2 fusibili in 3 giorni!!!

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1. gruppo_di_acquisto
     
    .
    Avatar

    falò estivo

    Group
    Member
    Posts
    633
    Location
    liguria

    Status
    Anonymous
    CITAZIONE (idroseby @ 2/8/2015, 10:44) 
    .....omissis...

    P.s.
    I fusibili non si differenziano tra corrente alternata o corrente continua, ma invece si distinguono secondo la curva di intervento.

    ....omissis....

    Mi spiace ma devo riprenderti c'è una differenza eccome.
    un conto è interrompere una corrente che nel giro di max 20 ms la tensione passa per lo zero e un altra storia è interropere una corrente dove è sempre presente tensione.
    alcuni produttori permettono di utilizzare i fusibili in continua ma diminuento i loro parametri esempio il valore di tensione del fusibile di solito è la metà rispetto al dato di targa in alternata.
    Il tempo d’arco totale è molto più alto in continua non essendoci il passaggio per lo 0, e l’energia termica che dovrà dissipare il fusibile è molto più alta.
    Come dice qualche produttore,
    per mantenere una sollecitazione termica sul fusibile uguale a quella originale dell’alternata, occorre limitare la tensione
    di utilizzo.
    In corrente continua si consiglia di utilizzare una grandezza superiore a quella normalmente utilizzata in alternata.
     