infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 47
- Location
- Salerno
- Status
- Offline
|
|
Salve.sono nuovo del forum e vorrei porvi un quesito. Ho una stufa clementi unica moderna e vorrei collegargli un termostato smart che gia ho collegato alla caldaia baxi per l accensione da remoto. È possibile?
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 47
- Location
- Salerno
- Status
- Offline
|
|
Allego file dello schema elettrico Attached Image
|
|
| .
|
-
| .
|
U.F.O.
- Group
- MODERATORE avanzato
- Posts
- 39,497
- Status
- Anonymous
|
|
Che ha la sonda ambiente questa stufa?
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 47
- Location
- Salerno
- Status
- Offline
|
|
| .
|
-
| .
|
U.F.O.
- Group
- MODERATORE avanzato
- Posts
- 39,497
- Status
- Anonymous
|
|
E dove sta la scritta GSM il contatto è ponticellato?
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 47
- Location
- Salerno
- Status
- Offline
|
|
Non saprei.stasera controllo e ti aggiorno....grazie per la disponibilità in tanto
|
|
| .
|
-
| .
|
U.F.O.
- Group
- MODERATORE avanzato
- Posts
- 39,497
- Status
- Anonymous
|
|
Controlla, perché ne dobbiamo essere certi. La cosa potrebbe essere più complicata di quanto pensi.
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 47
- Location
- Salerno
- Status
- Offline
|
|
si potrebbe anche valutare un altra soluzione per effettuare un on off da remoto se il discorso termostato è complicato?
|
|
| .
|
-
| .
|
U.F.O.
- Group
- MODERATORE avanzato
- Posts
- 39,497
- Status
- Anonymous
|
|
CITAZIONE (Passero Solitario @ 5/12/2019, 12:59) E dove sta la scritta GSM il contatto è ponticellato? Controlla prima questo punto
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 47
- Location
- Salerno
- Status
- Offline
|
|
| .
|
-
| .
|
U.F.O.
- Group
- MODERATORE avanzato
- Posts
- 39,497
- Status
- Anonymous
|
|
Non serve la foto, ci sta o non ci sta sto ponte?
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 47
- Location
- Salerno
- Status
- Offline
|
|
Si c è il ponte su gsm e un altro su 13 e 14
|
|
| .
|
-
| .
|
U.F.O.
- Group
- MODERATORE avanzato
- Posts
- 39,497
- Status
- Anonymous
|
|
Devi provare dove sta la scritta gsm, naturalmente ti assumi la responsabilità in caso di eventuali malfunzionamenti della scheda e della stufa. Ingresso GSM / CRONO esterno La scheda è provvista di un contatto in morsettiera ai pin per l’eventuale utilizzo di un CRONO esterno o di un terminale GSM per l’accensione a distanza: Chiusura contatto CRONO: Il Sistema passa nello stato di ACCENSIONE Apertura contatto CRONO: Il Sistema passa nello stato di SPEGNIMENTO NOTA: Il pulsante ON/OFF sul Pannello Comandi ha priorità rispetto all’ingresso CRONO.
Ai morsetti 29-30 è presente l’ingresso dedicato al collegamento di un contatto da un GSM o da un Cronotermostato. Impostando il parametro A07 presente nel menu Abilitazioni del menusegreto, si hanno le seguenti funzionalità: se A07 = 0 - contatto chiuso: il Sistema passa nello stato di Accensione - contatto aperto: il Sistema passa nello stato di Spegnimento Il pulsante ON/OFF sul Pannello Comandi ha priorità rispetto all’ingresso GSM.
se A07 = 1 - contatto chiuso: il Sistema passa nello stato di Normale - contatto aperto: il Sistema passa nello stato di Modulazione.
NOTA: Se A07 = 1, in caso di non utilizzo dell’ingresso ponticellare i morsetti.
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 47
- Location
- Salerno
- Status
- Offline
|
|
Perfetto provo e vi aggiorno.grazie per il momento...
|
|
| .
|
-
| .
|
U.F.O.
- Group
- MODERATORE avanzato
- Posts
- 39,497
- Status
- Anonymous
|
|
Ho messo nel post tutto quello che possiedo,non credo di poter fare altro.
|
|
| .
|
42 replies since 5/12/2019, 10:19 464 views
.