infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 13
- Location
- Bergamo
- Status
- Offline
|
|
Ciao a tutti, da un anno e mezzo ho una Sideros Discovery basic/plus, da qualche settimana mi sta dando un problema, dopo 2 o 3 ore che è accesa, anche se ha raggiunto la temperatura stabilita e va in lavoro modula, inizia a scaldare sempre di più, con la fiamma alta. Ultimamente la tengo su Potenza 1 a 18/19 gradi ma arrivo ad avere una temperatura di 24/25 gradi e sono costretto a spegnerla. Il tecnico che me l'ha venduta dice che potrebbe essere la scheda madre, ma essendo fallita la sideros non si trovano pezzi di ricambio. È vera questa cosa? Qualcuno di voi ha già avuto un problema simile?
|
|
| .
|
-
| .
|
Ravelli Aurora glass Canalizzata
- Group
- Moderatore
- Posts
- 8,213
- Status
- Anonymous
|
|
Se è sovradimensionata viste le temp non propio fredde la stufa tende a scaldare di più La scheda madre non c’entra nulla Quanti kw è? Quanti metri2 deve scaldare?
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 13
- Location
- Bergamo
- Status
- Offline
|
|
È 10 kw e la casa è 75 metri quadrati. Ci avevo pensato anche io visto che in questo momento ci sono 9/10 gradi non fa tanto freddo. Però l'anno scorso anche in primavera non l'ha mai fatto. Anche se è il lavoro modula sembra che si comporti come se fosse in lavoro
|
|
| .
|
-
| .
|
Ravelli Aurora glass Canalizzata
- Group
- Moderatore
- Posts
- 8,213
- Status
- Anonymous
|
|
Ultima pulizia straordinaria?
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 13
- Location
- Bergamo
- Status
- Offline
|
|
Ottobre prima dell'inverno
|
|
| .
|
-
| .
|
Ravelli Aurora glass Canalizzata
- Group
- Moderatore
- Posts
- 8,213
- Status
- Anonymous
|
|
Forse una pulita non li farebbe male, anche se visto il tempo ti conviene tenerla così per qualche altro giorno e poi fare una pulizia stufa e canna
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 13
- Location
- Bergamo
- Status
- Offline
|
|
Provo a sentire il tecnico e chiedo se è disponibile questa o la settimana prossima e pulisco tutto. Quindi pensi che pulendo bene stufa e canna fumaria si risolve?
|
|
| .
|
-
| .
|
Ravelli Aurora glass Canalizzata
- Group
- Moderatore
- Posts
- 8,213
- Status
- Anonymous
|
|
Come ti ho scritto prima penso che sia solo per via delle temperature esterne. Fossi in te aspetterei a fine stagione. Magari tra qualche giorno capita la giornata più fresca e puoi provare
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 13
- Location
- Bergamo
- Status
- Offline
|
|
Grazie mille per il consiglio! Adesso valuterò cosa fare
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 13
- Location
- Bergamo
- Status
- Offline
|
|
E se provassi a modificare i valori nel menu tarature tecnico in modo da regolare la fiamma in Potenza 1? La fiamma è veramente alta e la stufa scalda tanto. La temperatura fumi dopo un ora che è accesa la stufa arriva a 180/190 gradi e alcune volte va oltre i 200 e scatta il termostato.
|
|
| .
|
-
| .
|
Ravelli Aurora glass Canalizzata
- Group
- Moderatore
- Posts
- 8,213
- Status
- Anonymous
|
|
Considera che quando succede quello che hai descritto il più delle volte la stufa va pulita per bene, idem la canna fumaria. Se prima non faceva, a meno di usare pellet diverso o più corto rispetto a prima, i parametri c’entrano poco
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 13
- Location
- Bergamo
- Status
- Offline
|
|
La pulizia della stufa e della canna fumaria la farò sicuramente! Però adesso mi hai fatto pensare al pellet, da qualche settimana l'ho cambiato, Perchè quello che prendevo prima è finito e non lo vendono più. Così mi sono fatto portare 30 sacchi di un altro pellet dal tecnico che mi ha venduto la stufa. Davvero il pellet potrebbe fare tutta questa differenza?
|
|
| .
|
-
| .
|
Ravelli Aurora glass Canalizzata
- Group
- Moderatore
- Posts
- 8,213
- Status
- Anonymous
|
|
Se è corto ne cade di più Poi non tutti bruciano allo stesso modo Vedi se nel menu utente c’è la possibilità di ridurre la caduta pellet o aumentare il flusso
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 13
- Location
- Bergamo
- Status
- Offline
|
|
Si c'è il menu tipo pellet e tipo camino. Il pellet mi sembra molto più lungo rispetto a quello di prima. Dovrei aumentare o diminuire? Posso metterlo da -3 fino a +3 Adesso è a 0
|
|
| .
|
-
| .
|
Ravelli Aurora glass Canalizzata
- Group
- Moderatore
- Posts
- 8,213
- Status
- Anonymous
|
|
Metti il pellet a -2 e il camino a +1
|
|
| .
|