.Mi sapresti indicare qual'è? Inoltre mi sono accorto che c'è anche un triac all interno del dissipatore a cilindro nero.. Quello non l ho cambiato...
Quello non è un triac e serve per l'alimentazione della scheda.
Non è che magari hai spostato i fili in modo errato sulla morsettiera oppure hai messo in corto delle piste sostituendo i triac? Se così non fosse da adesso in poi bisogna analizzare alcuni componenti della scheda che richiedono una certa conoscenza in ambito elettronico.. -
Killu.
User deleted
Allora partendo dal presupposto che appena ho collegato la stufa alla corrente è partito il motoriduttore direi che il problema non sono i cavi messi male, anche perché per mia fortuna sono tutti diversi, parlando dei triac sostituiti invece, anche avessi fatto casino io mettendoli male, possibile che diano lo stesso problema che avevo in partenza? Inoltre, per i triac, ho cambiato i 4 che si vedono sulla scheda "liberi" ma non mi sono accorto che anche quello circondato dal dissipatore è un triac, quindi per evitare appunto di mandare in corto tutto ho trovato un ragazzo che ripara schede madri dei PC e pensavo di farli togliere e rimettere tutti da lui, tra l altro come mai quello è l unico protetto da quella specie di dissipatore? Questo ragazzo mi ha detto che di queste schede non se ne capisce quindi a parte fare un bel lavoro elettronico non può fare... Io mi chiedevo, ma il comando per far partire il motoriduttore, o per farlo rallentare o fermare arriverà ben da qualche sensore?.. Che sfortuna.. . -
.
Per il componente con il dissipatore ti ho già dato una risposta. Per quanto riguarda la partenza del motore coclea, da quello che descrivi, il guasto sta nella scheda e trovarlo non è difficile per chi mastica un pò di elettronica. . -
Killu.
User deleted
Conosci qualcuno a genova o dintorni che potrebbe avere le conoscenze per effettuare la riparazione? O in alternativa dove potrei trovare lo schema elettrico per aiutare quel tecnico do cui parlavo prima a fare la riparazione? . -
.
Anche se a Genova ci sono stato qualche settimana fa, non sono delle tue parti e quindi non saprei dove indirizzarti. Tu dagliela al tuo amico che sicuramente ti troverà il guasto. . -
Killu.
User deleted
Provo anche se mi ha già detto che non capisce nulla di questa scheda e non sa come metterci le mani, almeno avessi uno schema elettrico sarebbe un inizio. L unico modo x aiutarlo un minimo rimane spiegargli come funziona... Se funzionasse correttamente dovrebbe diminuire e aumentare il voltaggio per regolare la velocità del motoriduttore? oppure come gli posso far testare la riparazione, conviene che gli porto anche il motoriduttore o altro..?
Grazie 🙏. -
Killu.
User deleted
La centralina in base a cosa da il comando di regolare la velocità? . -
.
Il tuo motoriduttore va ad impulsi giusto? Nel senso che si accende e spegne durante il funzionamento. Quindi ci saranno dei momenti che la scheda gli da il 230V e dei momenti che non lo alimenta. . -
Killu.
User deleted
Io pensavo che cambiasse il voltaggio in base alla velocità, ma cosa da quindi il segnale di dare corrente e toglierla o meglio in base a cosa? Scusa sono totalmente ignorante in materia . -
.
Nei parametri della stufa, per ogni fase di lavoro c'è l'impostazione del tempo ON della coclea. . -
Killu.
User deleted
Ma visto che quando io ho riacceso la stufa dopo quasi 2 anni aveva perso le impostazioni della data, c erano delle F al posto dei numeri, non potrebbe essere che faccia così solo perché ha perso le impostazioni? . -
.
I parametri restano memorizzati anche se togli la batteria tampone perdendo ora e data. . -
Killu.
User deleted
Ok, ma eliminando settaggi e triac e cablaggio mal messo... Cosa potrebbe rimanere che fa girare ininterrottamente il motoriduttore? . -
.
Gli optoisolatori, sono di fianco ai triac, nero a 6 piedini. Prova a sostituire quello vicino al triac della coclea. . -
Killu.
User deleted
Domani vado a vedere se li vendono, ma non sono programmati quei chip? Basta sostituirli? .