    Buonasera a tutti.Noi abbiamo una caldaia lincar Annarita.l'abbiamo presa usata,l'abbiamo installata ed è partita.Adesso che inizia a fare freddo abbiamo provato ad attaccarla e parte,inizia a girare e dopo una ventina di minuti si mette da sola in stand-by.Nn riusciamo a capire che problema ha e l'assistenza nella nostra zona e scandalosa.Qlc ci potrebbe aiutare A capire il prb?grazie mille.
     
    Top
    .
  2.  
    .
    Avatar

    U.F.O.

    Group
    MODERATORE avanzato
    Posts
    39,491

    Status
    Anonymous
    Lo standby non è un problema, trattasi di una fase dove la temperatura dell'acqua all'interno del circuito tende a salire oltre il limite stabilito, così la stufa non riuscendo a smaltire il calore prodotto anche a potenza minima si spegne per poi riaccendersi quando la temperatura dell'acqua scende.
    Quanti kW ha questa stufa e quanti metri quadri stai riscaldando?
     
    Top
    .
  3.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    6

    Status
    Offline
    E un 29kw.la casa è 130m.su tre piani.il problema è che visto che gira solo una ventina di minuti in casa ho freddo perché i termosifoni nn fanno in tempo a scaldarsi bene e lei va in stand-by..
     
    Top
    .
  4.  
    .
    Avatar

    U.F.O.

    Group
    MODERATORE avanzato
    Posts
    39,491

    Status
    Anonymous
    È sovradimensionata come caldaia, i termosifoni sono tutti aperti?
     
    Top
    .
  5.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    6

    Status
    Offline
    Sono aperti sei perché in mansarda praticamente nn li abbiamo ancora messi visto che è da finire..come si può risolvere il problema?
     
    Top
    .
  6.  
    .
    Avatar

    U.F.O.

    Group
    MODERATORE avanzato
    Posts
    39,491

    Status
    Anonymous
    Provate a vedere ancora casualmente ci sta dell'aria nell'impianto, fate uno spurgo ma la caldaia comunque sia è grossa per quei pochi metri quadrati!
     
    Top
    .
  7.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    6

    Status
    Offline
    Domani proverò a fare lo spurgo dei termosifoni.servirebbe cambiare le impostazioni della caldaia visto che è rimasta così come la usava la signora che l'aveva prima?

    Tipo la temperatura dell'acqua dei termosifoni adesso è a 75.va bene?
     
    Top
    .
  8.  
    .
    Avatar

    U.F.O.

    Group
    MODERATORE avanzato
    Posts
    39,491

    Status
    Anonymous
    Prova con lo spurgo e lascia la temperatura alta sperando che quando farà veramente freddo vada poche volte in standby.
     
    Top
    .
  9.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    6

    Status
    Offline
    Se proviamo a mettere anche i due termosifoni in mansarda dovrebbe andare meglio vero?perciò io faccio lo spurgo poi la accendo e la lascio fare da sola.conviene metterla al minimo con il pulsante messo dietro sulla caldaia?li chiedo scusa per tutte le domande ma ho chiamato due centri assistenza diversi in un mese e nn sono ancora riuscita a parlare con nessuno..e abbiamo 18 gradi in casa visto che siamo in campagna e lei gira male..Grazie per la pazienza.
     
    Top
    .
  10.  
    .
    Avatar

    U.F.O.

    Group
    MODERATORE avanzato
    Posts
    39,491

    Status
    Anonymous
    Al minimo lei ci va da sola, prima che vada in standby è già a potenza minima.
     
    Top
    .
  11.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    6

    Status
    Offline
    Grazie mille per la sua pazienza.
     