    risolto il problema del corto ora, on il Vs. aiuto vorrei risolvere il problema che la mia stufa non va più in economia.
    Anche se su display è scritto eco la fiamma è sempre viva.
    Questo è successo dopo aver chiamato il tecnico più di due anni fa perché in economia si spegneva.
    Ma probabilmente era dovuta al tipo di canna fumaria che ho completamente cambiato quest'anno.

    Vi posto i parametri letti sulla stufa:

    PR01 - 18'
    PR02 - 03'
    PR03 - 60'
    PR04 - 2,0"
    PR05 - 2,1"
    PR06 - 2,1"
    PR07 - 2,1"
    PR08 - 2,5"
    PR09 - 3,o"
    PR10 - 3,4"
    PR11 - 3,8 "
    PR12 - 30"
    PR13 – 70c
    PR14 - 235c
    PR15 - 90c
    PR16 - 18
    PR17 - 11
    PR18 - 13
    PR19 - 13
    PR20 - 14
    PR21 - 14
    PR22 - 16
    PR23 - 15
    PR24 - 19
    PR25 - 22
    PR26 - 25
    PR27 - 30
    PR28 – 33


    Qualcuno può aiutarmi a capire quali devono essere variati per farla ritornare al funzionamento normale.

    Grazie
     
    Top
    .
  2.  
    .
    Avatar

    lanciafiamme

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    3,462
    Location
    Provincia di Torino

    Status
    Offline
    Probabilmente hai i valori di P1 troppo alti, la potenza minima deve essere tale,cioè fiamma il più bassa possibile senza rischiare lo spegnimento....che centralina monta? sai come entrare nel menu tecnico?se la potenza fiamma è suddivisa su 5 livelli a occhio il parametro di P1 dovrebbe essere il 7
     
    Top
    .
  3.  
    .
    Avatar

    lanciafiamme

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    3,462
    Location
    Provincia di Torino

    Status
    Offline
    Se la tua Galaxia è come questa allora monta scheda Micronova
    http://www.annunci.net/bari/elettrodomesti...sideros-1742438
     
    Top
    .
  4.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    36
    Location
    Faleria

    Status
    Offline
    Ciao,
    grazie per la risposta.
    Si è esattamente quella della foto, ma la mia non è la baby è quella da 11 kw e monta sicuramente una scheda Micro nova, se non sbaglio la I023.
    Ti posto i parametri di fabbrica e quelli letti sulla mia stufa:

    Fabbrica
    PR01 - 13'
    PR02 - 03'
    PR03 - 60'
    PR04 - 2,0"
    PR05 - 1,5"
    PR06 - 1,5"
    PR07 - 2,0"
    PR08 - 2,4"
    PR09 - 2,8"
    PR10 - 3,2"
    PR11 - 3,6 "
    PR12 - 90"
    PR13 - 75c
    PR14 - 235c
    PR15 - 90c
    PR16 - 18
    PR17 - 07
    PR18 - 07
    PR19 - 08
    PR20 - 09
    PR21 - 09
    PR22 - 12
    PR23 - 15
    PR24 - 19
    PR25 - 22
    PR26 - 25
    PR27 - 30
    PR28 – 33

    Mia
    PR01 - 18'
    PR02 - 03'
    PR03 - 60'
    PR04 - 2,0"
    PR05 - 2,1"
    PR06 - 2,1"
    PR07 - 2,1"
    PR08 - 2,5"
    PR09 - 3,o"
    PR10 - 3,4"
    PR11 - 3,8 "
    PR12 - 30"
    PR13 – 70c
    PR14 - 235c
    PR15 - 90c
    PR16 - 18
    PR17 - 11
    PR18 - 13
    PR19 - 13
    PR20 - 14
    PR21 - 14
    PR22 - 16
    PR23 - 15
    PR24 - 19
    PR25 - 22
    PR26 - 25
    PR27 - 30
    PR28 – 33


    Angelo
     
    Top
    .
  5.  
    .
    Avatar

    lanciafiamme

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    3,462
    Location
    Provincia di Torino

    Status
    Offline
    Come ti ho già detto io ti consiglierei di abbassare P1 , ma a P5 come si comporta? hai già controllato i valori di stato alla potenza minima e massima? a questo link trovi il manuale installatore della Micronova I023
    www.arcestufe.com/download/cat/manu...N_02_ITA_10.pdf
    comunque mi correggo,il parametro che regola P1 è il 6

    Edited by pino59 - 12/2/2017, 01:13
     
    Top
    .
  6.  
    .
    Avatar

    SUPERNOVA

    Group
    MODERATORE avanzato
    Posts
    11,786
    Location
    un po' qui un po' là

    Status
    Anonymous
    prova a mettere il PR06 da 2,1 a 1,9-1,8...ma forse dopo devi ritoccare anche i fumi...il PR18 da 13 a 11....e comunque dai valori originali (tuoi o presi da internet ?) a quelli che hai adesso, la stufa è stata ben pacioccata
     
    Top
    .
  7.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    36
    Location
    Faleria

    Status
    Offline
    Grazie Pino 59,
    quindi abassando pr06 da 2.1 a quello di fabbrica 1.5 dovrei risolvere...provo e ti faccio sapere...quindi quel parametro stabilisce il carico pellet...

    Grazie

    I valori originali li ho presi qui sul forum dove si affermava che erano di una galaxia 11 kw

    Grazie
     
    Top
    .
  8.  
    .
    Avatar

    SUPERNOVA

    Group
    MODERATORE avanzato
    Posts
    11,786
    Location
    un po' qui un po' là

    Status
    Anonymous
    allora non sei sicuro che siano i tuoi (della TUA scheda)...comunque se rimetti 1,5 probabilmente avrai dinuovo i problemi di spegnimento...ripeto...passa da 2,1 a 1,9..e se non basta 1,8-1,7....tra una prova e l'altra aspetta un'oretta
     
    Top
    .
  9.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    36
    Location
    Faleria

    Status
    Offline
    Grazie
    Proverò a cambiare a 1.9 senza cambiare altro e vi farro sapere come va.

    Grazie di nuovo
     
    Top
    .
  10.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    36
    Location
    Faleria

    Status
    Offline
    Buonasera allora ragazzi portato pr06 fino a 1.6 e pr18 a 12...
    Ora a fuoco 1 va in economia e funziona regolarmente da più di 3 ore.
    Per gli altri fuochi deVò fare lo stesso o basta quello Cho ho fatto...

    Grazie

    Angelo
     
    Top
    .
  11.  
    .
    Avatar

    SUPERNOVA

    Group
    MODERATORE avanzato
    Posts
    11,786
    Location
    un po' qui un po' là

    Status
    Anonymous
    se la usi sempre in modula lascia così...se noti cose strane puoi rifare anche gli altri, ma sennò non cercarti grane
     
    Top
    .
  12.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    36
    Location
    Faleria

    Status
    Offline
    Ok grazie vediamo con il passare dei giorni come va...
    Ma certo non potrò lasciarla sempre a fuoco 1 se tornerà il freddo..
     
    Top
    .
  13.  
    .
    Avatar

    SUPERNOVA

    Group
    MODERATORE avanzato
    Posts
    11,786
    Location
    un po' qui un po' là

    Status
    Anonymous
    perchè no ?...se sta accesa tutto il giorno non basta il P1 ?...al massimo lo rialzi un pelo
     
    Top
    .
  14.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    36
    Location
    Faleria

    Status
    Offline
    Certo certo più ore a fuoco 1...grazie di tutto...
     