loredanna.
User deleted
salve,avrei bisogno del vostro aiuto.Allora ho una stuffa canalizzata freepoint venus plus, tutto bene l’anno scorso e fino a due settimane fa quando all’improvviso Le ventole Che portano L’aria calda nelle altre due stanze hanno iniziato a spegnersi cioè si spengono e si riaccendono si spengono e si riaccendono e così via( A volte la stufa funziona benissimo per diverse ore poi inizia a farlo e quando inizia, lo fa ripetutamente) .... non l’ha mai fatto prima, non so proprio come risolvere questo problema , L’abbiamo pulita e ripulito tutta quanta, niente, non vuole sapere niente 😅, Del resto la stufa funziona normalmente si accende non da nessun errore è solo questa cosa delle ventole, che è anche importante perché le altre due stanze rimangono un po’ freddine visto che le ventole più non funzionano che funzionano 😭!grazie . -
.
Quando avviene questo tipo di problema la stufa sta lavorando a potenza minima? . -
loredanna.
User deleted
no,la stufa sta sempre a potenza 2 e 22 ° ,lo fa quando e in lavoro modula... . -
.
I parametri avete taroccato? . -
loredanna.
User deleted
non abbiamo toccato niente ! . -
.
Se lo fa quando è in modula potrebbe essere dovuto al fatto che la sonda temperatura fumi rileva una temperatura sotto la soglia di accensione delle ventole. Quindi, se i parametri non sono stati toccati, o la sonda è sporca i funziona male (presupponendo che il resto della stufa sia pulito, compreso il motore estrattore fumi e relativi vani tecnici e girofumi). . -
loredanna.
User deleted
allora,abbiamo pulito il motore aspiratore fumi,tutti e due i condotti che portano al motore (dalla camera di combustione fino al motore),il Tubicino del pressostato, non lo so se c’è ancora qualcosa che dovevamo fare 😢!ma questa sonda dove si trova!? va pulita?sostituita????grazie . -
loredanna.
User deleted
mio marito dice che l’unica sonda che ha trovato nella zona del motore si posiziona sul motore al esterno!domani riapriamo e allego la foto😩! . -
.
Si solito la sonda si temperatura si infila nella chiocciola o comunque nel vano dov’è fissato il motore aspiratore fumi. Viene investita dai fumi e ne rileva la temperatura. . -
loredanna.
User deleted
la sonda è messa proprio al esterno del aspiratore fumi...qui c’è sempre stata... Attached Image. -
loredanna.
User deleted
cosi è ! Attached Image. -
.
Se lavora a potenze più alte si comporta sempre allo stesso modo, oppure funziona correttamente? . -
loredanna.
User deleted
ieri sera l’abbiamo messa a 26° potenza 4,ma faceva uscire oltre al caldo anche un odore sgradevole in casa....nn si respirava....Non abbiamo fatto in tempo a capire qualcosa perché abbiamo dovuto riabbassare tutto... . -
.
Non devi aumentare i gradi e la potevi lasciare a 22°, ma dovevi solo modificare la potenza di lavoro. . -
loredanna.
User deleted
domani proviamo , .