A quasi un anno dall'accensione chiedo a voi esperti cosa può derivare tale inefficenza......domani la ditta per sicurezza effettuerà dei controlli......il 1° luglio ci siamo accorti dall'inverter che c'era poca produzione di energia, avendo un impianto da 6kw diviso in 2 stringhe la prima stringa (se non erro) da 10 pannelli e la seconda da 11 pannelli, la prima era saltata e stava a 0. Fatti i vari controlli di routine si constatava che era dovuto dal fusibile del negativo sostituito il fusibile con un altro da 10 ampere....tacci loro 3,70 euro l'uno......tutto ok! Oggi dopo 3 giorni stesso problema saltato di nuovo fusibile del negativo della prima stringa.......come mai?? Puro caso casualità in pochi giorni o speriamo di no qualche malfunzionamento????Attendo vostri consigli di voi esperti e vi saprò dire qualcosa in più dei controlli che effettueranno vi posto anche le foto del quadro elettrico e dei fusibili usati.......ps il tecnico mi ha detto che posso tranquillamente montare fusibili sempre da 10 ampere in alternata che costano un terzo di quelli in continua!!!
. -
idroseby.
User deleted
Ciao Caronte, solitamente i fusibili quando sono attraversati da una corrente superiore alla loro taglia si bruciano, o meglio, questo è proprio il loro scopo!!!
La diagnosi più probabile è che quest'estate con il bel tempo che c'è e c'è stato la produzione di corrente di una delle due stringhe abbia superato i famosi 10A dei fusibili.
Dopodiché decidere se sostituire i fusibili con 2 di taglia superiore, tipo 16A non è facile da valutare a distanza, bisogna conoscere altri aspetti del tuo impianto, come la sezione dei cavi e le caratteristiche dell'inverter.
Ti consiglierei di aspettare e vedere se il problema si verifica con una certa frequenza dopodiché bisogna intervenire.
P.s.
I fusibili non si differenziano tra corrente alternata o corrente continua, ma invece si distinguono secondo la curva di intervento.
Per semplificare e senza usare particolari codici ci sono i fusibili rapidi, ultra rapidi, lenti e molto lenti.
Nella tua fotografia non si vede per intero il simbolo che indica la tipologia del fusibile utilizzato.
Ciaoo.. -
.
Buongiorno.
... strano che abbiano inserito dei fusibili, sui nostri due impianti abbiamo gli interruttori magnetotermici.
Il fusibile, potrebbe essersi interrotto, in quanto l'impianto ha avuto un picco di erogazione, a seguito di un picco di richiesta da parte della rete Enel; il fusibili, a meno che non siano di tipo "ritardato", sono appositamente realizzati, per interrompersi immediatamente (pochi millisecondi), al raggiungimento della corrente di targa.
Alcune precisazioni:
- il quadro e' unico, sia per la C.C. che per la C.A.?, a vederlo cosi' sembrerebbe di si'; strano, perché solitamente i due circuiti devono stare in scatole separate...
- i fusibili sono piazzati sulla linea C.C. o sulla linea C.A.?: per poterlo verificare, occorre, dopo aver ruotato l'interruttore per sezionare il circuito della stringa, aprire il portafusibile, in modo da lasciare interrotto il circuito, e successivamente ruotare in senso opposto l'interruttore che seziona la stringa; se l'inverter rimane alimentato e la potenza generata va a "0", il fusibile e' sul ramo C.C., se invece tutto l'inverter si spegne, i fusibili sono posizionati sul ramo C.A.
Pero' a me fa molto strano, che siano stati applicati dei fusibili...., ho controllato, ma noi abbiamo tutti dei magnetotermici da 16 Amp....
Piero. -
.Buongiorno.
... strano che abbiano inserito dei fusibili, sui nostri due impianti abbiamo gli interruttori magnetotermici.
Credo, ma non ne sono completamente sicuro, che dipenda dalla dimensione dell'impianto e dal numero di pannelli che compongono le stringhe.
I tuoi impianti sono piccoli e potrebbero non averne bisogno.
Il mio da 6 KWp ce li ha. -
.
Buongiorno.
... probabile; i miei sino entrambi di dimensione ridotte, uno da 11 e l'altro da 8 moduli, per cui la potenza e' limitata; appena li rintraccio, provo a chiedere informazioni a chi ce li ha installati, se ci sono fasce di potenza, per cui sono richieste protezioni di tipologia diversa.
Piero. -
Antonio Costa1.
User deleted
Lo stesso è capitato anche a me, prima cambiato 2 fusibili da 8 amp,ma nel giro di pochi giorni risaltavano.dopo mi hanno messo i fusibili da 10 amp, duravano di più ma saltavano lo stesso dopo vari reclami hanno messo i fusibili da 16amp.è anno cambiato l'interruttore termico da 10 a 16.da un po di mesi va tutto bene. . -
......omissis...
P.s.
I fusibili non si differenziano tra corrente alternata o corrente continua, ma invece si distinguono secondo la curva di intervento.
....omissis....
Mi spiace ma devo riprenderti c'è una differenza eccome.
un conto è interrompere una corrente che nel giro di max 20 ms la tensione passa per lo zero e un altra storia è interropere una corrente dove è sempre presente tensione.
alcuni produttori permettono di utilizzare i fusibili in continua ma diminuento i loro parametri esempio il valore di tensione del fusibile di solito è la metà rispetto al dato di targa in alternata.
Il tempo d’arco totale è molto più alto in continua non essendoci il passaggio per lo 0, e l’energia termica che dovrà dissipare il fusibile è molto più alta.
Come dice qualche produttore,
per mantenere una sollecitazione termica sul fusibile uguale a quella originale dell’alternata, occorre limitare la tensione
di utilizzo.
In corrente continua si consiglia di utilizzare una grandezza superiore a quella normalmente utilizzata in alternata..