No,nel primo post ci sono solo i valori che riguardano la fase "lavoro" quello che ho citato poc'anzi è completo,ci sono tutte le fasi da precarico a lavoro
CITAZIONE (maxmiracoli @ 10/12/2017, 17:09) per essere il piu chiaro possibile i menu sono: Precarico Ventola fumi 40% durata 70 sec
Pre riscaldamento Ventola fumi 20% durata 50 sec
Avvio accenzione ventola fumi 45% Durata 140 sec
Accenzione Ventola fumi 50% coclea on 0.4 coclea off 4.0 Uscita fumi 30 delta fumi 10 uscita delta fumi 100 candela off max 100 durata 10 min
pulizia ventola fumi 100% durata 15 sec
Stabilizza Ventola fumi 50% Durata 1 minuto coclea on 0.4 coclea off 3.0
Ultimo menù ( e per inciso quello che comprendo di meno) mini ac loss 3 minuti
Stamby isteresi 03.0 c°
Modulazione fumi C° fumi 200
Modulazione isteresi c° fumi 10
Low temp alarm c° fumi 40 Higth temp alarm c° fumi 400
Ventola encoder no
Off set ventola si
Decimal Setting si Off set fumi c°95
Allora la centralina monta è una universale volento vi posto il link dell'azienda. la sufa non so quanti hanni abbia di preciso mi è stata regalata la centralina dovrebbe avere un paio di anni Qua ci sono,vengono espressi in percentuale Questo
|
|
| .
|