Buongiorno. ... strano che abbiano inserito dei fusibili, sui nostri due impianti abbiamo gli interruttori magnetotermici. Il fusibile, potrebbe essersi interrotto, in quanto l'impianto ha avuto un picco di erogazione, a seguito di un picco di richiesta da parte della rete Enel; il fusibili, a meno che non siano di tipo "ritardato", sono appositamente realizzati, per interrompersi immediatamente (pochi millisecondi), al raggiungimento della corrente di targa. Alcune precisazioni: - il quadro e' unico, sia per la C.C. che per la C.A.?, a vederlo cosi' sembrerebbe di si'; strano, perché solitamente i due circuiti devono stare in scatole separate... - i fusibili sono piazzati sulla linea C.C. o sulla linea C.A.?: per poterlo verificare, occorre, dopo aver ruotato l'interruttore per sezionare il circuito della stringa, aprire il portafusibile, in modo da lasciare interrotto il circuito, e successivamente ruotare in senso opposto l'interruttore che seziona la stringa; se l'inverter rimane alimentato e la potenza generata va a "0", il fusibile e' sul ramo C.C., se invece tutto l'inverter si spegne, i fusibili sono posizionati sul ramo C.A. Pero' a me fa molto strano, che siano stati applicati dei fusibili...., ho controllato, ma noi abbiamo tutti dei magnetotermici da 16 Amp.... Piero
|
|
| .
|