Salve sono nuovo del mondo del pellet e delle stufe , ma questo inverno mi e stata regalata una stufa a pellet sideros basic con su montata una centralina co.el.te modello MP 01A- Cod.3001/A.
Ho cominciato a inserire i parametri ma non avendo nessun riferimento di base trovo qualche difficoltà del tipo crogiolo che si riempie troppo vetro che si ennerisci molto presto e cos' via qiundi fiducioso della vostra esperienza vorrei riportarvi i parametri che ho impostato , spero cosi di avere qualche critta su come migliorare le prestazioni.
nella fase di accenzione e riscaldamento credo vada tutto bene parte bene e la fiamma è tesa
nella fase lavoro ho questi parametri
ventola aux pw1 /60
pw2/65
pw3/70
pw4/70
pw5/75
coclea on pw1/0.1
pw2/0.2
pw3/0.3
pw4/0.4
pw5/0.5
coclea off pw1/7.0
pw2/6.5
pw3/6.0
pw4/5.5
pw5/3.5
pulizia dinamica ogni 6 minuti per 30 secondi
se serve ho installato tubi da 80 cica 2 metri inseriti in una braga che va a finire nella vacchia canna fumaria del camino.
Grazie acora per l'aito che potrete darmi.
Edited by Passero Solitario - 10/12/2017, 17:20. -
.
Non conosco la centralina in questione,la mia Sideros columbia monta la Brhama, comunque se vuoi capirci qualcosa devi partire dalle impostazioni base,quelle di fabbrica,ogni centralina di ogni marca da la possibilità di tornare alle impostazioni di fabbrica,poi dopo fatto questo per affinare la combustione devi intervenire principalmente su due fattori: carico pellet e aria comburente, se noti che già a P1 la fiamma è troppo alta diminuisci il carico, per quanto riguarda la fiamma per essere ottimale deve essere giallo chiaro e ben ventilata, non sinuosa tipo stufa a legna e nemmeno troppo tirata tipo forgia. . -
maxmiracoli.
User deleted
appena posso posto i parametri di base . -
maxmiracoli.
User deleted
eccoli
ventola aux
pw1/45
pw2/50
pw3/55
pw4/60
pw5/70
colcea on
pw1/1.0
pw2/1.0
pw3/1.0
pw4/1.0
pw5/1.0
coclea off
pw1/6.0
pw2/40
pw3/3.5
pw4/3.3
pw5/3.0. -
.
Ventola aux sarebbe quella ambiente? se si, sarebbe più utile sapere i giri estrattore fumi a tutte le potenze, che strano però,di solito nei tempi coclea si variano i tempi on,quelli off in genere sono fissi,nella tua invece man mano che si sale di potenza si accorciano i tempi off.... . -
.
È la prima volta che leggo di questa scheda, con che password si entra? . -
maxmiracoli.
User deleted
la password è 1165 . -
.
Ottimo.
Una foto del display la puoi mettere?
Pino ma sulle sideros è la prima volta che leggo di questa scheda....ti risulta?. -
maxmiracoli.
User deleted
se volete posto il link al manuale che in realta dice poco . -
.
Si certo, metti pure il link. . -
.Ottimo.
Una foto del display la puoi mettere?
Pino ma sulle sideros è la prima volta che leggo di questa scheda....ti risulta?
Sulle Sideros hanno montato diversi tipi di centraline, la mia è del 2010 allora montavano le Brhama su quasi tutti i modelli,prima invece sui modelli precedenti montavano le Mercury, quelle più recenti non so,non sono aggiornato
Tra l'altro ora è tornata in auge,mi hanno mandato il listino prezzi e tutti i nuovi modelli,non sono male. -
.
Max questa stufa è nuova?
Di che anno?
Ho capito pino.
Però questi parametri non sono tutti e credo che mancano altri.. -
maxmiracoli.
User deleted
per essere il piu chiaro possibile i menu sono:
Precarico
Ventola fumi 40%
durata 70 sec
Pre riscaldamento
Ventola fumi 20%
durata 50 sec
Avvio accenzione
ventola fumi 45%
Durata 140 sec
Accenzione
Ventola fumi 50%
coclea on 0.4
coclea off 4.0
Uscita fumi 30
delta fumi 10
uscita delta fumi 100
candela off max 100
durata 10 min
pulizia
ventola fumi 100%
durata 15 sec
Stabilizza
Ventola fumi 50%
Durata 1 minuto
coclea on 0.4
coclea off 3.0
Ultimo menù ( e per inciso quello che comprendo di meno)
mini ac loss
3 minuti
Stamby isteresi
03.0 c°
Modulazione fumi
C° fumi 200
Modulazione isteresi
c° fumi 10
Low temp alarm
c° fumi 40
Higth temp alarm
c° fumi 400
Ventola encoder
no
Off set ventola
si
Decimal Setting
si
Off set fumi
c°95
Allora la centralina monta è una universale volento vi posto il link dell'azienda.
la sufa non so quanti hanni abbia di preciso mi è stata regalata la centralina dovrebbe avere un paio di anni. -
.
Infatti mancano i giri estrattore fumi.... . -
.
Infatti....a do stanno? .