pulcino al sole
- Group
- Member
- Posts
- 112
- Status
- Offline
|
|
Ciao a tutti, posseggo una P966 Thermo (24 kW) e la mia casa è di circa 150mq su 2 piani più una mansarda con un totale di una settantina di elementi. La stufa anche impostando temperatura acqua di 60 gradi arriva a 69 (alla potenza minima). Il pellet che utilizzo sicuramente ha un ottimo potere calorico e la stufa è un po' sovradimensionata, ma secondo voi questo comportamento è normale oppure c'è qualche anomalia?
|
|
| .
|
-
| .
|
U.F.O.
- Group
- MODERATORE avanzato
- Posts
- 39,494
- Status
- Anonymous
|
|
Se è leggermente sovradimensionata è normale che la temperatura salga anche in p1, cerca di tenere tutte le valvole dei termosifoni aperte...
|
|
| .
|
-
| .
|
|
|
E normale fatti abbassare i kw o fai quello detto sopra
|
|
| .
|
-
| .
|
pulcino al sole
- Group
- Member
- Posts
- 112
- Status
- Offline
|
|
CITAZIONE (Mielo @ 11/1/2021, 06:23) E normale fatti abbassare i kw o fai quello detto sopra Le valvole sono tutte aperte al massimo. Per fatti abbassare i KW intendi diminuire la quantità di pellet alle varie potenze?
|
|
| .
|
-
| .
|
|
|
Io mi farei abbassare i kw e in speciale modo le la potenza 1 ! Che è quella che conta in modo che se anche chiudi un radiatore sopra i 60 non va Si devi diminuire i pellet
Edited by Mielo - 11/1/2021, 13:44
|
|
| .
|
-
| .
|
pulcino al sole
- Group
- Member
- Posts
- 112
- Status
- Offline
|
|
CITAZIONE (Mielo @ 11/1/2021, 13:42) Io mi farei abbassare i kw e in speciale modo le la potenza 1 ! Che è quella che conta in modo che se anche chiudi in radiatore sopra i 60 non va Non ho capito cosa intendi per abbassare i kw però
|
|
| .
|
-
| .
|
|
|
Abbassare la caduta pellet
|
|
| .
|
-
| .
|
pulcino al sole
- Group
- Member
- Posts
- 112
- Status
- Offline
|
|
| .
|
-
-
| .
|
pulcino al sole
- Group
- Member
- Posts
- 112
- Status
- Offline
|
|
CITAZIONE (Mielo @ 11/1/2021, 14:06) Fammi sapere I Che dici provo solo ad abbassare un pò la caduta pellet oppure devo modificare anche i valori dell'aspirazione fumi?
|
|
| .
|
-
| .
|
|
|
Cosa intendi per un po’ ?
Fare una taratura con L aria è complesso perché per ogni potenza ci sono 4 sottopotenze lascia perdere .
Fai solo caduta pellet e vedi come va
|
|
| .
|
-
| .
|
pulcino al sole
- Group
- Member
- Posts
- 112
- Status
- Offline
|
|
CITAZIONE (Mielo @ 11/1/2021, 15:36) Cosa intendi per un po’ ?
Fare una taratura con L aria è complesso perché per ogni potenza ci sono 4 sottopotenze lascia perdere .
Fai solo caduta pellet e vedi come va Da quello che ho letto sul forum la caduta pellet si regola in termini di durata carico da parte della coclea, l'impostazione di fabbrica a P1 dovrebbe essere 3 secondi, magari provo ad impostare 2,5 e vedo come va
|
|
| .
|
-
-
| .
|
pulcino al sole
- Group
- Member
- Posts
- 112
- Status
- Offline
|
|
grazie mielo vi farò sapere come va
|
|
| .
|
-
| .
|
|
|
Poi fammi sapere come reagisce perché dobbiamo controllare anche la temp fumi che non crollo troppo ma non dovrebbe Vai anche fino 2.1 se necessario
|
|
| .
|
42 replies since 7/1/2021, 19:05 544 views
.