Buongiorno, mi e stata regalata una stufa mod. Arianna della ecoteck, l intenzione e di usarla sporadicamente nella zona taverna, gentilmente e possibile reperire i dati di fabbrica della stufa? Vorrei partire dal default per poi variare qualcosa se n crssario, so per certo che il vecchio proprietario ha toccato i parametri, grazie mille
|
|
| .
|
-
| .
|
pulcino bagnato
- Group
- Member
- Posts
- 88
- Location
- Varese
- Status
- Offline
|
|
Non conosco la sua stufa mi spiace non poterla aiutare provi a chiedere a qualcuno che ne è in possesso
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 35
- Status
- Offline
|
|
Grazie comunque, per caso c e una sezione dedicata sul forum divisa per marche/modelli?
|
|
| .
|
-
| .
|
Ravelli Aurora glass Canalizzata
- Group
- Moderatore
- Posts
- 8,213
- Status
- Anonymous
|
|
Sei nella sezione giusta Metti foto del display
Nel frattempo usa il tasto cerca in alto a dx
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 35
- Status
- Offline
|
|
| .
|
-
| .
|
Ravelli Aurora glass Canalizzata
- Group
- Moderatore
- Posts
- 8,213
- Status
- Anonymous
|
|
Stacca e riattacca la corrente, dallo stand-by ovviamente, dimmi se ti esce questa scritta o altro
Ect2008air03 Intanto Entra in tarature con psw A9, ti copi tutti i PR, mi dici anche l’ultimo PR (esempio PR64)
|
|
| .
|
-
| .
|
|
|
ce l'ho io l'arianna....cosa vuoi fare ?
io dovrei cambiargli il braciere e magari il firex
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 35
- Status
- Offline
|
|
All avvio appare: Ecoteck ect 2008 air 03 Banca 00 Ricette off
In parametri: 1 minuti time out 18 2 avvio 4’ 3 cadenza pulizia 60 4 durata pulizia 15 5 coclea avvio 1.4” 6 potenza coclea 1 1.4 7 potenza coclea 2 1.7 8 potenza coclea 3 2.0 9 potenza coclea 4 2.4 10 potenza coclea 5 3.0 11 soglia riavvio 80 gradi 12 soglia no pellet 50 gradi 13 soglia spegni 45 gradi 14 soglia massima 250 gradi 15 soglia ventola 90 gradi 16 fumi acc 2150 17 fumi avvio 2200 18 vel fumo p1 1850 19 vel fumi p2 1950 20 vel fumi p3 2050 21 vel fumi p4 2150 22 vel fumi p5 2250 23 vel aria p1 170u 24 vel aria p2 180u 25 vel aria p3 190u 26 vel aria p4 200u 27vel aria p5 210u 28 abilita candela on 29 asp fumi pulizia 2600 30 coclea pulizia 1.1” 31 presrisc candela 170” 32 car msx coclea 04’ 33 delta fiamma 20 gradi 34 coclea accensioane 2.0” 35 ritardo allarmi 60” 36 freq hz 50 37 gradi celsius 38 black out 10” 39 blocco riaccensione 04’ 40 t min spegnimento 05’ 41 soglia ventola 1 120 grado 42 confort clima off 43 ventola 2 vel 1 120u 44 ventola 2 vel 2 140u 45 ventola 2 vel 3 160u 46 ventola 2 vel 4 180u 47 ventola 2 vel 5 210u 48 tiraggio utente on Arrivo fino al 48 come numero
|
|
| .
|
-
| .
|
|
|
i tuoi dati sono diversi rispetto alla mia
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 35
- Status
- Offline
|
|
| .
|
-
| .
|
|
|
CITAZIONE (Barons1985 @ 9/12/2020, 22:33) 1 minuti time out 18 2 avvio 4’ 7 3 cadenza pulizia 60 4 durata pulizia 15 20 5 coclea avvio 1.4” 6 potenza coclea 1 1.4 7 potenza coclea 2 1.7 8 potenza coclea 3 2.0 9 potenza coclea 4 2.4 10 potenza coclea 5 3.0 11 soglia riavvio 80 gradi 90 12 soglia no pellet 50 gradi70 13 soglia spegni 45 gradi 14 soglia massima 250 gradi 269 15 soglia ventola 90 gradi 100 16 fumi acc 2150 2100 17 fumi avvio 2200 2000 18 vel fumo p1 1850 19 vel fumi p2 1950 20 vel fumi p3 2050 2100 21 vel fumi p4 2150 2200 22 vel fumi p5 2250 2300 23 vel aria p1 170u 15 24 vel aria p2 180u 17 25 vel aria p3 190u 19 26 vel aria p4 200u 21 27vel aria p5 210u 24 28 abilita candela on 29 asp fumi pulizia 2600 30 coclea pulizia 1.1” 31 presrisc candela 170” 32 car msx coclea 04’ 33 delta fiamma 20 gradi 34 coclea accensioane 2.0” 35 ritardo allarmi 60” 36 freq hz 50 37 gradi celsius 38 black out 10” 39 blocco riaccensione 04’ 40 t min spegnimento 05’ 41 soglia ventola 1 120 grado 42 confort clima off 43 ventola 2 vel 1 120u 44 ventola 2 vel 2 140u 45 ventola 2 vel 3 160u 46 ventola 2 vel 4 180u 47 ventola 2 vel 5 210u 48 tiraggio utente on Arrivo fino al 48 come numero poi dal 28 passa al 54 54 ritardo aspirazione fumi 120" 55 accendi coclea 140" 56 soglia ventola2 50* 57 delta on/off off 58 velocitá pulizia 2400 59 carico pulizia 1,3 60-61-62-63-64 velocitá aria ventola2
ovviamente in rosso sono i dati di default (come pure i tuoi)
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 35
- Status
- Offline
|
|
Ma hai lo stesso firmware della mia? Ect 2008 air 03, almeno credo sia la versione firmware
|
|
| .
|
-
| .
|
|
|
a questo punto non credo.....te lo scrivo dopo quando é spenta......hai il braciere in lamiera o in ghisa ?
|
|
| .
|
-
| .
|
Ravelli Aurora glass Canalizzata
- Group
- Moderatore
- Posts
- 8,213
- Status
- Anonymous
|
|
Avete due schede diverse quella di Lallina 55019 anno 2006/2007 microchip con 39 PR L’altra 55229 Scheda flash standard 2009 con 48 PR
|
|
| .
|
-
| .
|
|
|
manu, sai se i 2 bracieri sono scambiabili ?...devo cambiarlo e lo preferivo in ghisa.....quello in lamiera si deforma
PS: hai scambiato il mio nick.....prova a cliccarci sopra al tuo tag.....
|
|
| .
|
79 replies since 8/12/2020, 23:39 1760 views
.