Per accedere ai parametri installatore tenere premuto per 3 secondi il tasto P3 (set)
Premere più volte il pulsante P3 fino a che sul display D1 apparirà la scritta "UT 04"
Premere il pulsante P1 fino a che sul display D2 apparirà il parametro "F1"
(Per ungaro Orchidea usare password F2)
Premere P3 per scorrere i parametriPR1 Tempo Massimo per accensione (minuti)
PR2 Tempo di stabilizzazione fiamma avvio, ovvero (FIRE ON) (minuti)
PR3 Intervallo pulizia braciere (minuti)
PR4 Tempo di ON del motore coclea nella fase di accensione (LOAD WOOD) (secondi)
PR5 Tempo di ON del motore coclea nella fase di avvio (FIRE ON) (secondi)
PR6 Tempo di ON del motore coclea nella fase di lavoro alla potenza 1 (secondi)
PR7 Tempo di ON del motore coclea nella fase di lavoro alla potenza 3 (secondi)
PR8 Tempo di ON del motore coclea nella fase di lavoro alla potenza 5 (secondi )
PR9 Tempo di ON del motore coclea nella fase di lavoro alla potenza 7 (secondi)
PR10 Tempo di ON del motore coclea nella fase di lavoro alla potenza 9 (secondi)
PR11 Avvio ventola aria (°C)
PR12 Differenziale riferito al Set H2O per spegnimento ed accensione (°C)
PR13 Temperatura minima per fase avvio (°C)
PR14 Soglia temperatura massima per ridurre potenza al minimo (°C)
PR15 Soglia di temperatura per accensione pompa (°C )
PR16 Velocità aspiratore fumi in accensione (LOAD WOOD) giri/1'
PR17 Velocità aspiratore fumi in avvio (FIRE ON) giri/1'
PR18 Velocità aspiratore fumi alla potenza 1 (giri/1')
PR19 Velocità aspiratore fumi alla potenza 3 (giri/1')
PR20 Velocità aspiratore fumi alla potenza 5 (giri/1' )
PR21 Velocità aspiratore fumi alla potenza 7 (giri/1')
PR22 Velocità aspiratore fumi alla potenza 9 (giri/1')
PR23 Ritardo per spegnimento termostufa (se °C H2O > set H2O) (minuti )
PR24 Durata pulizia braciere (secondi )
PR25 Velocità motore turbo giri/1' (pot 1-2-3)
PR26 Velocità motore turbo giri/1' (pot 4-5-6)
PR27 Velocità motore turbo giri/1' (pot 7-8-9 e spegnimento)
PR28 Soglia temperatura fumi per spegnimento (°C )
" Il cambio dei parametri e manomissione della stufa dalle persone non autorizzate, oltre a portare la decadenza della garanzia, può essere pericoloso, e la responsabilità per eventuali danni o altro sarà a carico di chi lo ha fatto."
Edited by Passero Solitario - 11/3/2019, 09:25. -
.
F2 : programma 86 "tempo di on del motoriduttore meccanico (del pulitore meccanico) impostata di default a 13" (secondi)
F3 : programma 87 "tempo di pulitura in fase di lavoro" impostata di default a 03" (secondi)
F4 : programma 88 "intervallo di pulizia" impostata di default a 40' (minuti)Sulle macchine dal 2008 in poi il parametro 86 nella chiave d'accesso F2 regola il tempo di preriscaldo della candeletta.
" Il cambio dei parametri e manomissione della stufa dalle persone non autorizzate, oltre a portare la decadenza della garanzia, può essere pericoloso, e la responsabilità per eventuali danni o altro sarà a carico di chi lo ha fatto."
Edited by Passero Solitario - 11/3/2019, 09:26. -
.
Programmazione generale scheda elettronica Caldaia CTU 24.
" Il cambio dei parametri e manomissione della stufa dalle persone non autorizzate, oltre a portare la decadenza della garanzia, può essere pericoloso, e la responsabilità per eventuali danni o altro sarà a carico di chi lo ha fatto."
Edited by Passero Solitario - 11/3/2019, 09:26File AllegatoCTU_24___Configurazione_Scheda_Elettronica.xls
(Number of downloads: 2475)
. -
.
Procedura per attivare la coclea da stufa in stand-by:[
1) A termostufa spenta ed estrattore fumi attivo tenere premuto per 3 secondi il tasto P3 (set)
2) Premere più volte il pulsante P3 fino a che sul display D1 apparirà la scritta "UT 04"
3) Premere il pulsante P1 fino a che sul display D2 apparirà il paramentro "F1"
4) Premere il pulsante P3 fino a che sul display D1 apparirà la scritta "Pr10"
5) Premere il pulsante P5 per conferma, sul display apparirà la scritta "test" e su D2 la scritta "10:00". Il pellet inizierà a scendere fin quando il tempo non arriva a "00:00"Questo parametro serve a calcolare la quantità di pellet che cade in 1 ora con il semplice calcolo "peso in dieci minuti x 6" = Kg/ora
Edited by Passero Solitario - 11/3/2019, 09:27. -
.
Password menu tecnico BATFIRE bs1 idro F2
N-9-8 TARATURE VARIE
01 BLOCCO RIACCENS 05'
02 ASP-MIN SPENTO 05'
03 PRECARICO ACCENS 25”
04 ATTESA FIAMMA 180”
05 ASP-FUMI PRECARICO 1800
06 DELTA ON OFF AUTO 02°
07 RIT-OFF AUTO 03'
08 CAMBIO POTENZA 10”
09 DELTA RIPARTI 04°
10 AB-BLOCCO TASTI OFF
11 BLACK OUT 60”
12 COCLEA SANITARI 4.2”
13 SOGLIA GELO 05°
14 STAND BY TERMOST OFF
15 PRERISCALD CANDELA 60”
16 SOGLIA CANDELA 70°
N-9-9 TEST USCITE
N-9-A TARATURE FABBRICA
01 MINUTI TIMEOUT 20'
02 MINUTI AVVIO 04'
03 PULIZIA BRACIERE 30'
04 COCLEA ACCENDE 1.3”
05 COCLEA AVVIO 1.5”
06 COCLEA POTENZA 1 1.5”
07 COCLEA POTENZA 2 1.7”
08 COCLEA POTENZA 3 2.4”
09 COCLEA POTENZA 4 3.4”
10 COCLEA POTENZA 5 4.2”
11 RITARDO ALLARMI 60”
12 PULIZIA BRACIERE 30”
13 SOGLIA MINIMA 50°
14 SOGLIA MASSIMA 280°
15 SOGLIA VENTOLA 85°
16 VELOCITA FUMI ACC 2100
17 VELOCITA FUMI AVV 2150
18 VELOCITA FUMI P1 1700
19 VELOCITA FUMI P2 1750
20 VELOCITA FUMI P3 1800
21 VELOCITA FUMI P4 2150
22 VELOCITA FUMI P5 2300
23 VELOCITA ARIA 1 160V
24 VELOCITA ARIA 2 160V
25 VELOCITA ARIA 3 180V
26 VELOCITA ARIA 4 190V
27 VELOCITA ARIA 5 200V
28 SOGLIA OFF 70°
29 ASP FUMI PULIZIA 2400
30 COCLE PULIZIA 0.6”
31 ENCODER ON
32 ACQUA MODULA 01.0°
33 SOGLIA POMPA 40°
34 MINIMA PRESSIONE 0.3B
35 MASSIMA PRESSIONE 2.5B
36 ARIA MODULA 01.0°
37 ASP FUMI FINALE 2000
" Il cambio dei parametri e manomissione della stufa dalle persone non autorizzate, oltre a portare la decadenza della garanzia, può essere pericoloso, e la responsabilità per eventuali danni o altro sarà a carico di chi lo ha fatto."
Edited by Passero Solitario - 11/3/2019, 09:30. -
.
Ungaro FLUENTH Password: 2010
Coclea
C01 0,7
C02 1,4
C03 1,2
C04 1,5
C05 2,0
C06 2,4
C07 3,0
C08 3,8
C09 4,6
C10 0
C11 1,1
Ventilatore comburente
U01 1600
U02 1700
U03 1200
U04 1250
U05 1550
U06 1800
U07 2000
U08 2300
U09 2550
U10 500
U11 1150I parametri da 03 a 09 sono la quantità di pellet e la velocità giri ventola fumi
PARAMETRO PER SCEGLIERE POT DI LAVORO:
menù sistema password 2010,
ABILITAZIONI
A05 va modificata da 1 a 0 , così facendo nel menù utente compare la voce potenza combustione!!
Il cambio dei parametri e manomissione della stufa dalle persone non autorizzate, oltre a portare la decadenza della garanzia, può essere pericoloso, e la responsabilità per eventuali danni o altro sarà a carico di chi lo ha fatto."