  1. marcofreddoloso
     
    .

    User deleted


    Se la tua stufa è una Galaxia marcata SIDEROS (E non FOCO) monta la scheda Micronova C023, se da l'allarme No Acc, vuol dire che non raggiunge il valore indicato al Pr13 nel tempo utile indicato al Pr01, il tecnico o ti ha alzato il parametro Pr13 eccessivamente, o ti ha calato il carico del pellet in stabilizzazione fiamma che è il Pr05.
    Il parametro che fa partire la ventola dello scambiatore è il Pr 15 e no vedo cosa centri con il fatto che la machina non completi il ciclo di accensione quello serve solo a evitare di fare partire lo scambiatore eccessivamente presto quando la macchina non è sufficientemente calda e si rischierebbe di immettere in ambiente aria tiepida.
    Tutto questo se la tua Galaxia ha il display a sfondo grigio marcato SIDEROS. altrimenti monta la scheda C089 e i parametri hanno un altro significato.

    Marco
     