Carlos1977.
User deleted
Ciao a tutti .sono di Bergamo . Ho appena ereditato una stufa pellet COLA
Mi esce errore termostato pellet sapete dirmi come mai ? E se devo chiamare tecnico ?
E una alisea 9 ceramica della COLA
Allego foto della stufa
Grazie a tutti
Carlos. -
.
E la foto?
Dietro la stufa ci dev'essere un tasto coperto da un cappuccio nero che serve per il riarmo manuale.
Evidentemente è andata in allarme per sicurezza termica.. -
Carlos1977.
User deleted
Nn mi si allega , lho trovato che devo fare ? Grazie . -
.
Devi schiacciare il tasto del riarmo....è un bottoncino. . -
Carlos1977.
User deleted
Schiacciato e poi ? Il mio num e
Edited by Passero Solitario - 19/3/2019, 11:38. -
.
Prova ad accendere la stufa.. . -
Carlos1977.
User deleted
Nn so chi tu sia , e ripartita , ti ringrazio tantissimo . Sappi che hai ridato il calore ai miei 3 bimbi.
Grazie di cuore
Carlos. -
.
Felice di esserti stato vicino virtualmente per aiutarti ad avviare nuovamente la stufa.
Prego.. -
Carlos1977.
User deleted
Sai però perché è successo ? Devo farla controllare da un tecnico o e normale ? Sai dove tro il manuale istruzioni ? Lho ereditata da mio fratello e nn so se ha fatto mai la manutenzione. . -
.
Il manuale della stufa forse lo trovi on line consultando il sito del costruttore e se manca quello specifico prova a farne richiesta via mail.
Ti consiglio di pulire la stufa a dovere prima dell'avvicinarsi della vera stagione invernale altrimenti rischi che si blocchi nuovamente con altri tipi d'allarmi.
Quello di oggi può essere dovuto a uno o più fattori come ad esempio l'abbassamento della ventola che emette aria calda, che non permette alla stufa di dissipare il calore prodotto.
Sul convogliatore del pellet è posizionata una sonda di temperatura collegata ad un termostato di sicurezza che in caso di eccessivo riscaldamento > 85°C disattiva automaticamente l’alimentazione del pellet. In tal caso l’estrattore e/o ventilatori continuano a funzionare consentendo il rapido raffreddamento dell’apparecchio.
L’anomalia viene visualizzato sul pannello comandi con il messaggio SICUREZ TERMICA ’ . In caso di un successivo intervento operare come segue:
Lasciare raffreddare la stufa per almeno 45 minuti.
Ripristinare il termostato premendo il pulsante vicino all’interruttore dietro la stufa
svitando precedentemente il coperchietto di protezione. -
.
Salve a tutti Qualcuno mi sa dare indicazioni ho una thermoplus 23 di Cola mi dà allarme 7 sicurezza termica resetto con i pulsanti dietro però non va Qualcuno mi sa dire come fare
Da precisare i pulsanti dietro sono due premuti tutte e due non stacca l'allarme. -
.
Questi sono Attached Image.