User deleted
Salve Brontoleiro, per quanto riguarda i parametri che mi hai chiesto di verificare (PAR 024/25/26/27/28) ti confermo che i valori sono quelli che ho trascritto. A conferma della bontà dei dati, aggiungo che per ovviare ad un'eventuale scorrettezza dell'installatore (non mi hanno fatto una buona impressione e alle mie domande rispondevano con superficialità, tant'è che la presa dell'aria comburente l'ho realizzata io qualche tempo dopo notando da subito un miglioramento, per loro non c'era bisogno e per il vibrare della fiamma in post-accensione mi avevano ridotto la sezione dell'aspirazione con del nastro, ), ho resettato la centralina di gestione staccando la batteria tampone per un paio d'ore verificando poi i PAR se il reset fosse andato a buon fine o meno. Per verificare il tutto ho fatto delle modifiche mirate che dopo il reset ho prontamente controllato, reset ok.
Ho verificato anche i valori dei PAR 73/74/75 per i diversi tipi di pellet e gli ho trascritti nella nuova scheda dei PAR che inserisco in allegato, ho rimosso anche la vecchia scheda per non lasciare il lavoro a metà.
Per quanto riguarda la stufa siamo molto contenti in famiglia, abbiamo abbattuto un bel camino per farle spazio e le aspettative erano tante, certo però che avere tre ventole in funzione non la rendono silenziosissima, ma regolando opportunamente la velocità di esse (ventola ambiente AUTO, canalizzazioni su 3/4) la rendono sicuramente sopportabile.
Ciao e grazie anche a te per il lavoro che stai facendo, alla prossimaFile AllegatoConfronto_settaggi_Palazzetti_Ecofire_Allegro_12_kw.xls