico, pompa, accensione, ma arrivata alla temperatura di 50°la stufa va in stand by e non mi fa più accedere al display.
    Siccome la scheda ha costi importanti, vorrei capire se potrebbero essere altre le cause e come poter risolvere.
    Purtroppo essendo un modello vecchio, faccio fatica a reperire anche il libretto di uso e manutenzione.
    Grazie a chi può aiutarmi.
     
    Top
    .
  2.  
    .
    Avatar

    SUPERNOVA

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    9,463

    Status
    Offline
    Benvenuto non ho ben capito cosa succede, la stufa arriva a 50 gradi e la fiamma va al minimo (modulazione) o si spegne (standby)?
    Il display si spegne completamente?
     
    Top
    .
  3.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    4

    Status
    Offline
    La fiamma si spegne , la ventola dei fumi di scarico va in modulazione e sul display mi esce la scritta stand by e non mi da più accesso
     
    Top
    .
  4.  
    .
    Avatar

    SUPERNOVA

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    9,463

    Status
    Offline
    Il display è formato da due piccoli rettangoli?
     
    Top
    .
  5.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    4

    Status
    Offline
    CITAZIONE (andrea5555 @ 5/3/2022, 15:27) 
    Il display è formato da due piccoli rettangoli?

    Si con scritta rossa
     
    Top
    .
  6.  
    .
    Avatar

    SUPERNOVA

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    9,463

    Status
    Offline
    Prova a vedere se c'è un menù Ut05 per attivare e disattivare lo standby
     
    Top
    .
  7.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    4

    Status
    Offline
    CITAZIONE (andrea5555 @ 5/3/2022, 16:03) 
    Prova a vedere se c'è un menù Ut05 per attivare e disattivare lo standby

    Controllo, grazie
     
    Top
    .
  8.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    13

    Status
    Offline
    Salve, perdonatemi se mi intrometto in questa discussione. Ho una vinci agua con display con i due rettangoli e scritta rossa. Con sotto 4 pulsanti. La stufa si accende funziona bene, solo che ho impostato la temperatura acqua a 65 gradi ma non si ferma. Arriva a 90 va in standby e poi quando la temperatura arriva a 25 gradi riparte ma devo riarmare l'interruttore rosso. È possibile poter intervenire in qualche modo o mi conviene cambiare l'elettronica con un kit universale?
     
    Top
    .
  9.  
    .
    Avatar

    SUPERNOVA

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    9,463

    Status
    Offline
    Potrebbe anche essere un problema alla pompa dell'acqua, si scaldano i termo?
     
    Top
    .
  10.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    13

    Status
    Offline
    Si i termosifoni si scaldano benissimo e l'acqua circola senza nessun problema. Però io mi chiedo se ho impostato la temperatura a 65 non dovrebbe fermarsi a quella?
     
    Top
    .
  11.  
    .
    Avatar

    SUPERNOVA

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    9,463

    Status
    Offline
    Quando raggiunge la temperatura impostata dovrebbe apparire a display modula e ridurre la potenza al minimo
     
    Top
    .
  12.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    13

    Status
    Offline
    Lo fa per qualche secondo poi riparte nuovamente a scaldare. Cioè appena arriva alla temperatura impostata sul display di sopra inizia a roteare uno zero e il motore fumi riduce i giri. Poi dopo pochi secondi come se ripartisse da zero e la temperatura inizia a salire fino a 90 e poi li in standby. Da premettere che non ho manuale utente e non saprei neanche cosa significa tutto nel menù
     
    Top
    .
  13.  
    .
    Avatar

    SUPERNOVA

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    9,463

    Status
    Offline
    Abbassando la potenza manualmente ha effetto?
    C'è un menù 04 che chiede una password?
     
    Top
    .
  14.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    13

    Status
    Offline
    Non sono sicuro che ci sia, almeno io provando a premere menù non sono riuscito a capirlo perché su di un display mi dà solo lettere mentre sull'altro in basso numeri che non so cosa siano e non ho voluto o provato mai a muoverne uno
     
    Top
    .
  15.  
    .
    Avatar

    SUPERNOVA

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    9,463

    Status
    Offline
    Sopra dovrebbe apparire Ut04
     