No,nel primo post ci sono solo i valori che riguardano la fase "lavoro" quello che ho citato poc'anzi è completo,ci sono tutte le fasi da precarico a lavoro per essere il piu chiaro possibile i menu sono:
Precarico
Ventola fumi 40%
durata 70 sec
Pre riscaldamento
Ventola fumi 20%
durata 50 sec
Avvio accenzione
ventola fumi 45%
Durata 140 sec
Accenzione
Ventola fumi 50%
coclea on 0.4
coclea off 4.0
Uscita fumi 30
delta fumi 10
uscita delta fumi 100
candela off max 100
durata 10 min
pulizia
ventola fumi 100%
durata 15 sec
Stabilizza
Ventola fumi 50%
Durata 1 minuto
coclea on 0.4
coclea off 3.0
Ultimo menù ( e per inciso quello che comprendo di meno)
mini ac loss
3 minuti
Stamby isteresi
03.0 c°
Modulazione fumi
C° fumi 200
Modulazione isteresi
c° fumi 10
Low temp alarm
c° fumi 40
Higth temp alarm
c° fumi 400
Ventola encoder
no
Off set ventola
si
Decimal Setting
si
Off set fumi
c°95
Allora la centralina monta è una universale volento vi posto il link dell'azienda.
la sufa non so quanti hanni abbia di preciso mi è stata regalata la centralina dovrebbe avere un paio di anni
Qua ci sono,vengono espressi in percentuale
Questo. -
maxmiracoli.
User deleted
quindi mi rimetto a vio esperti per settare almeno inzialmente i parametri . -
.
Allora , direi che possiamo tentare di metterla a punto,se ti sembra che naella fase di avvio carichi troppo pellet allora devi abbassare i tempi coclea in quella fase ,che sarebbe il "precarico",poi fatto quello se dici che il vetro si annerisce in fretta probabilmente hai poca aria comburente in fase di lavoro, tutto questo però lo dico dando per scontato che la stufa sia pulita nel girofumi,tubi e canna fumaria....è importante che prima di intervenire sui parametri che la stufa non sia sporca altrimenti è inutile... . -
maxmiracoli.
User deleted
quindi diciamo che in fase di accenzione
potrei settare
colcea on 02 e lasciare
coclea off 4.0
e aumentare la ventola aux
ad esempio a pw 5 a 80% invece che 70%. -
.
Secondo me "ventola aux" è la ventola ambiente, no devi intervenire su "ventola fumi" ma prima concentrati sul caricamento pellet in avvio,se migliora la situazione allora penserai alla ventola fumi ma quando si è stabilizzata la fiamma non prima . -
maxmiracoli.
User deleted
quale sarebbe il parametro della ventola fumi . -
.
Nel menu "stabilizza" c'è scritto:ventola fumi 50% credo che sia quello . -
.
Quello è riferito solo alla fase dello stabilizza....non fa riferimento alla velocità in base alla potenza. . -
.
Purtroppo si va a tentativi, si fanno delle piccole modifiche e si vede se migliora o peggiora.... . -
.
In alcuni menù installatore la velocità della ventola aria non si può modificare... si modifica solo nel menù utente. . -
.Quello è riferito solo alla fase dello stabilizza....non fa riferimento alla velocità in base alla potenza.
Allora ci deve essere un menu "lavoro" con parametri riferiti a tutte le potenze,ma io non l'ho ancora visto.... -
.
Si può provare a modificare ventola aux per capire a quale corrisponde. . -
maxmiracoli.
User deleted
dato per assodato che all'accenzione va bene
il problema adesso lo risconto alla pw5 troppo pellet nel crogiolo e si annera il vetro questo nell arco di 5-6 ore. -
.
Mi correggo,il menu lavoro è stato messo nel primo post ma non ci sono i valori della ventola fumi, secondo me aux è quella ambiente . -
.
Bisogna privarli a modificarli per escluderli definitivamente. .