Quale UPS per stufe EDILKAMIN FUNNY,CHERIE,SPACE ecc..

tutte della serie Simpaty Line (ma anche per altre stufe)

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1. tonyedy
     
    .

    User deleted


    SALVE

    Qualcuno sa dirmi che UPS potenza di assorbimento prendere WATT O VA per la stufa edilkamin simpaty

    Grazie
     
    Top
    .
  2.  
    .
    Avatar

    SUPERNOVA

    Group
    Member
    Posts
    14,210
    Location
    Montagna Pistoiese

    Status
    Anonymous
    Ciao!!
    Prima di cambiarlo ne avevo uno da 500W e andava bene.
    Adesso ne ho preso uno da 1.400W ma ci tengo sotto anche la TV ed un tot di ammenicoli.
    Ti consiglio di prenderlo con uscita ad onda sinusoidale (non pseudosinusoidale).
    I migliori sono del tipo online che lavorano sempre sotto batteria, però la batteria dura poco perchè troppo stressata.
    Alla fine il miglior compromesso è del tipo linea interattiva con inverter sempre inserito, ce ne sono di diversi prezzi a seconda di come elaborano l'onda in uscita.
    Più sono cari più piccoli sono i gradini elaborazione onda più l'onda si avvicina ad una sinusoidale pura e meglio vanno i motori della stufa.
    Praticamente tutti hanno una durata della batteria sui 10 minuti se utilizzati al limite.
    La durata aumenta considerevolmente se sottoutilizzati, per di più anche la componentistica elettronica se lavora non al massimo dura di più.
    Sui 250/400 Euro ne trovi di validi che controllano i picchi di tensione troppo alti ricondizionando l'uscita nei limiti o troppo bassi assorbendo quanto serve dalla batteria.

    Edited by Lupo Dell'Appennino - 7/3/2013, 08:44
     
    Top
    .
  3.  
    .
    Avatar

    falò estivo

    Group
    Member
    Posts
    690
    Location
    MONTESILVANO (PE)

    Status
    Offline
    Anche io LUPO sono interessato ma solo per una questione di protezione quindi se prendo un gruppo meno costoso ?
     
    Top
    .
  4.  
    .
    Avatar

    SUPERNOVA

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    10,419
    Location
    PIACENZA

    Status
    Anonymous
    un gruppo meno costoso non ha onde sinusoidali pure,quindi non va bene e può interferire sul funzionamento della scheda e precisamente sulle sicurezze,tanto vale mettere una presa filtrata della Belchin o dell'APC,
    gli UPS ad onde quadre e ad onde pseudosinusuidali come ha già detto giustamente Lupo sono da evitare,
    per la nostra stufa ci vuole un gruppo ad onde sunusoidali pure minimo di 600Va e 600W.
    in 15 giorni ho avuto vari interventi per sbalzi di tensione e con il cat oltre a modificare il modo d'intervento della sicurezza,abbiamo anche sentito direttamente in Edilkamin,
    io ho preso un Riello Aros Vision VTS 800 che penso mi arriverà domani o lunedi
    http://www.riello-ups.com/public/download_...vvstit111ru.pdf
     
    Top
    .
  5.  
    .
    Avatar

    falò estivo

    Group
    Member
    Posts
    690
    Location
    MONTESILVANO (PE)

    Status
    Offline
    Grazie ZIOCACO ma le prese filtrate BELCHIN o APC sono valide per proteggere dai sbalzi oppure intervengono dopo aver bruciato la scheda come i fusibili?ahah Il tuo nuovo gruppo l'ho stai mettendo per proteggere o per le possibili interruzioni di corrente?
     
    Top
    .
  6.  
    .
    Avatar

    SUPERNOVA

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    10,419
    Location
    PIACENZA

    Status
    Anonymous
    le prese filtrate possono stabilizzare certi sbalzi ma non sono come gli UPS con il sinusoidale,il gruppo lo metto perchè quel sabato e la domenica che nevicava ho avuto vari sbalzi che hanno fatto intervenire la sicurezza per vari secondi e poi far riprendere l'attività normale alla scheda,se manca tensione per più di 6/7 minuti me ne frego perchè la canna fumaria mi espelle bene lo stesso.
    per sicurezza ho anche messo in Ready il Blackout per un intervento con spegnimento immediato al minimo sbalzo in modo di proteggere la scheda non facendo quindi avere una riaccensione immediata con il Delay che agise con giri della ventola fumi
     
    Top
    .
  7.  
    .
    Avatar

    falò estivo

    Group
    Member
    Posts
    690
    Location
    MONTESILVANO (PE)

    Status
    Offline
    Scusa ZIOCACO spiegami un' attimo le sicurezze di cui parli READY Blackout c'e' qualcosa della stufa che non conosco ancora ,d'altronte e' nuova .
     
    Top
    .
  8.  
    .
    Avatar

    SUPERNOVA

    Group
    Member
    Posts
    14,210
    Location
    Montagna Pistoiese

    Status
    Anonymous
    Il tuo Zio è molto somigliante a quello che ho preso io.
    http://shop.onlite.it/it/23-serie-ikona
    www.start-power.com/pdf/Catalogo_IKONA.pdf
    Quanto lo hai pagato??

    Un altro prodotto che avevo preso in considerazione (lo vendono anche su eBay) era lo Zinto.
    www.online-ups.it/zinto-a-specifiche.php
    Nonostante il nome Online (marca) è poi a linea interattiva anch'esso.
    Mi è pure sembrato tecnicamente migliore del mio però non ha le uscite a bordo ma si porta appresso una ciabatta style frattaglia.
    Ma più che altro mi sono innamorato del display azzurro dell'Ikona con scritte in bianco e con la visualizzazione continua della tensione erogata dall'ENEL e di quella inviata alla stufa.
    Mi ha fatto ringiovanire ai tempi passati di quando pistolavo col DOS ed il mio PCTools visualizzava i percorsi per l'appunto in azzurro con scritte in bianco.

    Edited by Lupo Dell'Appennino - 7/3/2013, 18:45
     
    Top
    .
  9.  
    .
    Avatar

    SUPERNOVA

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    10,419
    Location
    PIACENZA

    Status
    Anonymous
    in rete lo vendono dai 230 ai 260 circa,io l'ho fatto comprare dal mio amico del magazzino di stufe e di pellet che non tratta questi prodotti ma che me lo fa arrivare per amicizia,dovrei essere qualcosa sotto al prezzo più basso di vendita in rete ,senza ovviamente pagare di 15€ di spese di spedizione

    ho visto il tuo,avevamo valutato anche quelli che sono ottimi,ho optato per il Riello quello perchè a PC ci sono 2 concessionari e poi ne sono già stati montati con successo

    CITAZIONE (nov @ 7/3/2013, 17:53) 
    Scusa ZIOCACO spiegami un' attimo le sicurezze di cui parli READY Blackout c'e' qualcosa della stufa che non conosco ancora ,d'altronte e' nuova .

    se è nuova per te questo discorso non è valido,è già a posto tutto
     
    Top
    .
  10.  
    .
    Avatar

    falò estivo

    Group
    Member
    Posts
    690
    Location
    MONTESILVANO (PE)

    Status
    Offline
    e' vero Ziocaco ho controllato e' in ready quindi significa che si spegne ......? e' una protezione
     
    Top
    .
  11.  
    .
    Avatar

    SUPERNOVA

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    10,419
    Location
    PIACENZA

    Status
    Anonymous
    si
     
    Top
    .
  12.  
    .
    Avatar

    SUPERNOVA

    Group
    Member
    Posts
    14,210
    Location
    Montagna Pistoiese

    Status
    Anonymous
    Sì infatti è preferibile che si spenga perchè i ritorni di corrente sono micidiali.
    A Gennaio in occasione di una delle prime grandi nevicate che ha fatto in zona sono caduti egli alberi sulla linea elettrica.
    Poi ci sono stati temporali e l'Enel ha pure fatto partire dei gruppi elettrogeni per non lasciare al buio alcuni paesini tra i quali il mio.
    E' successo di tutto e di più.
    La stufa era sotto il vecchio 500W e tutto è andato bene per le prime interruzioni poi sono rimasto al freddo per un pò in quanto gli UPS sono rapidi nello scaricarsi ma lenti nel ricaricarsi e a un certo punto non ce la faceva più.
    La TV invece che era sotto Enel ha preso delle sventole da sballo quando la corrente andava via e poi tornava subito.
    Non so come non si sia guastato nulla.
    Allora ho deciso di prendere il 1.400 .........
     
    Top
    .
  13.  
    .
    Avatar

    falò estivo

    Group
    Member
    Posts
    690
    Location
    MONTESILVANO (PE)

    Status
    Offline
    CITAZIONE (nov @ 7/3/2013, 18:47) 
    e' vero Ziocaco ho controllato e' in ready quindi significa che si spegne ......? e' una protezione

    Cosa sto dicendo e' in DELAY quindi la metto in READY?
     
    Top
    .
  14.  
    .
    Avatar

    SUPERNOVA

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    10,419
    Location
    PIACENZA

    Status
    Anonymous
    CITAZIONE
    che era sotto Enel ha preso delle sventole da sballo quando la corrente andava via e poi tornava subito.

    infatti!

    @nov,
    la tua è una stufa nuova e ti ho già detto di no anche nel mio post sopra!!
    per la tua il problema di cui parla anche il Lupo non esiste più,lascia stare tutto e non toccare niente,
     
    Top
    .
  15.  
    .
    Avatar

    falò estivo

    Group
    Member
    Posts
    690
    Location
    MONTESILVANO (PE)

    Status
    Offline
    Ziocaco io non devo toccare nulla ma ti sto semplicemente dicendo che la mia stufa e' in delay e non come hai messo tu cioe' al minimo sbalzo si spegne READY sempre se ho capito bene .Grazie per la disponibilta'
     
    Top
    .