Questa guida serve per tutte quelle stufe a pellet che hanno la scheda Micronova con lcd e i 6 tasti e telecomando infrarossi:
Due tasti per l’impostazione della Temperatura ambiente
Un tasto SET
Un tasto di accensione spegnimento
Due tasti per la regolazione della potenza
Al menù 08 “TARATURE TECNICO” si accende digitando questa password: A9
Premere set, andare su Tarature Tecnico, poi di nuovo set, e chiede la psw. Tenendo premuto i tasti su o giù di sinistra si vedrà scorrere dei numeri e bisogna fermarsi quando compare a9. Poi di nuovo set e si va avanti.
Dopo di che ci sono diverse voci che sono visibili :
M-8-1 TIPO PELLET
M-8-2 TIPO CAMINO
M-8-3 BANCA DATI
M-8-4 TARATURE VARIE
M-8-5 TEST USCITE
M-8-6 TARATURE FABBRICA
M-8-7 AZZERA ORE PARZIALI
M-8-8 AZZERA ALLARMI
M-8-9 MEMORIE CONTATORE
Dunque dopo questa panoramica possiamo dire che ogni menù ovviamente darà l’accesso a diversi tipi di personalizzazione. Iniziamo a spiegarli, quelli non noti non verranno spiegati, quindi se qualcuno volesse agguingere qualche cosa è ben accetto.
M-8-1 TIPO PELLET
Questo menù fa aumentare o diminuire la caduta di pellet nel braciere da +9 a -9. In pratica modifica la mandata di pellet, agisce sull’attivazione della coclea tra una mandata e l’altra in termini di tempo.
M-8-2 TIPO CAMINO
Vige lo stesso discorso per quello sopra, tipo camino sarebbe l’aspirazione fumi per settaggio veloce che varia da +9 a -9. Regola la velocità della ventola fumi.
M-8-3 BANCA DATI
Sono parametri di default (di fabbrica) da casa costruttrice è la password di accesso dovrebbe essere o0 (lettera “o” e numero zero). Non è detto che la vostra stufa ,cella sempre questo codice banca datti sopra menzionato dipende sempre della potenza che ha la stufa e casa costruttrice un esempio solo informativo ,che lo poso dare per la elettronica Micronova. " Stufa 8 kv-o0 "; 10 kv-o2 ; 20 kv-o5 " Sottolineo che gli dati sonno sollo a scopo , informativo .
M-8-4 TARATURE VARIE si differenzia nelle seguenti voci:
M-8-4-01 BLOCCO RIACCENSIONE
Questa impostazione dovrebbe essere una impostazione di sicurezza ed è espressa in minuti ( immagino che sia per evitare di stressare la candeletta)
M-8-4-02 ASP. MIN SPENT
Impostazione espressa in minuti per ventola fumi ciò spento la stufa, gira un tot minuti per raffreddamento della stufa ess: 10',
M-8-4-03 PRECARICO ACCENSIONE
Espressa in secondi, immagino che possa essere relativa al precarico del pellet nella fase di accensione
M-8-4-04 ATTESA FIAMMA
Espressa in secondi è il tempo di attesa necessaria alla stufa per accorgersi, dopo la fase di accensione, della presenza della fiamma
M-8-4-05 ASPIRAZIONE FUMI PRECARICO
Permette di impostare la velocità di aspirazione dei fumi durante le fase di preccarico, questo parametro, assiema ad altri sopra citati permette di ottimizzare l’accensione della fiamma.
M-8-4-06 DELTA IN DELTA OFF AUTO
Impostato in °c penso che sia il discriminante utilizzato per la funziona stand-by
M-8-4-07 RITARDO OFF AUTO
Impostato in minuti, non conosco questa funzione
M-8-4-08 CAMBIO POTENZA
Impostato in secondi, è il ritardo inerente il cambio potenza
M-8-4-09 VENTOLA IN OFF
M-8-4-10 ABILITA BLOCCO TASTI
M-8-4-11 BLACK OUT
Impostato in minuti, immagino che sia il tempo PER il black out inerente gli allarmi
M-8-5 TEST USCITE
Permette di testare, la candela, le ventole e altre funzionalità della stufa.
M-8-6 TARATURE FABBRICA
Il menù forse più interessante per quanto riguarda l’ ottimizzazione della nostra stufa
minuti t-out ( non conosco)
minuti avvio ( non conosco ma immagino che sia i minuti per l’avvio della stufa prima di dare una sorta di allarme)
pulizia bracere : ogni quanti minuti la stufa esegue la pulizia del bracere
coclea accende: impostazione che serve a regolare per quanti secondi far girare la coclea durante l’accensione( in sostanza quanto pellet mettere nel bracere x fare accendere il fuoco)
coclea avvio: idem come sopra ma per la fase di avvio
rit allarmi: ritardo impostabile per far apparire i messaggi d’errore sull’lcd
pulizia bracere: quanti secondi dura la pulizia del bracere
soglia minima: temperatura minima di funzionamento della stufa
soglia massima: temparatura massima prima di far partire gli allarmi/eventualmente avviare la procedura di spegnimento d’emergenza
soglia ventola: soglia per far partire la ventola
vfumi acc: velocità dei fumi durante l’accensione
vfumi avv: velocità dei fumi durante l’avvio
soglia spegni: temperatura di spegnimento della stufa
asp fumi: velocità asp fumi durante la pulizia
coclea pulizia : tempo coclea, carico pellet, durante la pulizia braciere per non spegnersi la stufa ess: Cocleia Pulizia 0,5"
tempo freno: immagino che sia il tempo di freno della coclea
e ora la parte importante, non li trovate scritti così, ma scritti simili,
Tempo coclea@P1
Tempo coclea@P2
Tempo coclea@P3
Tempo coclea@P4
Tempo coclea@P5
questi parametri gestiscono il tempo della coclea alle varie potenze, in sostanza quanto pellet buttare in camera alle varie potenze
VFUMI @P1
VFUMI@P2
VFUMI@P3
VFUMI@P4
VFUMI@P5
Questi parametri permettono di regolare la velocità dei fumi in uscita
V-ARIA@P1
V-ARIA@P2
V-ARIA@P3
V-ARIA@P4
V-ARIA@P5
Parametri per regolazione della velocità delle ventole ambientali.
M-8-7 AZZERA ORE PARZIALI
M-8-8 AZZERA ALLARMI
M-8-9 MEMORIE CONTAT
La psw per azzerare gli allarmi manutenzione periodica è 55
Per togliere l’allarme di service tecnico bisogna andare su Azzere Ore Parziali e andare al 55 ma al contratio, in poche parole iniziando dalla lettera P dell’alfabeto che trovate in scala arrivate al 55 fate ok e vi ressetta l’allarme
PROVE ESEGUITE:
La ventola fumi regola l’altezza della fiamma.
Ho alzato il “Tipo camino” a 4 e “tipo pellet” a -3, in pratica ho dato più aria alla fiamma 🔥
Ho aumentato Velocità Aria3 da 190V a 195V
Dati originali Elfire WEL-S:
TARATURE FABBRICA
Minuti Time-Out 00′
Minuti Avvio 05′
Pulizia Braciere 50′
Coclea Accende 1,2”
Coclea Avvio 0,8”
Coclea Potenza1 0,8”
Coclea Potenza2 1,1”
Coclea Potenza3 1,4”
Coclea Potenza4 1,7”
Coclea Potenza5 1,9”
Ritardo Allarmi 60”
Pulizia Braciere 17”
Soglia Minima 40c
Soglia Massia 270c
Soglia Ventola 70c
Velocità Fumi Acc 1450
Velocità Fumi Avv 2000
Velocità Fumi P1 1550
Velocità Fumi P2 1650
Velocità Fumi P3 1750
Velocità Fumi P4 1850
Velocità Fumi P5 1950
Velocità Aria1 170V
Velocità Aria2 180V
Velocità Aria3 190V
Velocità Aria4 200V
Velocità Aria5 225V
Soglia Spegni 60c
Asp-Fumi Pulizia 2600
Coclea Pulizia 0,5”
Encoder ON
Tempo Freno 0,2”
Pulizia Iniziale 60”
Tempo Prerisc 80”
Vel Fumi Pul Iniz 2700
Vel Fumi Prerisc 600
Vel Fumi Attesa 1350
TARATURE VARIE
Blocco Riaccens 06′
Asp Min Spento 10′
Precaric Accens 85”
Attesa Fiamma 180”
Asp Fumi Precaric 1500
Delta On Off Auto 02.0c
Rit Off Auto 02′
Cambio Potenza 15”
Ventola in Off 190V
AB Blocc Tasti off
Black out 00”
Edited by GIGI-ON - 8/3/2024, 09:47. -
.
Bravo, serve sicuramente . -
.
Okkio a banca dati che in molte stufe la sequenza alfa numerica varia da stufa a stufa altrimenti si rischia di caricare una banca dati diversa con parametri completamente differenti. . -
.
cambia anche il menù presente, sbagliando mettere un altra banca dati ?
Edited by GIGI-ON - 17/3/2021, 18:33. -
.
Togliere la scritta SERV dalla stufe Adler
Oggi vedremo come togliere la scritta service delle stufe Adler attraverso i vari passaggi :
Il display presenta tre tasti, il tasto – il tasto + ed il tasto di accensione.
I tasti + e + in genere vengono usati per impostare la temperatura e la potenza, mentre quello di accensione è ovvio serva per accendere e spegnere la stufa.
Oltre alle stufe ADLER lo stesso display lo troviamo su stufe a pellet della KING, stufe a pellet WOOD e stufe a pellet UNICAL
Sul display al raggiungimento di 900 ore appare una scritta SERV, sostanzialmete è un contaore, ossia conta il tempo di funzionamento della stufa.
Questa funzione è stata inserita per ricordare all’utente di fare la revisione della stufa ed una accurata manutenzione.
Cosa va fatto dunque quando esce la scritta SERV, bene si dovrebbe contattare il centro assistenza autorizzato per far effettuare la pulizia della stufa, pulizia interna e soprattutto pulizia dei canali aria.
Questa procedura di manutenzione fatta da personale autorizzato fa si che la stufa a pellet funzioni nel tempo e sia sicura. Ricordiamoci a questo punto che la stufa a pellet brucia combustibile per cui una corretta manutenzione ordinaria e straordinaria è obbligatoria per la stufa e per la nostra salute.
La procedura per eliminare la sritta SERV dalla stufa a pellet è abbastanza semplice.
La possiamo riassumere in 5 passaggi
1 – Stufa spenta
La procedura indicata va fatta a stufa spenta, quindi prima di effettuare qualsiasi operazione, va chiusa la stufa a pellet.
2 – Premere il tasto “-“
Una volta premuto il tasto “-” appare la sul display della stufa a pellet King la scritta Set che si alterna alla temperatura registrata.
3 – Premere il tasto “On/Off”
Il tasto On/Off sul display va schiacciato sino a quando non appare la scritta UT04
4 – Impostare il parametro 55
La scritta UT04 compare alternata alla scritta “00”, con il tasto “+” bisogna arrivare su 55
5 – Premere il tasto ON/Off
Premendo il tasto ON/Off abbiamo finito la procedure per eliminare la scritta del service della stufa a Pellet. -
.
Buongiorno posseggo una termostufa i maia 24 con scheda micronova 6 tasti ma se clicco sul menù 08 mi riporta alla data e non mi chiede nessuna password..sto sbagliando qualcosa? . -
.
https://stufapellet.forumcommunity.net/?t=33418377 ......
leggi tutta questa discussione sull'argomento di questo link. -
.
Buongiorno, volevo sapere che differenza c'è tra M-8-1 tipo pellet e invece tempococlea@P1, P2, ecc.. visto che da come ho capito agiscono tutti e due sulla caduta del pellet? . -
.
Buon giorno a tutti , c'è qualcuno che sa indicarmi come cancellare la scritta service da una stufa a pellet LIA slim 3 tasti ? grazie mille !!!! . -
.
Penso sia inutile raccomandarti di fare una bella pulizia profonda di tutto il giro fumi e canna fumaria. Quando appare quell'allarme vuol dire che la stufa ha raggiunto un numero di ore limite di lavoro, è da esigere una pulita. Se non sa come farlo, chiamate un tecnico autorizzato che magari fa anche un controllo dei pezzi esposti ad alte temperature specialmente, le guarnizioni per non esistere le perdite di monossido di carbonio, che saprete che molto pericoloso .
Edited by GIGI-ON - 20/1/2024, 19:59. -
.
marca stufa Punto Fuoco Eva Calor ?
(fare una bella pulizia profonda di tutto il giro fumi e canna fumaria)
per una manutenzione straordinaria non basta, ce altro da fare ,pulire sonda fumi, smontare pulire lubrificare ventola aria,
smontare paratie interne camera di combustione e ripulire tutto, cambio guarnizioni dove serve,
stappare beccuccio pressostato lato stufa, pulire vani ceneri nascosti, svuotare serbatoio e aspirare segatura,
scrostare il braciere ,pulire tubo e sensore aria comburente , ecc ecc dimentico qualcosina ma ci siamo,
dopo tutto questo si fa il reset service, procedura differente in base alla centralina montata
Edited by renegade66 - 20/1/2024, 20:38. -
.
Per accedere al MENU TECNICO entrare nel menu premendo per 3 secondi il pulsante P1, visualizzerai M1-Set orologio" scorrere
con i pulsanti P1 (decremento) e P2 (aumento) fino alla visualizzazione del menu M8-Tarature
tecnico" per entrare premere P3.
Successivamente, agire su P1 o P2 ( mantenere premuto per scorrere velocemente) per selezionare la chiave
di accesso, fino ad ottenere il valore A9.
Premere il tasto P3 (On/off) per confermare la password e poter accedere al sottomenu, dove sarà possibile
configurare i vari parametri della stufa. La tabella sottostante mostra il sottomenu.
Menu Visualizzazione display
M8-1 Tarature fabbrica
M8-2 Tarature vaie
M8-3 Tipo pelet
M8-4 Tipo camino
M8-5 Banca dati
M8-6 Test uscite
M8-7 Reset ore par
M8-8 Reset allarmi
M8-9 Memorie contatori
M8-A Uscita
Entra nel sottomenu:
M8-7 Reset ore parziali
La stufa durante il funzionamento di lavoro, tiene conto delle ore di funzionamento parziali. Per resettare tale
valore, entrare nel menu M8-7 e inserire la chiave di accesso 55, successivamente premere sul pulsante P3.per confermare il corretto azzeramento.
Sul display visualizzerà “eseguito” gioco è fatto.
Questa procedura e valido per scheda, MICRONOVA N100 /7,8,10,12 kw ad aria con DISPLAY N005 tre tasti.
Mi raccomando prima di fare azzerare il " SERVICE" prendi in considerazione anche le indicazioni di , renegade66 ,
Consiglio mio, se non sai quello che devi fare, meglio chiamare un tecnico autorizzato . Io non mi prendo la Responsabilità per qualsiasi cosa che posa succedere ,Tecniche è Persone.. -
.
La procedura che ho fatto riferimento, è per questo tipo di scheda e il display.. -
.Per accedere al MENU TECNICO entrare nel menu premendo per 3 secondi il pulsante P1, visualizzerai M1-Set orologio" scorrere
con i pulsanti P1 (decremento) e P2 (aumento) fino alla visualizzazione del menu M8-Tarature
tecnico" per entrare premere P3.
Successivamente, agire su P1 o P2 ( mantenere premuto per scorrere velocemente) per selezionare la chiave
di accesso, fino ad ottenere il valore A9.
Premere il tasto P3 (On/off) per confermare la password e poter accedere al sottomenu, dove sarà possibile
configurare i vari parametri della stufa. La tabella sottostante mostra il sottomenu.
Menu Visualizzazione display
M8-1 Tarature fabbrica
M8-2 Tarature vaie
M8-3 Tipo pelet
M8-4 Tipo camino
M8-5 Banca dati
M8-6 Test uscite
M8-7 Reset ore par
M8-8 Reset allarmi
M8-9 Memorie contatori
M8-A Uscita
Entra nel sottomenu:
M8-7 Reset ore parziali
La stufa durante il funzionamento di lavoro, tiene conto delle ore di funzionamento parziali. Per resettare tale
valore, entrare nel menu M8-7 e inserire la chiave di accesso 55, successivamente premere sul pulsante P3.per confermare il corretto azzeramento.
Sul display visualizzerà “eseguito” gioco è fatto.
Questa procedura e valido per scheda, MICRONOVA N100 /7,8,10,12 kw ad aria con DISPLAY N005 tre tasti.
Mi raccomando prima di fare azzerare il " SERVICE" prendi in considerazione anche le indicazioni di , renegade66 ,
Consiglio mio, se non sai quello che devi fare, meglio chiamare un tecnico autorizzato . Io non mi prendo la Responsabilità per qualsiasi cosa che posa succedere ,Tecniche è Persone.. -
.
Grazie mille !!!
D' accordo al cento per cento sulla pulizia approfondita della stufetta !!!!.