Inverter poca produzione

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1. Stufo di tutto
     
    .
    Avatar

    Napalm

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    5,472
    Location
    Fiume Po

    Status
    Anonymous
    Dunque vediamo un po' se riusciamo a venirne a capo.
    Una domanda...
    Che inverter ti hanno installato?
    E' comunque tuo diritto richiedere il manuale all'installatore che non può rifiutarsi di consegnartelo.
    Attraverso il manuale è possibile risalire all'errore che ti manda in blocco l'impianto.
    Se fosse un problema di tensione alta, l'inverter ripartirebbe una volta rientrata nel range limite.
    Senza manuale però è difficile risalire al problema...
    Per diverse marche si trovano i manuali in rete

    CITAZIONE (RoBeRz147 @ 12/8/2016, 10:01) 
    Ho chiamato il tecnico e mi ha detto che la colpa è dell'enel.
    Nell'inverter arriva un voltaggio di circa 220 ma quando si produce sale e arriva fino a 240.
    Se sale troppo, per un impulso Enel o perché non usi la corrente che stai producendo, l'inverter va in blocco per protezione.
    Praticamente uno deve controllare ogni tot ore se si blocca? E se non parte una settimana? Va in blocco e non produci, o meglio produce ma non consumi e non mandi nella rete Enel quindi non ti verrà pagato.
    Possibile non abbia un autoreset,un riavvio automatico quando il voltaggio torna regolare?

    Come ti ho detto se il problema fosse la tensione, l'inverter ripartirebbe da solo e al limite si ribloccherebbe successivamente ma mi sembra di avere capito che quando si blocca poi resta bloccato.
    Il tuo tecnico qualche dubbio inizia a farmelo venire...

    Detto questo, una volta risolto il problema (che con o senza tecnico dovrà essere risolto) poi potremo parlare di interessanti sistemi di monitoraggio (tutti i gusti e tutte le tasche) per tenere d'occhio l'impianto da pc o smartphone molto utili anche per massimizzare l'autoconsumo

    CITAZIONE (RoBeRz147 @ 12/8/2016, 10:01) 
    Nell'inverter arriva un voltaggio di circa 220 ma quando si produce sale e arriva fino a 240.

    Perchè l'inverter vada in blocco, la tensione media calcolata sui 10 minuti deve superare i 253 V
     
    Top
    .
66 replies since 10/8/2016, 10:28   1881 views