    Ciao a tutti.

    Apro questa discussione per chiedere aiuto per una stufa a pellet la galy 8-06 ceramica.
    Volevo sapere come trovo il menù impostazioni tecnico. Ho provato alcune volte con un post nel forum, ma non ci sono riuscito.

    Qualche anima pia, potrebbe aiutarmi spiegandomi come lo trovo?

    Dovrei togliere il service e regolare la combustione.

    Grazie a chi mi aiuta.


    Retifico.

    Ho trovato il menù impostazioni e metto il codice 1234
    Quando devo andare in set, provo 0123456 ma non succede niente e ritorna alla schermata iniziale.

    Quando ho comprato la stufa, aveva lo schermo che non funzionava ed era stato sostituito.
    Quando si avvia escono fuori queste 2 schermate:

    1.) init... V.1.2.

    2.) V.1.5 Aria 8 kw Rev. 11/04/2008

    A me servirebbe gentilmente il codice per entrare nel set per modificare alcuni parametri.

    Grazie di nuovo

    Edited by Poddu - 12/2/2013, 10:26
     
    Top
    .
  2.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    65
    Location
    PV

    Status
    Anonymous
    Ciao a tutti,

    Sono riuscito ad entrare nel set costruttore. In poche parole la pass era 123456 e bisognava tenere premuto set fino a quando non compare il menù. A me mancava questo ultimo pezzo.
    Appena riesco, posto i parametri settati. Spero che qualcuno mi dia una mano a capire i vari sotto menù.

    Retifica con l'aggiunta dei parametri

    <col style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:6838;width:140pt" width="187">
    <col style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:2121;
    width:44pt" span="2" width="58">
    <td rowspan="2" class="xl69" style="border-bottom:.5pt solid black;border-top:
    none">OFF
    Menù
    impostazioni  |  1234
    Originale 
     
     
    Off = modulaOFF 
    On = spegni 
    RiaccensioneON 
    Modalità di
    accensione
    ON 
    Off =
    cronotermostato
     
    On = crono 
    Delta temperatura ambiente02 
    Aggiunta calibrazione max04 
    sms00 
    VentilatoreOFF 
    TelecomandoON 
    Potenza min00 
    Potenza max00 
    T H2o sanitario60 
    Aggiunta calibrazione min00 
    Tempo funzionamento  
    Set costruttore123456 
     
     
    Menù set costruttore  | 
    123456

    Originale
     
     
    PRG 01P01000
    PRG 02P02001
    PRG 03P03058
    PRG 04P04002
    PRG 05P05001
    PRG 06P06001
    PRG 07P07070
    On coclea carico pelletP08018
    On coclea fiamma presenteP09030
    On coclea pulizia bracereP10005
    On coclea potenza 1P11011
    On coclea potenza 2P12014
    On coclea potenza 3P13018
    On coclea potenza 4P14022
    On coclea potenza 5P15026
    BitP16003
    BitP17050
    BitP18050
    BitP19100
    Velocità fumi carico pelletP20038
    Velocità fumi fiamma presenteP21036
    Velocità fumi pulizia bracereP22056
    Velocità fumi potenza 1P23022
    Velocità fumi potenza 2P24022
    Velocità fumi potenza 3P25023
    Velocità fumi potenza 4P26023
    Velocità fumi potenza 5P27024


    Volevo capire ad esempio se il valore coclea potenza 1, 011, corrisponde a 1.1 o come dovrei interpretare i dati. Sempre se possibile, i vari prg01 e bit.

    In questa stufa a pellet, uso gli stessi pellet della caldaia termo focus hr. Nella stufa, il vetro rimane sempre sporco, anche dopo appena fatto la manutenzione service. Invece nell'altra, è stata programmata bene e rimane pulito. Ora provo ad abbassare i valori coclea P1 e via dicendo per vedere come va.

    Grazie di nuovo per chi risponde.

    Edited by Poddu - 13/2/2013, 11:41
     
    Top
    .
  3.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    65
    Location
    PV

    Status
    Anonymous
    Ciao,

    Nessuno riesce a darmi una mano a capire come si interpretano le righe prg_numero e bit?

    Nel frattempo, ho trovato altre voci nel menù fermandomi a prg74 e li aggiorno lo spoiler quà sotto.

    <col style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:6473;width:133pt" width="177">
    <col style="width:48pt" width="64">
    <col style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:2121;width:44pt" width="58">
    <td rowspan="2" class="xl70" style="border-bottom:.5pt solid black;border-top:
    none">OFF
    Menù
    impostazioni  |  1234
    Originale



    Off = modulaOFF
    On = spegni
    RiaccensioneON
    Modalità di
    accensione
    ON
    Off =
    cronotermostato

    On = crono
    Delta temperatura ambiente02
    Aggiunta calibrazione max04
    sms00
    VentilatoreOFF
    TelecomandoON
    Potenza min00
    Potenza max00
    T H2o sanitario60
    Aggiunta calibrazione min00
    Tempo funzionamento 
    Set costruttore123456



    Menù set costruttore  | 
    123456

    Originale



    PRG 01P01000
    PRG 02P02001
    PRG 03P03058
    PRG 04P04002
    PRG 05P05001
    PRG 06P06001
    PRG 07P07070
    On coclea carico pelletP08018
    On coclea fiamma presenteP09030
    On coclea pulizia bracereP10005
    On coclea potenza 1P11011
    On coclea potenza 2P12014
    On coclea potenza 3P13018
    On coclea potenza 4P14022
    On coclea potenza 5P15026
    BitP16003
    BitP17050
    BitP18050
    BitP19100
    Velocità fumi carico pelletP20038
    Velocità fumi fiamma presenteP21036
    Velocità fumi pulizia bracereP22056
    Velocità fumi potenza 1P23022
    Velocità fumi potenza 2P24022
    Velocità fumi potenza 3P25023
    Velocità fumi potenza 4P26023
    Velocità fumi potenza 5P27024
    PRG 28P28036
    PRG 29P29003
    PRG 30P30001
    PRG 31P31003
    PRG 32P32235
    PRG 33P33020
    PRG 34P34099
    PRG 35P35003
    PRG 36P36056
    PRG 37P37005
    PRG 38P38015
    PRG 39P39001
    PRG 40P40056
    PRG 41P41015
    PRG 42P42034
    PRG 43P43095
    PRG 44P44090
    PRG 45P45010
    PRG 46P46001
    PRG 47P47001
    PRG 48P48001
    PRG 49P49001
    PRG 50P50001
    PRG 51P51001
    PRG 52P52001
    PRG 53P53030
    PRG 54P54011
    PRG 55P55005
    PRG 56P56085
    PRG 57P57075
    PRG 58P58010
    PRG 59P59015
    PRG 60P60020
    PRG 61P61025
    PRG 62P62030
    PRG 63P63002
    PRG 64P64001
    PRG 65P65001
    PRG 66P66001
    PRG 67P67100
    PRG 68P68110
    PRG 69P69120
    PRG 70P70130
    PRG 71P71140
    PRG 72P72160
    PRG 73P73175
    PRG 74P74195


    Grazie a chi mi aiuterà
     
    Top
    .
  4.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    65
    Location
    PV

    Status
    Anonymous
    Nessuno riesce ad aiutarmi a decifrare cosa sono i 58 codici prg senza nome?
    Grazie
     
    Top
    .
  5.  
    .
    Avatar

    lanciafiamme

    Group
    C.A.T.
    Posts
    1,546
    Location
    Salerno

    Status
    Offline
    Perchè vuoi sapere questa codici?
     
    Top
    .
  6.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    65
    Location
    PV

    Status
    Anonymous
    Ciao,
    ti ringrazio per la risposta.
    Vorrei decifrare i prg e i bit senza nome, perchè non funziona bene e poi vorrei provare altri tipi di pellet e per farlo nel modo migliore, devo modificare i parametri.

    So che qualcuno mi dirà: eh, ma se non ti funziona bene, devi purlirla!
    La stufa è stata pulita a fondo. Anche la canna fumaria del 120 è stata pulita, anche se potevo farlo a fine stagione. Aveva pochissima incrostazione.

    Qualcun'altro dirà: eh, ma è colpa del pellet!
    Se il pellet avesse una formula ben definita come la benzina, sarebbe molto più facile trovare un fornitore e non cambiarlo ogni mezza stagione e soprattutto non variare i parametri per ogni sacco diverso che metti nella stufa. Ora come ora ne sto provando 20 sacchi di quà, 20 di là e in più sto usando quello preso in prestagionale l'anno scorso.

    Mi è stato detto di spendere poco più di 100 euro per la modifica dei parametri in base al tipo di pellet. Se l'anno prossimo vorrei usare 10 tipi di pellet differenti, dovrei spendere 1000 euro per la modifica dei parametri? e se volessi usare un po 1 un po l'altro e poi ritornare al primo e via discorrendo, cosa dovrei spendere 10000 euro all'anno per fare modificare al cat la combustione?
    Secondo voi, è una cosa normale?

    Ho comprato una stufa a pellet per risparmiare rispetto al metano e non spendere di più.
    E con dispiacere dico che se al tempo dell'acquisto sapevo di questa cosa, di certo l'avrei mandata al mittente. Purtroppo sono passati quasi 5 anni e fino a quando funziona, mi tocca tenerla.

    Capisco che il cat cerca di fare l'interesse della ditta che gli da il suo giro di assistenza. Ma a noi che paghiamo, chi ci pensa?

    Se qualcuno vuole aiutarmi, anche con email, mi risolve parecchie cose.

    Grazie di nuovo.
     
    Top
    .
  7. Geomcap
     
    .

    User deleted


    Poddu, ovviamente il non fornire i codici di accesso al menu tecnico in parte è interesse del CAT (ci guadagna) ma in parte è anche interesse dell'utente perchè l'irrazionale modifica dei valori dei parametri potrebbe creare seri problemi all'incolumità dell'utente.
    Sono anch'io un privato che si diverte a smanettare sul menu tecnico della caldaia; però, prima di smanettarci sopra ho fatto venire due volte il COSTRUTTORE, mi sono studiato ogni sua mossa (respiri compresi), mi sono documentato sul funzionamento della caldaia e solo dopo aver acquisito una discreta conoscenza della caldaia, ho iniziato a modificare i valori di alcuni parametri.
    Dubito che possa cambiare 10 tipi di pellett perchè, ovviamente, andrai ad acquistare il pellett con la maggiore resa termica ma a prezzo inferiore (io faccio così). Invece di variare tutti i parametri, potresti impostare po1 = pellett da 4.5 kcal, po2 = pellett da 4.8 kcal, po3 = pellett da 5.0 kcal, po4 = pellett da 5.1 kcal.

    Il mio menu prevede la possibilità di ben 5 impostazioni di temperature (da po1 a po5) ma io ne ho settata una (po5) ed utilizzo sempre quella.
     
    Top
    .
  8.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    65
    Location
    PV

    Status
    Anonymous
    Ciao Geomcap,

    Concordo con te sul fatto che i cat fanno i loro interessi. Però anche io faccio i miei interessi cambiando pellet e provandoli di nuovi per vedere come funziona e per farlo, non sono disposto a pagare un capitale al cat per 10 minuti di lavoro. A questo punto, conviene andare a metano.

    Nel tuo menù, come nel mio nell'altra termosfufa, ci sono le voci coi nomi ed è facile. Ma in questa, ci sono poche voci coi nomi.

    Se ce qualcuno che vende i pezzi di ricambio e vuole aiutarmi vendendomi una micronova che vada bene per la mia stufa, mi può mandare un mp.
     
    Top
    .
  9. Geomcap
     
    .

    User deleted


    Ciao Poddu!
    Non credo che l'idea di cambiare centralina sia valida: se la tua caldaia monta una centralina "alfa" non puoi - ritengo - installare una centrallina "beta"!
    Ciò premesso, al posto tuo cercherei su internet di capire cosa cosa sono quelle voci coi nomi e cercherei di capire a cosa servono!
    Prova ad inserire le voci coi nomi che leggi e vediamo di darti un aiuto.
    Cambi di pellet: scegli un pellet con un alto potere termico (da 5.0 a 5.5 kcal) e fermati lì altrimenti ti servirà un mutuo solo per scegliere il pellet!
     
    Top
    .
  10.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    65
    Location
    PV

    Status
    Anonymous
    Ciao,
    Il modello Galy8-06 è una semplice stufa a pellet.
    Non è facile interpretare quelle voci. ce ne sono 58 senza nome. da quello che vedo nella stufa, la pulizia è per 10 secondi ogni 10 minuti e 10 secondi. Poi sicuramente dovrei regolare il flusso e poi non so.
    Il problema qualè. è che la stufa non è mai stata programmata ed ha i valori di fabbrica e per usarla al meglio, bisognerebbe usare il pellet che usa la cola durante la fase di test.
    Da quel che mi ricordo, mi pare che nel manuale era spiegato cosa erano quei valori. Purtroppo non riesco più a trovarlo e neppure su internet lo si trova.
    Ho provato a cercare cosa significano quelle voci senza nome, ma ho trovato guide che riportavano i valori in posizioni diverse rispetto a come li ho io.

    Nello spoiler, ci sono i valori

    <col style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:6473;width:133pt" width="177">
    <col style="width:48pt" width="64">
    <col style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:2121;width:44pt" width="58">
    Menù set
    costruttore  |  123456
    Originale
    PRG 01P01000
    PRG 02P02001
    PRG 03P03058
    PRG 04P04002
    PRG 05P05001
    PRG 06P06001
    PRG 07P07070
    On coclea carico pelletP08018
    On coclea fiamma presenteP09030
    On coclea pulizia bracereP10005
    On coclea potenza 1P11011
    On coclea potenza 2P12014
    On coclea potenza 3P13018
    On coclea potenza 4P14022
    On coclea potenza 5P15026
    BitP16003
    BitP17050
    BitP18050
    BitP19100
    Velocità fumi carico pelletP20038
    Velocità fumi fiamma presenteP21036
    Velocità fumi pulizia bracereP22056
    Velocità fumi potenza 1P23022
    Velocità fumi potenza 2P24022
    Velocità fumi potenza 3P25023
    Velocità fumi potenza 4P26023
    Velocità fumi potenza 5P27024
    PRG 28P28036
    PRG 29P29003
    PRG 30P30001
    PRG 31P31003
    PRG 32P32235
    PRG 33P33020
    PRG 34P34099
    PRG 35P35003
    PRG 36P36056
    PRG 37P37005
    PRG 38P38015
    PRG 39P39001
    PRG 40P40056
    PRG 41P41015
    PRG 42P42034
    PRG 43P43095
    PRG 44P44090
    PRG 45P45010
    PRG 46P46001
    PRG 47P47001
    PRG 48P48001
    PRG 49P49001
    PRG 50P50001
    PRG 51P51001
    PRG 52P52001
    PRG 53P53030
    PRG 54P54011
    PRG 55P55005
    PRG 56P56085
    PRG 57P57075
    PRG 58P58010
    PRG 59P59015
    PRG 60P60020
    PRG 61P61025
    PRG 62P62030
    PRG 63P63002
    PRG 64P64001
    PRG 65P65001
    PRG 66P66001
    PRG 67P67100
    PRG 68P68110
    PRG 69P69120
    PRG 70P70130
    PRG 71P71140
    PRG 72P72160
    PRG 73P73175
    PRG 74P74195


    Da prg 46 a prg 52, penso che sia l'aria che esce davanti alla stufa.
    Da prg 67 a prg 74, penso che sia il flusso.
    prg 32, penso che sia soglia massima prima che vada in allarme hot fumi.

    Magari ci capisci qualcosa più di me.
    Grazie
     
    Top
    .
  11. Geomcap
     
    .

    User deleted


    Ciao. Ilo modello non basta! Occorre anche la marca! Sul mio display non compaiono le descrivioni dei parametri ma solo i parametri stessi (PR1, PR2, PR3, ecc.); su internet ho trovato la descrizione; mi sono scritto i valori inseriti dal Costruttore ed ho iniziato a modificarli.
    Comunuque..... mi faccio un giro su internet e cerco di trovare il tuo modello.
    Ciao.
     
    Top
    .
  12.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    65
    Location
    PV

    Status
    Anonymous
    Ciao,

    Nella stufa ce un marchio Ferroli ed è il modello Galy8-06, il display è uguale al modello Cola baby vamp.

    ti posto quello che ho trovato scritto sulla scheda e sul display

    Scheda di controllo:

    Cola base / 2

    AR tv tp tf (il tv e il tf hanno una barra diagonale)

    889 239 /41-06

    Display:

    Cola disp 08 tv tp tf (il tv e il tf hanno una barra diagonale)

    666 621 /17-08

    Penso che sia fuori produzione e su internet, non ho trovato niente a riguardo di questo dispositivo di controllo.

    Grazie Geocamp
     
    Top
    .
  13. Geomcap
     
    .

    User deleted


    Sinceramente io ho trovato subito qualcosa ma non ciò che cercavo (una tabella con la descrizione dei parametri ed il loro range).
    Adesso che hao postato la marca credo sia meno difficile trovare qualcosa di utile.
    A dopo!
     
    Top
    .
  14.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    65
    Location
    PV

    Status
    Anonymous
    ciao geomp,
    non ti preoccupare più di tanto. Ho ordinato la scheda micronova compatibile con la stufa e la cambio appena mi arriva.
     
    Top
    .
13 replies since 11/2/2013, 19:41   2602 views