infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 44
- Status
- Offline
|
|
Salve a tutti, da ieri la mia valli idro di 4 anni(6 termosifoni in ghisa),mi sta dando l'errore allarme pressione H2o e si spegne ad ogni accensione,dopo che ho chiuso 2 termosifoni(I più vicini) x far scaldare meglio quelli più lontani. Credo di aver fatto qualche casino. Grazie a chi mi può rispondere
|
|
| .
|
-
| .
|
TECNICO FUMISTA
- Group
- Moderatore
- Posts
- 18,491
- Location
- Sud provincia Vicenza
- Status
- Anonymous
|
|
Se hai un manometro nell'impianto prova a guardare che pressione segna a freddo e poi quando la stufa va in errore
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 44
- Status
- Offline
|
|
1,5 a freddo 2,8 adesso che si è bloccata da manometro
|
|
| .
|
-
| .
|
TECNICO FUMISTA
- Group
- Moderatore
- Posts
- 18,491
- Location
- Sud provincia Vicenza
- Status
- Anonymous
|
|
Quindi hai un problema con il vaso di espansione. Prova a premere la valvolina (simile a quella di un pneumatico) posta nel vaso e vedi se esce aria o acqua. Se esce acqua vuol dire che il vaso è rotto e va sostituito. Se esce aria, prova con un manometro a gonfiarlo fino a 1,5bar.
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 44
- Status
- Offline
|
|
Dove trovo il vaso di espansione?
|
|
| .
|
-
| .
|
U.F.O.
- Group
- MODERATORE avanzato
- Posts
- 39,490
- Status
- Anonymous
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 44
- Status
- Offline
|
|
Sarebbe questo che si vede in foto? Quindi devo smontare il pannello? Capito bene?
|
|
| .
|
-
| .
|
|
|
CITAZIONE (NICOLATRN @ 20/11/2018, 17:44) Quindi hai un problema con il vaso di espansione. Prova a premere la valvolina (simile a quella di un pneumatico) posta nel vaso e vedi se esce aria o acqua. Se esce acqua vuol dire che il vaso è rotto e va sostituito. Se esce aria, prova con un manometro a gonfiarlo fino a 1,5bar. ...prima di gonfiarlo, fai uscire un po d'acqua dallo sfiato di un termosifone sino a portare a 0 la pressione dell'impianto. Poi dopo che lo gonfi riempi di nuovo l'impianto fino a 1 bar che è sufficiente e fai partire il ciclo scarico aria dalla stufa, aprendo le valvole jolly presenti nella stufa ed eventualmente nell'impianto.
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 44
- Status
- Offline
|
|
Ok, domattina faccio le prove,da fare a stufa fredda?
|
|
| .
|
-
| .
|
|
|
CITAZIONE (cluster @ 20/11/2018, 17:52) Ok, domattina faccio le prove,da fare a stufa fredda? Ceeeerto
|
|
| .
|
-
| .
|
TECNICO FUMISTA
- Group
- Moderatore
- Posts
- 18,491
- Location
- Sud provincia Vicenza
- Status
- Anonymous
|
|
La prima prova da fare comunque, per capire se è rotto, è di premere la valvolina e vedere se esce aria o acqua…. o niente.
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 44
- Status
- Offline
|
|
Non ho avuto tempo stamattina. Ieri notte a freddo ho portato la pressione a 1.2 Stamattina dopo 2 ore in funzione, pressione a 2.6 e non si era ancora bloccata, ho detto di non spegnere Adesso non so'non riesco a contattare casa. Non sarà che c'è troppa acqua nel circuito?
|
|
| .
|
-
| .
|
|
|
Non è questione di troppa acqua...sicuramente o il vaso non sta funzionando bene o hai bisogno di mettere un altro vaso supplementare.
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 44
- Status
- Offline
|
|
Appena rientro faccio il test da voi consigliato. Grazie
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 44
- Status
- Offline
|
|
Salve a tutti, siamo tornati in sardegna in questi giorni (non avevo fatto i test da voi consigliati) controllato il vaso di escansione e esce acqua.
Il negozio qui in paese ha il pezzo nuovo ma non e compatibile è diverso dal originale e pui spesso e non potrei più mettere il coperchio, l'attacco è da 3/4 invece che da 3/8, il mio e griglio e il nuovo e rosso.
dove posso trovare il ricambio?
Grazie
|
|
| .
|
93 replies since 20/11/2018, 14:45 1670 views
.