SIDEROS GEMINI

SOSTITUZIONE SCHEDA CON MICRONOVA I023_6 CON DISPLAY

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1. andrea.cecchini
     
    .

    User deleted


    Buongiorno a tutti,
    ho sostituito la scheda originale micronova co23 con la versione i023_6 con display esterno.
    sto cercando di settare i parametri con A9, ne sto uscendo pazzo... una volta ALL HOT....POI ALL DEP .. non riesco a tararla a modo.
    qualcuno di voi , visto che la SIDEROS non e' piu rintracciabile, ha un settaggio dei parametri da impostare ?
    grazie in anticipo
    saluti
     
    Top
    .
  2.  
    .
    Avatar

    Napalm

    Group
    Moderatore
    Posts
    4,522
    Location
    Piemonte

    Status
    Anonymous
    Per cortesia passa in sezione di presentazione..
     
    Top
    .
  3. andrea.cecchini
     
    .

    User deleted


    Subito...chiedo scusa della mia maleducazione, provvedero subito.
    saluti
     
    Top
    .
  4.  
    .
    Avatar

    Napalm

    Group
    Moderatore
    Posts
    4,522
    Location
    Piemonte

    Status
    Anonymous
    Quanti kw dovrebbe essere sta stufa?è idro o aria?
     
    Top
    .
  5. andrea.cecchini
     
    .

    User deleted


    la stufa solo aria, dietro c'e un etichetta con 7kw / 11kw non saprei esattamente ma sicuramente e' una 7 kw a manopole .
    ho sostituito la scheda con una io23_6 con display.
    grazie
     
    Top
    .
  6.  
    .
    Avatar

    Napalm

    Group
    Moderatore
    Posts
    4,522
    Location
    Piemonte

    Status
    Anonymous
    Al momento che allarme da?
     
    Top
    .
  7. andrea.cecchini
     
    .

    User deleted


    sto cercando di tarare i parametri con il menu A9
    siccome bisogna azzecare , giri cocla per il pellet, aspiratore fumi, e ventola mi da dopo qualche minuto i seguenti errori,
    premetto sempre che monitorizzo la temperatura camera di combustione che stia attorno i 200 gradi,
    cmq l'errore sono due... o temperatura alta " all hot" oppure diminuendo un po cocla e fumi, mi da ALL DEP , che sarebbe la pressione bassa... non benso al depressore intasato , perche l'allarme presumo me lo riveli sempre, invece solo se setto basso fumi e pellet..
    ecco perche sono alla ricerca di settaggi SIDEROS GEMINI con scheda io23_6
    grazie in anticipo,
    chiedo scusa per eventuali errori di impostazione richiesta. sono al lavoro e non rileggo :-)
     
    Top
    .
  8.  
    .
    Avatar

    Napalm

    Group
    Moderatore
    Posts
    4,522
    Location
    Piemonte

    Status
    Anonymous
    I parametri non vanno mai toccati contemporaneamente perché altrimenti non sai cosa provoca determinate condizioni.inizia abbassando i valori dell’estrattore fumi abbassandolo senza modificare la coclea
     
    Top
    .
  9. andrea.cecchini
     
    .

    User deleted


    si certo, ma la nuova scheda era vergine, tutti parametri di defoult standard..se lascio quelli va in ebolizione anche l'acqua del fornello .
    :-) l'originale ha un eprom e due manopole,quindi non potendo tirare fuori i dati sto andando ad intuito.
    Volevo solo cercare se qualche altro SFORTUNATO possessore della SIDEROS GEMINI ha riscontrato questo problema.
     
    Top
    .
  10.  
    .
    Avatar

    Napalm

    Group
    Moderatore
    Posts
    4,522
    Location
    Piemonte

    Status
    Anonymous
    Questo l’avevo capito.
    Ora che hai modificato qualcosa la stufa scalda sempre troppo?
     
    Top
    .
  11. andrea.cecchini
     
    .

    User deleted


    Dipende.. Non riesco a trovare un compromesso.. O mi da dep.. O hot..
     
    Top
    .
  12.  
    .
    Avatar

    Napalm

    Group
    Moderatore
    Posts
    4,522
    Location
    Piemonte

    Status
    Anonymous
    L’ho capito questo..per togliere hot inizia calando il pellet..per togliere dep aumenti giri estrattore

    Al momento che allarme esce?
    Posta i parametri che hai adesso
     
    Top
    .
  13. andrea.cecchini
     
    .

    User deleted


    Per togliere il pellet.. Sarebbe la dicitura "tempo di on motore coclea nella fase di lavoro allo potenza x"

    Con questi parametri mi esce Dep
    Alla potenza 5 che è quella che userei di piu;
    Pr 10 tempo on coclea 4.1 sec
    Pr22. Velocità Asp. Fumi potenza 5 valore 30{anche se nel foglio c'è scritto da 600 a 2780.. Ma in scheda va da 07 a 71}
    Pr27.velocita motore scambiatore 42 ovvero a palla.. Almeno mi porta via calore e soffia più aria calda...
    Cmq in qualche video per diminuire il pellet ho intravisto il menu F9. Oltre a A9
     
    Top
    .
  14.  
    .
    Avatar

    Napalm

    Group
    Moderatore
    Posts
    4,522
    Location
    Piemonte

    Status
    Anonymous
    Su alcune è il menù per tarare la sonda fumi
    Metti pr10 3,8 e pr 22 a 40 non hai l’encoder quindi i valori estrattore fumi sono espressi diversamente
     
    Top
    .
  15. andrea.cecchini
     
    .

    User deleted


    Allarme hot... Ed il pellet in vasca non c'è nera tantissimo..
     
    Top
    .
29 replies since 12/12/2018, 15:21   848 views