    No,nel primo post ci sono solo i valori che riguardano la fase "lavoro" quello che ho citato poc'anzi è completo,ci sono tutte le fasi da precarico a lavoro

    CITAZIONE (maxmiracoli @ 10/12/2017, 17:09) 
    per essere il piu chiaro possibile i menu sono:
    Precarico
    Ventola fumi 40%
    durata 70 sec

    Pre riscaldamento
    Ventola fumi 20%
    durata 50 sec

    Avvio accenzione
    ventola fumi 45%
    Durata 140 sec

    Accenzione
    Ventola fumi 50%
    coclea on 0.4
    coclea off 4.0
    Uscita fumi 30
    delta fumi 10
    uscita delta fumi 100
    candela off max 100
    durata 10 min

    pulizia
    ventola fumi 100%
    durata 15 sec

    Stabilizza
    Ventola fumi 50%
    Durata 1 minuto
    coclea on 0.4
    coclea off 3.0

    Ultimo menù ( e per inciso quello che comprendo di meno)
    mini ac loss
    3 minuti

    Stamby isteresi
    03.0 c°

    Modulazione fumi
    C° fumi 200

    Modulazione isteresi
    c° fumi 10

    Low temp alarm
    c° fumi 40
    Higth temp alarm
    c° fumi 400

    Ventola encoder
    no

    Off set ventola
    si

    Decimal Setting
    si
    Off set fumi
    c°95

    Allora la centralina monta è una universale volento vi posto il link dell'azienda.
    la sufa non so quanti hanni abbia di preciso mi è stata regalata la centralina dovrebbe avere un paio di anni

    Qua ci sono,vengono espressi in percentuale