gruppo_di_acquisto
| .
|
|
|
CITAZIONE (idroseby @ 2/8/2015, 10:44) .....omissis...
P.s. I fusibili non si differenziano tra corrente alternata o corrente continua, ma invece si distinguono secondo la curva di intervento.
....omissis.... Mi spiace ma devo riprenderti c'è una differenza eccome. un conto è interrompere una corrente che nel giro di max 20 ms la tensione passa per lo zero e un altra storia è interropere una corrente dove è sempre presente tensione. alcuni produttori permettono di utilizzare i fusibili in continua ma diminuento i loro parametri esempio il valore di tensione del fusibile di solito è la metà rispetto al dato di targa in alternata. Il tempo d’arco totale è molto più alto in continua non essendoci il passaggio per lo 0, e l’energia termica che dovrà dissipare il fusibile è molto più alta. Come dice qualche produttore, per mantenere una sollecitazione termica sul fusibile uguale a quella originale dell’alternata, occorre limitare la tensione di utilizzo. In corrente continua si consiglia di utilizzare una grandezza superiore a quella normalmente utilizzata in alternata.
|
|
| .
|
6 replies since 4/7/2013, 14:13 786 views
.