bbwalker.
User deleted
Salve a tutti,
vi seguo da tempo e ho chiesto anche alcuni consigli ricevendo preziosi consigli.
La mia scelta è ricaduta su una "Ravelli HR Evo 24 Plus", acquistata da circa poco più di 1 mese.
Il problema è questo:
Premessa: usata pochissimo e con pellet di buona qualità
Problema: A volte, troppo spesso, ho dei "rumori" quando spengo la caldaia (sia in manuale che con cronotermostato),
rumori che sembrano "martellate su ferro", "ferro che sbatto forte" per circa 4/6 volte.
Ieri sera lo ha fatto, dopo circa 4 ora di funzionamento.
Questa mattina dopo 3 ore di test e chiusa, non lo ha fatto.
Da cosa possono dipendere secondo voi?
Ho già contattato la ravelli e domani spero di riuscire a parlare con l'installatore.
Grazie a chiunque vorrà darmi un idea del problema.
Ciao. -
.
Dovrebbe essere il sistema automatico di pulizia del fascio tubiero, fai controllare che sia montato bene, questa è l'immagine del comando manuale
Edited by Manu3972 - 6/11/2016, 16:51. -
bbwalker.
User deleted
grazie 1000 della tua veloce e chiara risposta.
Domani chiamo il tecnico e gli dico questa cosa, spero che lui sappia cosa fare!
L'immagine dimostra come dovrebbe essere montato credo.
ps: posso continuare ad usarla?
Grazie. -
.
Ma tu i rumori da che parte li senti?
Da sotto potrebbe essere il sistema di compattazione delle ceneri
Da sopra quello che ti ho scritto prima. -
bbwalker.
User deleted
CITAZIONEMa tu i rumori da che parte li senti?
Da sotto potrebbe essere il sistema di compattazione delle ceneri
Da sopra quello che ti ho scritto prima
il problema è che ieri sera non sono riuscito a fare in tempo ad aprire tutto ed uscire,
questa mattina non ha fatto rumore.
Stasera vediamo se rifà questo rumore!
Ad ogni modo gli segnalo ambedue le cose.
Comunque il rumore era veramente forte, come una "Martellata sul ferro"!!!
Possibile che il compattatore faccia questo rumore? ieri avevo pulito tutto ed era poco sporco, ma cio non significa che no ci sia qualcosa che non vada....cosa ne pensi?
Se succede qualcosa o appena so qualcosa dal tecnico ti aggiorno!
Grazie, sei stato gentilissimo. -
.
Bhe se il rumore è forte è meglio farla controllare, dovresti tenerla accesa da un po' e quando arriva il tecnico spegnerla..,,,sperando che faccia il rumore.
Prima che arrivi il CAT prova a chiedere a ravelli se è normale, di solito rispondono
[email protected]. -
bbwalker.
User deleted
Provo a mandare email e vediamo se rispondono,
speriamo anche che il problema si presenti quando c'e' il tecnico!!!
scrivo subito e ti aggiorno appena so qualcosa
grazie!!. -
vimak.
User deleted
Tranquillo è normale ,ho questa caldaia da quasi un anno, ogni tot di ore parte il compattatore e da delle belle botte. . -
bbwalker.
User deleted
Ciao e grazie per il tuo intervento
Sarà anche normale ma le 3/5 botte sono forti!
Io tengo la caldaie esterna in un locale con pergole e legno intorno con porte ,
ben coibentato. Mi preoccupo per i vicini, magari se faccio spegnere la caldaia alle 11 di sera non fa piacere sentire queste martellate!!
Tu come ti trovi come consumi etc?
Grazie di nuovo 👍😀. -
lasatcasorianapoli.
User deleted
quando viene il tecnico e ti dice che è normale chiedigli se si può escludere il processo almeno per le ore notturne . -
bbwalker.
User deleted
È vero! Grazie 1000 non ci avevo pensato!!
Viene entro fine settimana, speriamo bene.
Devo leggermi o se ci sono video su come si pulisce una caldaia a pellet
Grazie ragazzi, siete tutti disponibili e spero di poter contraccambiare. -
bbwalker.
User deleted
Il cat passa martedì e mi ha detto che al 99% io rumore dovrebbe venire dal secondo sistema autopulente
Che quando sposta dall'interno la cenere al contenitore esterno se ci sono pezzi di pellet non bruciati bene li spacca,
e da lì il rumore!
Speriamo.
Mi monta anche il cronotermostato Ravelli interno, e non mi chiede niente
Contraccambierò in ogni caso. -
lasatcasorianapoli.
User deleted
Penso che non ti debba montare niente casomai ti attiva i crono già inserito nel software della scheda, se leggi le istruzioni ti darà conferma cosi ti rendi conto se ti dice bugie . -
bbwalker.
User deleted
Piccolo aggiornamento, ho sentito il venditore al 90% è il compattatore che ogni tot ore entra in funzione. Il fatto è che fa tanto rumore. Mi chiedo se si può escludere o impostare ad un ora diurna. Se lo escludo ovviamente devolulirla di più ma non fa niente. Oppure tanto materiale isolante nel box Esterno della caldaia!
Domani viene il cat e saprò meglio, mi monta anche il crono, non mi ha chiesto nulla di soldi. Serio! Comunque qualcosa gli lascio. -
vimak.
User deleted
come ho scritto qualche giorno fà è il compattatore al 100%
escluderlo non credo sia una buona idea
impostare un'orario non è possibile, puoi impostare il tempo tra un intervento e l'altro e mi pare anche la durata..