Dal Zotto Vallì idro steel

Valori di fabbrica non idonei

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    10

    Status
    Offline
    Ho una dal zotto idri steel da 13kw. nata per l uso con pellet ma io sono anni che ormai uso il nocciolino con molta soddisfazione del mio portafoglio. funziona alla grande. ho messo mano alle inpostazioni resettando a valori di fabbrica ma ora non so perchè con vasca piena poco dopo mi dice NO PELLET O MANCATA ACCENSIONE. POTRESTE POSTARMI I VOSTRI DATI? Saranno solo indicativi. non vorrei che si spenga perchè ho impostato o di base è impostata una taratura che la fa spegnere..GRAZIE A CHI RIPONDERà

    HO la centralina EXTRAFLAME.I parametri sotto sono identici alla mia dal zotto

    DUCHESSA IDRO
    Prod.2010
    Cod.0001

    PAR-GENERALI Menù 1 Unità Misura

    PG00 Intervallo Pul minuti 60
    PG01 Coclea acc. giri/min. 1,000
    PG02 Coclea avv. giri/min. 1,000
    PG03 Coclea P1 giri/min. 1,000
    PG04 Coclea P5 giri/min. 3,100
    PG05 Fumi acc. giri/min. 1800
    PG06 Fumi avv. giri/min. 2080
    PG07 Fumi P1 giri/min. 1600
    PG08 Fumi P5 giri/min. 2000
    PG09 Aria P1 ??? 180U
    PG10 Aria P5 ??? 200U
    PG11 Aria Spegnimento ??? 65U
    PG12 Soglia Aria gradi cent. 60
    PG13 Soglia compensa gradi cent. 60


    TARATURE-FABBRICA Menù 2

    PF00 Tempo Start secondi 10
    PF01 Tempo acc. minuti 15
    PF02 Tempo avv. minuti 07
    PF03 Precarica accensione secondi 160
    PF04 Modula Fumi gradi cent. 200
    PF05 Modula Serbatoio off
    PF06 Soglia 1 gradi cent. 55
    PF07 Soglia 2 gradi cent.
    PF08 Soglia on-off gradi cent. 40
    PF09 Cambio Pot. secondi 30
    PF10 Ritardo P2-P1 secondi 01
    PF11 Delta t acc-avv gradi cent. 04
    PF12 Tempo Delta t secondi 60
    PF13 T-fumi P1 off
    PF14 T-fumi P5 off
    PF15 Fumi Start giri/minuto 2200
    PF16 Fumi Spegnimento giri/minuto 2200
    PF17 Fumi allarme giri/minuto 2400
    PF18 Soglia Fumi off gradi cent. 80
    PF19 Attesa fiamma secondi 00
    PF20 Aspira Precarca giri/minuto 1800
    PF21 Ritardo II Soglia secondi 25
    PF22 Delta mod-fumi gradi cent. 04

    AR-PUL Menù 3

    PP00 Tempo Pul secondi 31
    PP01 Pul esclusa 01
    PP02 Coclea Pul giri/minuto 1000
    PP03 Fumi Pul giri/minuto 2200


    Par-H2O Menù 4

    PH00 Set Sanitario gradi cent. 00
    PH01 Delta-t modul gradi cent. 05
    PH02 Delta off H-off gradi cent. 05
    PH03 Delta on H-off gradi cent. 05
    PH04 Ritardo H-off secondi 30
    PH05 H-off immediato gradi cent. 85
    PH06 T-Anticondensa gradi cent. 60
    PH07 T-Antigelo gradi cent. 03
    PH08 Antoblocco secondi 40
    PH09 off pompa ricircolo secondi 60


    Installatore Menù 5

    PI00 Var coclea 0
    PI01 Var Aspiratore 0
    PI02 Var flusso 0


    Attiva Modi Menù 6

    PE00 Encoder fumi on
    PE01 Depressione on
    PE02 Candeletta on
    PE03 Seriale on on

    Imposta Aria Menù 7

    Chiave Accesso


    Reset Memorie Allarmi Menù 8

    Chiave Accesso


    Test Uscite Menù 9

    Test candela
    Test Coclea
    Test Fumi Legge deprssione
    Test Pompa
    Test ventola I


    Memorie Contatori Menù 10

    Ore P1
    Ore P2
    Ore P3
    Ore P4
    Ore P5
    Ore Totali
    Ore Par
    Ore accensione
    Memorie Allarmi
     
    Top
    .
  2.  
    .
    Avatar

    lanciafiamme

    Group
    Member
    Posts
    2,141
    Location
    Sardegna

    Status
    Anonymous
    Hai pulito la sonda fumi?
     
    Top
    .
  3.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    10

    Status
    Offline
    no. non sapre neanche dove si trova...ora mi compare TAMB SUL dispaly insieme alle info carico pellet ecc.. è da quando ho resettato che poco dopo si spegne sola dicendomi mancato pellet...
     
    Top
    .
  4.  
    .
    Avatar

    lanciafiamme

    Group
    Member
    Posts
    2,141
    Location
    Sardegna

    Status
    Anonymous
    Leggi questa discussione https://stufapellet.forumcommunity.net/?t=61903219
     
    Top
    .
  5.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    10

    Status
    Offline
    in effetti il comportamento è molto simile. ho aumentato tutti i valori delle varietemperature e la stufa non si sta pi+ spegnedo...domani effettuo quanto indicato. ho la strana sensazione che, visto il diverso combustibile, debba mettere mani alle impostazioni...se aveste l elenco dei parametri standard sarebbe spettacolare...con extraflame variano anche le potenze..nell elenco sopra si parla solo di p1 e p5 ma io ho tutte e 5 le potenze ma non mi fa settare le varianti per ogni potenza ma solo1 e 5...2 3 e 4 fa da sola?
     
    Top
    .
  6.  
    .
    Avatar

    U.F.O.

    Group
    MODERATORE avanzato
    Posts
    39,490

    Status
    Anonymous
    Le potenze intermedie le calcola in automatico.
     
    Top
    .
  7.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    10

    Status
    Offline
    Perfetto...allora probabilmente è il sensore fumi. Domnai pulisco e vi faccio sapere...8ntanto grazie
     
    Top
    .
  8.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    10

    Status
    Offline
    Buongiorno, sensore pulito anche se leggermente sporco. Pulito ma nulla...secondo me avendo ripristinato ed avendo modificato i valori con valori presi online qulaxhe cosa non funziona a dovere. Accensione e avvio perfetto. Il problema è che dopo un oretta si spegne sola..bho
     
    Top
    .
  9.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    7

    Status
    Offline
    Salve alla mia dal zotto idro steel dopo aver comprato la centralina nuova con firmware, ho 3 problemi credo legati alla regolazione dei parametri.
    - il termostato anche senza ponticello la stufa funziona comunque (quindi non posso collegarci un contatto pulito)
    - la temperatura acqua non supera i 66 gradi per poi riscendere di gradi (la pompa attacca a 62 quindi nei termosifoni non gira abbastanza acqua alla temperatura impostata)
    - il carico di pellet iniziale è eccessivo tanto che il pellet si perde.
    Qualcuno mi può aiutare a settare questo paramenti affinché risolva? Grazie
     
    Top
    .
  10.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    2

    Status
    Offline
    buona sera atutti mi presento sono max e salutto tutti del forum
    o una valli idro steel volevo sapere se qualcuno a i parametri per il nocciolino che non riesco a trovare se gentilmente
    qualcuno che gia a fatto la modifigra
    rimgrazio anticipatamente tutti gli amici del forum
     
    Top
    .
  11.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    1

    Status
    Offline
    Buonasera, anche io ho una vallí Idro, sto tentando la conversione a nocciolino... Il problema che sto riscontrando e che dopo 3-4 ore di funzionamento, si crea una crosta e il nocciolino riempie il bracere, se abbasso la caduta, la fiamma si spegne e riaccende...
     
    Top
    .
  12.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    2

    Status
    Offline
    qualcuno mi puo aitare parametri valli idro steel nocciolino
     
    Top
    .
11 replies since 31/10/2020, 18:29   1180 views