catesave.
User deleted
ho una idro stufa del zotto "marta"
da giorni mi segnala "all pressione h20 min" cosa posso fare?. -
.
Hai controllato la pressione dell’impianto? . -
catesave.
User deleted
SI 1.5 BAR . -
.
Se il manometro dell’impianto segna 1,5 bar e la stufa da allarme, molto probabilmente ha il suo pressostato interno rotto. . -
catesave.
User deleted
ok grazie . -
.
Non conosco la stufa... s ecerchi nel manuale ci dovrebbe essere scritto come leggere la pressione rilevata a display.
Ma dà solo ilmessaggio o va proprio in blocco?. -
.
Allarme pressione H20 Min il menometro quasi 3 bar cosa posso fare . -
.
Da dove carichi l'impianto?
Dalla caldaia a gas?
Il manometro non è all'interno del circuito della idrostufa, immagino.
Io sospetto...
Sicuramente una vac accoppiata con una v. europa, impedisce il caricamento e la salita della pressione all'interno della caldaia a pellet. Vaso di espansione e v. Jolly hanno completato tutto
2 soluzioni
-una non si può scrivere
-l'altra è mettete un manometro e un caricamento manuale dentro circuito vac.
La terza soluzione palliativa potrebbe essere quella di far partire il circolatore manualmente.
Forse la v. Europa si apre, ripristinando e bilanciando la pressione dei due tratti "separati" dalle valvole chiuse
Edited by biomass - 8/12/2023, 07:05.