La modulazione questo sogno irraggiungibile

martina idro new 14 kw

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1.  
    .
    Avatar

    zolfanello

    Group
    Member
    Posts
    219

    Status
    Offline
    Ciao a tutti purtroppo scrivo qui questo post che avrei voluto non scrivere, ma purtroppo non riesco a far andare in modulazione la mia martina idro new 14 Kw.

    Descrizione impianto:
    Stufa attaccata a tre circolatori che gestiscono rispettivamente (bollitore da 200L,piano 1 e piano 2).
    Casa sui 100 mq e fabbisogno calorico calcolato da termotecnico qualificato con tanto di progetto e tutto il resto.
    Prima accensione e seconda visita del CAT visto che mancava la parte elettrica per un giusto funzionamento dell'impianto (il termostato di minima).Quindi tiraggio ok, la stufa non si spegne mai, tanta fuliggine che ogni mese aspiro, ma poca cenere.
    Attualmente una camera è spenta e una ha termovalvola su 0 quindi praticamente termosifone tiepidino.
    Pellet tartak.

    Logica di funzionamento: (tempratura h2o desiderata 65°,potenza 5, configurazione 1 [T h2o voluta])
    La stufa si accende, c'è un termostato di minima che al raggiungimento di una certa temperatura da il consenso ai circolatori di attivarsi. Il circolatore 1 ha priorità, quando l'acqua calda è alla T desiderata si spegne e gli altri circolatori sono liberi di accendersi. (questa fase dipende dalla temperatura dell'acqua di partenza, ma comunque siamo sui 10 gradi ogni 15 min)

    Ora il cicorlatore del piano 2 è anche comandato da un termostato ambiente e lo sto facendo partire dopo 1h dal circolatore del piano terra questo per permettere alla stufa di arrivare a modulazione con il piano terra, cosa che effettivamente avviene dopo circa 1h.
    Si attiva anche il circolatore 2, il termostato di minima continua il suo lavoro di attivare e disattivare i circolatori per non far continuare a far circolare l'acqua e dar modo alla stufa di riprendere la temperatura.
    Tutto bellissimo passano 2h e si arriva quasi alla T desiderata. Il termostato di minima non stacca più i circolatori visto che la temperatura si aggira sui 64 gradi è un'inseguimento lento, arriva a 66 MODULA!
    Ovviamente va in potenza 1 dura qualche minuto (esattamente 3 min) e la T crolla a 62 si riprende, arriva a 66, pochi minuti e nuovamente in lavoro.

    Potrei ancora abbassare la T a 60° (il minimo sulla mia stufa) e sperare che si riesca a modulare per un maggior numero di minuti, ma secondo me è lampante che la stufa sia proprio stretta. Tra l'altro non capisco proprio a questo punto perché non tenere in conto anche il bollitore e scegliere una stufa con qualche Kw in più, ma mi sono fidato ciecamente del termotecnico come faccio di solito con ogni professionista e come vorrei che la gente facesse con me. Il cat mi ha detto di provare a tenere accesa la stufa 24h e vedere che succede, io attualmente facevo due accensioni per un totale di 15 ore il problema è solo il consumo di pellet visto che ora sono sui 3 kg all'ora una roba senza alcun senso e il motivo è la non modulazione.
    ora voglio andare oltre alle 7 ore della mia classica accensione e vedere, nel caso non riuscisse sarebbe lampante l'errore e sarebbero veramente dolori (calcolate pure i due termo praticamente spenti), visto che a me 300 euro in più per prendere la 18 kW non cambiavano la vita..
     
    Top
    .
  2.  
    .
    Avatar

    U.F.O.

    Group
    MODERATORE avanzato
    Posts
    39,497

    Status
    Anonymous
    A che velocità sono messi questi circolatori?
     
    Top
    .
  3.  
    .
    Avatar

    zolfanello

    Group
    Member
    Posts
    219

    Status
    Offline
    sono pompe idrauliche automatiche quindi si settano da sole adesso sto leggendo che hanno tre tipi di configurazione e ora sono in auto, sono_:

    grundfos alpha2 25-50
     
    Top
    .
  4.  
    .
    Avatar

    U.F.O.

    Group
    MODERATORE avanzato
    Posts
    39,497

    Status
    Anonymous
    Quindi non hai nessuna possibilità di far scendere la loro velocità?
    In nessuna delle tre?
     
    Top
    .
  5.  
    .
    Avatar

    zolfanello

    Group
    Member
    Posts
    219

    Status
    Offline
    si posso impostarla in modo diverso ho visto ci sono diverse curve, ma non so quale mettere:
    Ovviamente direi di tralasciare quelle a pressione costante che dici?

    AUTOADAPT (impostazioni di fabbrica) Punto impostato all'interno dell'area contrassegnata LA MIA ATTUALE
    PP1 Curva più bassa a pressione proporzionale
    PP2 Curva intermedia a pressione proporzionale
    PP3 Curva più alta a pressione proporzionale
    CP1 Curva più bassa a pressione costante
    CP2 Curva intermedia a pressione costante
    CP3 Curva più alta a pressione costante
    III Curva costante/velocità costante III
    II Curva costante/velocità costante II
    I Curva costante/velocità costante I
     
    Top
    .
  6.  
    .
    Avatar

    U.F.O.

    Group
    MODERATORE avanzato
    Posts
    39,497

    Status
    Anonymous
    Prova a scendere con la velocità...poddarsi che riesci a migliorare la situazione.

    Prova prima con la penultima....
     
    Top
    .
  7.  
    .
    Avatar

    zolfanello

    Group
    Member
    Posts
    219

    Status
    Offline
    quindi questa?
    II Curva costante/velocità costante II

    azz metto le costanti, speriamo da una parte di migliorare dall'altra bello spreco di pompe eheheh
     
    Top
    .
  8.  
    .
    Avatar

    U.F.O.

    Group
    MODERATORE avanzato
    Posts
    39,497

    Status
    Anonymous
    Incomincia a provarle....

    Ehhh....ma sono prove.
     
    Top
    .
  9.  
    .
    Avatar

    zolfanello

    Group
    Member
    Posts
    219

    Status
    Offline
    ok provo a vedere. i consumi della pompa, che sono in tempo reale, sono più alti se vanno in proporzione alla velocità mi sa che è più veloce di prima

    Edited by Manca_un_manga - 13/12/2016, 19:53
     
    Top
    .
  10.  
    .
    Avatar

    U.F.O.

    Group
    MODERATORE avanzato
    Posts
    39,497

    Status
    Anonymous
    O la stufa è sottodimensionata oppure ci sta una cattiva impostazione.... ma se non provi non potrai mai capirlo.
     
    Top
    .
  11.  
    .
    Avatar

    zolfanello

    Group
    Member
    Posts
    219

    Status
    Offline
    Grazie passero, proverò ad abbassare ancora le pompe che come ragionamento ci può stare pensavo che siccome le avevo in auto si regolassero a dovere.
    Comunque a me sembra proprio strano anche se fosse sottodimensionata direi che dopo 7 ore dovrebbe comunque modulare per più tempo e poi casa mia è vero che è del 1800, ma ha doppi vetri e ho tastato con mano in questi giorni di freddo durante la notte non perde mai più di 2 gradi di temperatura quindi non è per niente un disastro
     
    Top
    .
  12.  
    .
    Avatar

    U.F.O.

    Group
    MODERATORE avanzato
    Posts
    39,497

    Status
    Anonymous
    Se vedi anche un minimo miglioramento scendi ancora di valore e vediamo....
     
    Top
    .
  13.  
    .
    Avatar

    zolfanello

    Group
    Member
    Posts
    219

    Status
    Offline
    messa al minimo cambia nulla stesso identico comportamento.
    Che altre prove posso effettuare?Chiudere un termosifone e vedere se riesce a raggiungere la modulazione?
     
    Top
    .
  14.  
    .
    Avatar

    U.F.O.

    Group
    MODERATORE avanzato
    Posts
    39,497

    Status
    Anonymous
    La partenza su quanti gradi è prevista!
     
    Top
    .
  15.  
    .
    Avatar

    zolfanello

    Group
    Member
    Posts
    219

    Status
    Offline
    La partenza dei circolatori è impostata a 60 gradi da termostato di minima posto sul tubo di mandata. Purtroppo c'è una discrepanza in accensione e partono quando la stufa segna 72 gradi, invece una volta che l'acqua è in circolo questa discrepanza si attesta in 5 gradi quindi si staccano a 55 gradi.
    Detto questo invece la pompa della stufa dovrebbe iniziare a circolare a 51 gradi ha un delta T di 5 gradi per la modulazione anche se io ho visto che appena perde tre gradi inizia a lavorare nuovamente.

    Se invece mi chiedevi a che temperatura ambiente faccio partire la stufa, attualmente non la faccio partire in basa alla t di ambiente ma ad orari anche perché dovrei cambiare configurazione (e non so se mi conviene o forse sarebbe l'unico modo per mandarla in modulazione) oppure collegare i termostati ambiente direttamente sulla stufa.

    nel mentre ho chiuso un termosifone da 15 elementi l'unico così grosso comunque sia continua a fare lo stesso...quanta pazienza ci vuole eheheh
     
    Top
    .
88 replies since 13/12/2016, 18:39   1741 views
  Share  
.