Allarme pressione h20 minima marta dal zotto.

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1. catesave
     
    .

    User deleted


    ho una idro stufa del zotto "marta"
    da giorni mi segnala "all pressione h20 min" cosa posso fare?
     
    Top
    .
  2.  
    .
    Avatar

    TECNICO FUMISTA

    Group
    Moderatore
    Posts
    18,491
    Location
    Sud provincia Vicenza

    Status
    Anonymous
    Hai controllato la pressione dell’impianto?
     
    Top
    .
  3. catesave
     
    .

    User deleted


    SI 1.5 BAR
     
    Top
    .
  4.  
    .
    Avatar

    TECNICO FUMISTA

    Group
    Moderatore
    Posts
    18,491
    Location
    Sud provincia Vicenza

    Status
    Anonymous
    Se il manometro dell’impianto segna 1,5 bar e la stufa da allarme, molto probabilmente ha il suo pressostato interno rotto.
     
    Top
    .
  5. catesave
     
    .

    User deleted


    ok grazie
     
    Top
    .
  6.  
    .
    Avatar

    SUPERNOVA

    Group
    Super Moderatore
    Posts
    10,616
    Location
    Copparo (FE)

    Status
    Offline
    Non conosco la stufa... s ecerchi nel manuale ci dovrebbe essere scritto come leggere la pressione rilevata a display.

    Ma dà solo ilmessaggio o va proprio in blocco?
     
    Top
    .
  7.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    1

    Status
    Offline
    Allarme pressione H20 Min il menometro quasi 3 bar cosa posso fare
     
    Top
    .
  8.  
    .
    Avatar

    SUPERNOVA

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    11,854
    Location
    FVG

    Status
    Offline
    Da dove carichi l'impianto?
    Dalla caldaia a gas?

    Il manometro non è all'interno del circuito della idrostufa, immagino.

    Io sospetto...
    Sicuramente una vac accoppiata con una v. europa, impedisce il caricamento e la salita della pressione all'interno della caldaia a pellet. Vaso di espansione e v. Jolly hanno completato tutto


    2 soluzioni

    -una non si può scrivere

    -l'altra è mettete un manometro e un caricamento manuale dentro circuito vac.

    La terza soluzione palliativa potrebbe essere quella di far partire il circolatore manualmente.
    Forse la v. Europa si apre, ripristinando e bilanciando la pressione dei due tratti "separati" dalle valvole chiuse

    Edited by biomass - 8/12/2023, 07:05
     
    Top
    .
7 replies since 14/5/2019, 15:20   1709 views
  Share  
.