  1. frankoc
     
    .

    User deleted


    Salve a tutti, ho acquistato da poco una stufa pasian eletta idro da 29 Kw, c'è qualcuno che sa darmi i riferimenti dei parametri del bancale A9 da Pr1 a Pr 24.
    Se dovessi cambiare tipo di combustibile ( es. nocciolino ) devo obbligatoriamente cambiare i parametri di combustione ed il braccere?
     
    Top
    .
  2. Zeno71
     
    .

    User deleted


    Il l'ho presa l'altro giorno e ancora non la conosco bene

    Ecco i parametri trovati sulla mia:


    Pr 1 Tempo massimo per un ciclo di accensione 18
    Pr 2 Tempo di stabilizzazione della fiamma durante la fase 03’
    Pr 3 Intervallo di tempo tra due pulizie del braciere 60’
    Pr 4 Tempo di ON del motore coclea nella fase di “Load wood” 1.0”
    Pr 5 Tempo di ON del motore coclea nella fase di “Fire on” 1.2”
    Pr 6 Tempo d i ON del motore coclea nella fase d i lavoro alla potenza 1 1.4”
    Pr 7 Tempo d i ON del motore coclea nella fase d i lavoro alla potenza 2 1.6”
    Pr 8 Tempo d i ON del motore coclea nella fase d i lavoro alla potenza 3 1.7”
    Pr 9 Tempo d i ON del motore coclea nella fase d i lavoro alla potenza 4 2.0”
    Pr 10 Tempo d i ON del motore coclea nella fase d i lavoro alla potenza 5 2.5”
    Pr 11 Ritardo della segnalazione dell’allarme 00"
    Pr 12 Durata pulizia del braciere 0.5°
    Pr 13 Temperatura minima fumi per considerare la stufa accesa 40°
    Pr 14 Soglia di riferimento modulazione fumi 265°
    Pr 15 Soglia di temperatura fumi per accedere lo scambiatore 41°
    Pr 16 Velocità aspirazione fumi durante la fase “Load wood” (giri/min) 13
    Pr 17 Velocità aspirazione fumi durante l'avvio nella fase (giri/min) 14
    Pr 18 Velocità aspirazione fumi nella fase di lavoro alla potenza 1 (giri/min) 15
    Pr 19 Velocità aspirazione fumi nella fase di lavoro alla potenza 2 (giri/min) 16
    Pr 20 Velocità aspirazione fumi nella fase di lavoro alla potenza 3 (giri/min) 17
    Pr 21 Velocità aspirazione fumi nella fase di lavoro alla potenza 4 (giri/min) 18
    Pr 22 Velocità aspirazione fumi nella fase di lavoro alla potenza 5 (giri/min) 20
    Pr 23 Velocità motore scambiatore nella fase di lavoro alla potenza 1 05°
    Pr 24 Velocità motore scambiatore nella fase di lavoro alla potenza 2 00
    Pr 25 Velocità motore scambiatore nella fase di lavoro alla potenza 3
    Pr 26 Velocità motore scambiatore nella fase di lavoro alla potenza 4
    Pr 27 Velocità motore scambiatore nella fase di lavoro alla potenza 5
    Pr 28 Parametro fisso


    come puoi notare alcuni programmi non hanno senso es. il 23 e 24; sicuramente corrisponderà ad altre funzioni
     
    Top
    .
  3. Zeno71
     
    .

    User deleted


    Valore PR 11

    Il PR11, contrariamente a quanto avevo appreso dalla tabella, non è il ritardo della segnalazione dell’allarme ma l’intervallo di tempo fra un tempo di ON e l’altro del motore della coclea.
    0 = 4”
    1 = 6”
    2 = 8”
    praticamente ogni 4, 6 o 8 secondi si aziona la vite senza fine che fa cadere il pellet e rimane in funzione il tempo impostato sui valori dal PR06 al PR10.
     
    Top
    .
  4. Zeno71
     
    .

    User deleted


    Novità sui significati parametri

    Dopo quello che ho scritto su questo post
    https://stufapellet.forumcommunity.net/?t=53533649
    ecco il significato dei parametri PR12 e PR23

    Pr 12 - Gradi di pre-modulazione inferiore (modula solo la ventola) – range da 4° a 15°
    Pr 23 - Gradi di pre-modulazione superiore – range da 4° a 15 °

    Praticamente, se noi impostiamo ad esempio la modulazione dell’acqua a 60° e diamo valori PR12 e PR23 = 5°,
    dai 55° ai 60°, andrà in pre-modulazione e incomincerà a variare autonomamente solamente la velocità della ventola dell’aspirazione dei fumi, lasciando funzionare il motore della coclea come lo abbiamo impostato noi.
    Una volta raggiunti i 60°, la stufa modulerà sia il flusso dell’aria che la quantità di carburante.
    Raggiunti i 65°, se la modulazione non è stata sufficiente ad abbassare la temperatura, la stufa andrà in allarme.
     
    Top
    .
  5. heltzy
     
    .

    User deleted


    ciao ragazzi, sono nuovo del forum, com'è la vostra esperienza con questa stufa? sono in procinto di prenderne una....
    grazie..
     
    Top
    .
  6.  
    .
    Avatar

    ZEUS

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    7,452
    Location
    provincia granda

    Status
    Anonymous
    ciao Zeno71,

    che tu sappia la Coccinella canalizzata AIR usa gli stessi parametri in modulazione?
     
    Top
    .