infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 27
- Status
- Offline
|
|
Ciao a tutti non sono nuovo nel forum, ho una caldaia ambiente calore idro1 20kw, ha un po di giorni che mi da problemi con scritta nel display, attenzione reg sens insuf e dopo va in blocco con errore 13. Potrebbe essere un ploblema di canna fumaria o qualche altra cosa?
Ringrazio anticipatamente chi puņ aiutarmi.
|
|
| .
|
-
| .
|
Napalm
- Group
- Moderatore
- Posts
- 4,522
- Location
- Piemonte
- Status
- Anonymous
|
|
dovrebbe fare riferimento al poco tiraggio..io pulirei canna fumaria e girofumi
|
|
| .
|
-
| .
|
U.F.O.
- Group
- MODERATORE avanzato
- Posts
- 39,497
- Status
- Anonymous
|
|
Controlla sul manuale della stufa a cosa fa riferimento l'allarme 13.
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 27
- Status
- Offline
|
|
Ok ci aggiorniamo vi farņ sapere. Grazie
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 27
- Status
- Offline
|
|
Buongiorno ragazzi cod 13 sens.asp.insuf.....canna fumaria pulita, sensore ed estrattore...
Ancora mi da problemi....
|
|
| .
|
-
| .
|
Napalm
- Group
- Moderatore
- Posts
- 4,522
- Location
- Piemonte
- Status
- Anonymous
|
|
Le guarnizioni in treccia sono a posto?
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 27
- Status
- Offline
|
|
Guarnizioni treccia ok e anche quelle piatte...allungando la canna fumaria potrebbe aumentare il tiraggio...??oppure si č danneggiato il sensore?
|
|
| .
|
-
| .
|
TECNICO FUMISTA
- Group
- Moderatore
- Posts
- 18,491
- Location
- Sud provincia Vicenza
- Status
- Anonymous
|
|
Direi che l'allarme riguarda un flusso basso e quindi o realmente hai il flusso basso per problemi di perdite dalle guarnizioni della stufa (mi sembra che l'hai escluso), o hai la stufa e/o canna fumaria che esigono una pulizia o hai il sensore danneggiato.
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 27
- Status
- Offline
|
|
Ok, vediamo di rivedere tutto, ci sentiamo vi farņ sapere...grazie
|
|
| .
|
-
| .
|
TECNICO FUMISTA
- Group
- Moderatore
- Posts
- 18,491
- Location
- Sud provincia Vicenza
- Status
- Anonymous
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 27
- Status
- Offline
|
|
Ciao ragazzi credo d'aver risolto il problema. Ho ripulito sensore togliendo tutto lo sporco, ho smontato l'estrattore fumi e mi sono accorto che mancava la guarnizione, gli messo il mastice alta temperatura lungo il bordo e rimontato ( magari il problema dipendeva da questo) infine ho allungato la canna fumaria di 1 metro in orizzontale per aumentare il tiraggio. A tutt'ora la caldaia funziona bene senza dare nessun allarme.
Grazie a tutti quelli che mi hanno aiutato.
|
|
| .
|
-
| .
|
U.F.O.
- Group
- MODERATORE avanzato
- Posts
- 39,497
- Status
- Anonymous
|
|
Dubito fortemente che con un metro di tubo messo in orizzontale hai aumentato il tiraggio, al massimo hai diminuito il tiraggio.......
|
|
| .
|
-
| .
|
TECNICO FUMISTA
- Group
- Moderatore
- Posts
- 18,491
- Location
- Sud provincia Vicenza
- Status
- Anonymous
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 27
- Status
- Offline
|
|
Ok passero casomai se ho problemi lo tolgo.
Grazie per l'informazione
|
|
| .
|
13 replies since 12/2/2018, 21:25 538 views
.