co.el.te

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1.  
    .
    Avatar

    lanciafiamme

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    3,459
    Location
    Provincia di Torino

    Status
    Offline
    Dunque non è la sua originale.....ecco perchè non si era mai vista su una Sideros....
     
    Top
    .
  2. maxmiracoli
     
    .

    User deleted


    www.coelte.net/portfoliotype/mp-aria-calda/ ecco il link alla scheda
     
    Top
    .
  3.  
    .
    Avatar

    U.F.O.

    Group
    MODERATORE avanzato
    Posts
    39,489

    Status
    Anonymous
    Già, però conosciamo ora la password per entrare perché sicuramente ne spunteranno altre nel tempo.

    rps20171210_171538
     
    Top
    .
  4. maxmiracoli
     
    .

    User deleted


    esattamente questa
     
    Top
    .
  5.  
    .
    Avatar

    U.F.O.

    Group
    MODERATORE avanzato
    Posts
    39,489

    Status
    Anonymous
    Quindi in sintesi:
    Mancano i valori dell'estrattore fumi a quei parametri o sbaglio?

    Ho inserito l'immagine del display nel primo post.

    Edited by Passero Solitario - 10/12/2017, 17:21
     
    Top
    .
  6. maxmiracoli
     
    .

    User deleted


    non ci sono altri parametri

    o altri menu
     
    Top
    .
  7.  
    .
    Avatar

    U.F.O.

    Group
    MODERATORE avanzato
    Posts
    39,489

    Status
    Anonymous
    Forse i valori ventola aux sono dell'estrattore fumi?

    Nel menù utente e non installatore ci sono riferimenti alla velocità della ventola dell'aria calda?
     
    Top
    .
  8. maxmiracoli
     
    .

    User deleted


    cotrollo e vi dico
     
    Top
    .
  9.  
    .
    Avatar

    lanciafiamme

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    3,459
    Location
    Provincia di Torino

    Status
    Offline
    CITAZIONE (maxmiracoli @ 10/12/2017, 17:09) 
    per essere il piu chiaro possibile i menu sono:
    Precarico
    Ventola fumi 40%
    durata 70 sec

    Pre riscaldamento
    Ventola fumi 20%
    durata 50 sec

    Avvio accenzione
    ventola fumi 45%
    Durata 140 sec

    Accenzione
    Ventola fumi 50%
    coclea on 0.4
    coclea off 4.0
    Uscita fumi 30
    delta fumi 10
    uscita delta fumi 100
    candela off max 100
    durata 10 min

    pulizia
    ventola fumi 100%
    durata 15 sec

    Stabilizza
    Ventola fumi 50%
    Durata 1 minuto
    coclea on 0.4
    coclea off 3.0

    Ultimo menù ( e per inciso quello che comprendo di meno)
    mini ac loss
    3 minuti

    Stamby isteresi
    03.0 c°

    Modulazione fumi
    C° fumi 200

    Modulazione isteresi
    c° fumi 10

    Low temp alarm
    c° fumi 40
    Higth temp alarm
    c° fumi 400

    Ventola encoder
    no

    Off set ventola
    si

    Decimal Setting
    si
    Off set fumi
    c°95

    Allora la centralina monta è una universale volento vi posto il link dell'azienda.
    la sufa non so quanti hanni abbia di preciso mi è stata regalata la centralina dovrebbe avere un paio di anni

    Qua ci sono,vengono espressi in percentuale
     
    Top
    .
  10. maxmiracoli
     
    .

    User deleted


    nel munu utente ci sono queste voci
    ventola offset
    0.0
    temp fumi
    c° fumi91
    set orologio
    set crono
     
    Top
    .
  11.  
    .
    Avatar

    U.F.O.

    Group
    MODERATORE avanzato
    Posts
    39,489

    Status
    Anonymous
    In questi mancano i giri dell'estrattore alle varie potenze di lavoro.

    Edited by Passero Solitario - 10/12/2017, 17:29
     
    Top
    .
  12.  
    .
    Avatar

    lanciafiamme

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    3,459
    Location
    Provincia di Torino

    Status
    Offline
    Si si, ma quello che interessa è il menu tecnico, è li che si fanno le variazioni...
     
    Top
    .
  13.  
    .
    Avatar

    U.F.O.

    Group
    MODERATORE avanzato
    Posts
    39,489

    Status
    Anonymous
    E allora sono quelli del primo post?
     
    Top
    .
  14.  
    .
    Avatar

    lanciafiamme

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    3,459
    Location
    Provincia di Torino

    Status
    Offline
    Quello che ho citato deve essere il menu tecnico,sembra completo
     
    Top
    .
  15.  
    .
    Avatar

    U.F.O.

    Group
    MODERATORE avanzato
    Posts
    39,489

    Status
    Anonymous
    I valori ventila aux del primo post pino?
     
    Top
    .
74 replies since 10/12/2017, 09:26   981 views
  Share  
.