Problema pellet con stufa Puros mod. Ecogea 12\14 kw.

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1. zilleri
     
    .

    User deleted


    Buonasera a tutti innanzitutto: ho una stufa Puros mod. Ecogea da qualche giorno mi crea il seguente problema: con l'accensione tutto bene finita questa inizia il problema con la scarsità di pellet fino allo spegnimento della stufa. Ho controllato il motoriduttore ed e ok, non da nessun allarme e sto diventando matto, potete darmi qualche suggerimento? ve ne sarei grato Grazie.
     
    Top
    .
  2.  
    .
    Avatar

    TECNICO FUMISTA

    Group
    Moderatore
    Posts
    18,491
    Location
    Sud provincia Vicenza

    Status
    Anonymous
    Cade poco pellet o il pellet che cade tende a soffocarsi per mancanza di aria?
    Hai cambiato tipo di pellet?
     
    Top
    .
  3. zilleri
     
    .

    User deleted


    No cade pochissimo pelle la stufa e pulitissima lo smontata tutta
     
    Top
    .
  4.  
    .
    Avatar

    TECNICO FUMISTA

    Group
    Moderatore
    Posts
    18,491
    Location
    Sud provincia Vicenza

    Status
    Anonymous
    E la risposta all’altra domanda?
     
    Top
    .
  5. zilleri
     
    .

    User deleted


    si
     
    Top
    .
  6.  
    .
    Avatar

    TECNICO FUMISTA

    Group
    Moderatore
    Posts
    18,491
    Location
    Sud provincia Vicenza

    Status
    Anonymous
    Quindi il motivo potrebbe essere il cambio del pellet. Bisognerebbe adattare la stufa al nuovo pellet tentando di aumentare il set pellet dal
    Menù utente
     
    Top
    .
  7. zilleri
     
    .

    User deleted


    puoi spiegarmi come si fa?
     
    Top
    .
  8.  
    .
    Avatar

    TECNICO FUMISTA

    Group
    Moderatore
    Posts
    18,491
    Location
    Sud provincia Vicenza

    Status
    Anonymous
    Se hai il manuale utente dovresti trovare la spiegazione della regolazione della caduta pellet (set pellet).
     
    Top
    .
  9. zilleri
     
    .

    User deleted


    purtroppo lo comprata usata e il tizio non lo trova più
     
    Top
    .
  10.  
    .
    Avatar

    TECNICO FUMISTA

    Group
    Moderatore
    Posts
    18,491
    Location
    Sud provincia Vicenza

    Status
    Anonymous
    Purtroppo io non conosco la tua stufa. Però se scorri i menù dovresti trovare questa voce
     
    Top
    .
  11.  
    .
    Avatar

    pulcino bagnato

    Group
    Member
    Posts
    96
    Location
    Aosta

    Status
    Offline
    A9 , poi "tipo pellet" da -5 a +5
     
    Top
    .
  12. zilleri
     
    .

    User deleted


    puoi spiegarti meglio grazie
     
    Top
    .
  13.  
    .
    Avatar

    pulcino bagnato

    Group
    Member
    Posts
    96
    Location
    Aosta

    Status
    Offline
    Dovresti avere la scheda a 6 tasti...Premi tasto 3 ,vai a tarature tecnico ( dai tasti 1 e 2 ),entri con tasto 3, scorri con tasto 1 e 2 fino ad A9. Confermi con tasto 3 scorri fino a tipo pellet entri con
    Tasto 3 e puoi impostare da -5 a +5 (di base 0 )con + aumenti caduta pellet con - diminuisci (sempre con i tasti 1 e 2 ). Esci con tasto 4. Non toccare altro.
     
    Top
    .
  14. zilleri
     
    .

    User deleted


    Scusa la domanda a tarature tecniche non mi chiede nessuna pasw?
     
    Top
    .
  15.  
    .
    Avatar

    TECNICO FUMISTA

    Group
    Moderatore
    Posts
    18,491
    Location
    Sud provincia Vicenza

    Status
    Anonymous
    A9 è la password. Non pensavo però che anche il menù taratura pellet fosse protetto… però è vero che non conosco questa stufa.
     