Elenco allarmi e test a freddo per le stufe Ambiente & Calore con scheda Linx e Evo Lcd.

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1.  
    .
    Avatar

    U.F.O.

    Group
    MODERATORE avanzato
    Posts
    39,491

    Status
    Anonymous

    Elenco allarmi e test a freddo per le stufe Ambiente & Calore con scheda Linx e Evo Lcd.



    Edited by Passero Solitario - 18/11/2019, 10:30
     
    Top
    .
  2.  
    .
    Avatar

    U.F.O.

    Group
    MODERATORE avanzato
    Posts
    39,491

    Status
    Anonymous

    Significato elenco allarmi relativi alla scheda Linx.



    rps20181117_101159



    Edited by Passero Solitario - 13/3/2019, 17:53
     
    Top
    .
  3.  
    .
    Avatar

    U.F.O.

    Group
    MODERATORE avanzato
    Posts
    39,491

    Status
    Anonymous

    Funzione Test a freddo per verificare il corretto funzionamento dei singoli componenti della stufa.



    rps20181117_101300_0




    " Il cambio dei parametri e manomissione della stufa dalle persone non autorizzate, oltre a portare la decadenza della garanzia, può essere pericoloso, e la responsabilità per eventuali danni o altro sarà a carico di chi lo ha fatto."

    Edited by Passero Solitario - 13/3/2019, 17:53
     
    Top
    .
  4.  
    .
    Avatar

    U.F.O.

    Group
    MODERATORE avanzato
    Posts
    39,491

    Status
    Anonymous

    Schema elettrico.



    rps20181117_111124



    Edited by Passero Solitario - 13/3/2019, 17:54
     
    Top
    .
  5.  
    .
    Avatar

    U.F.O.

    Group
    MODERATORE avanzato
    Posts
    39,491

    Status
    Anonymous

    Scheda elettronica EVO LCD.



    Errore 1: Mancata Accensione.
    Se dopo un ciclo di accensione la termostufa/caldaia non raggiunge la temperatura minima di esercizio il ciclo termina
    con errore ed il sistema procede ad un raffreddamento programmato. Le cause di questo allarme possono essere:
     resistenza dell’accensione guasta
     braciere sporco
     mancanza pellet
     mancato superamento della temperatura del parametro 44 alla fine della fase di stabilizzazione. Questo caso
    si può presentare quando la termostufa/caldaia è installata in un ambiente freddo e si accende con temperature
    dell’acqua molto basse.

    Errore 2: Anomalia aspirazione fumi
    Se durante il funzionamento il motore di aspirazione fumi non mantiene la velocità programmata, il ciclo termina con
    errore di sistema e procede ad un raffreddamento programmato (solo se sensore aspirazione presente).

    Errore 3: Anomalia Circuito di Aspirazione Fumi
    Se durante il funzionamento il sistema rileva una insufficiente aspirazione d’aria, il ciclo termina con errore di sistema
    e procede ad un raffreddamento programmato. Questo allarme viene generato quando il segnale del sensore
    differenziale scende sotto il valore impostato nel parametro 93. Le cause di questo allarme possono essere:
     eccesso di pellet in accensione
     scarsa efficienza della canna fumaria
     apertura accidentale della porta
     cassetto cenere non correttamente fissato/chiuso.

    Errore 4: Temperatura Acqua
    Se durante il funzionamento la temperatura dell’acqua raggiunge gli 85°C, la stufa va in spegnimento segnalando tale
    anomalia con errore 4. Le possibili cause sono le seguenti:
     aria nell’impianto o nella pompa
     mancanza di pressione nell’impianto
     pompa non funzionante
     impianto piccolo per cui la caldaia, pur lavorando al minimo, lentamente fa salire la temperatura dell’acqua
    fino a raggiungere la soglia di allarme.

    Errore 5: Mancanza Pellet
    Se durante il funzionamento la temperatura della camera di combustione scende sotto il limite previsto, il ciclo termina
    con errore di sistema. Le cause possono essere mancanza di combustibile o blocco di erogazione dello stesso.
    Verificare che alla minima potenza la temperatura dei fumi non scenda al di sotto del parametro 44.

    Errore 6: Allarme Pressostato / Termostato
    Se il pressostato o il termostato di sicurezza intervengono viene segnalata l’anomalia. La termostufa/caldaia esegue il
    ciclo di raffreddamento. Se l’allarme deriva dal termostato bisogna riarmarlo prima della nuova accensione. Il
    termostato normalmente è nel lato posteriore della stufa/caldaia , escluso alcuni modelli che presentano questo
    particolare nel lato destro o sinistro. Il termostato presenta un coperchietto in plastica nero che deve essere svitato e
    si troverà il pulsantino da premere per il riarmo. Se intervengono queste sicurezze è consigliato far verificare la
    termostufa/caldaia da un tecnico autorizzato

    Errore 7 Termostato Sicurezza.
    Se durante il funzionamento scatta il termostato di sicurezza il carico del pellets viene
    automaticamente fermato la stufa termina il riscaldamento con errore 7.

    Errore 8: Mancanza Tensione di Rete
    Se durante il funzionamento della termostufa/caldaia viene a mancare l’energia elettrica, al ripristino
    dell’alimentazione viene attivato l'allarme di mancanza alimentazione e la termostufa/caldaia va in spegnimento.

    Errore 9: Allarme Motore Fumi
    Durante la fase di riscaldamento il motore fumi viene monitorato, nel caso in cui la sua velocità scenda al di sotto di
    una velocità minima la stufa va in errore per malfunzionamento del motore aspirazione fumi e passa direttamente in
    raffreddamento alla massima velocità. Tale inconveniente può essere causato dalla cenere depositata nel giro fumi e
    per mancanza di manutenzione programmata.

    Errore 10: Allarme Sovratemperatura scheda
    Viene monitorata la temperatura della scheda e se quest'ultima supera i 70 per oltre 3 minuti la termostufa/caldaia
    passa in raffreddamento per sovratemperatura.

    Errore 11: Allarme scadenza superata
    Se attivato il parametro relativo al controllo scadenza, la termostufa/caldaia viene bloccata con questo allarme se si
    oltrepassa la limite impostato.

    Errore 13: Allarme aria di combustione
    Questo allarme si attiva quando viene a mancare la corretta quantità di aria per la combustione. I motivi possono
    essere: braciere sporco, braciere posizionato male, viti del cassetto cenere non perfettamente avvitate, porta chiusa
    male,stufa sporca o camino sporco. Questo allarme viene preannunciato per circa 3 minuti con un’ informazione a
    display dopodiché , se non si è intervenuti, la scheda elettronica provvede a spegnere la termostufa/caldaia. Prima di
    riavviare la termostufa/caldaia verificare che il braciere sia pulito, ben inserito nel suo alloggiamento e che non ci sia
    sporco fra il braciere e la sua base di appoggio. Verificare comunque che il cassetto cenere sia stato montato
    correttamente e che le viti siano ben chiuse. Se il problema persiste chiamare il C.A.T. in quanto il problema
    dipenderà o dallo stato di pulizia della termostufa/caldaia o dal camino.

    RESET ERRORI.
    La termostufa/caldaia segnala, mediante codice di errore e relativo commento, ogni situazione anomala rilevata.
    Prima di riaccendere la stufa è necessario resettare ogni errore mediante la pressione del tasto tasto 3 ( ). per circa
    3 secondi e comunque fino alla scomparsa della segnalazione di errore sul display LCD. Gli ultimi 10 errori vengono
    salvati in una memoria non volatile e possono essere visualizzati entrando nel menù LOG ERRORI.
    Per resettare la scritta “PULIRE BRACIERE” che si presenta dopo ogni allarme, premere
    contemporaneamente per alcuni secondi i tasti 1 (SET) e tasto 3 ( ).

     