Tarature isokalor Marea 27 kw.

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    22

    Status
    Offline
    buona sera a tutti, dopo un bel po di tempo e lavoro sono riuscito a mettere in funzione una vecchia caldaia isokalor modello mare 27kw.
    l'ho acquistata per pochi spicci, smontata completamente e sostituito alcuni pezzi, valvola sicurezza, valvola jolly, sblocco e pulizia circolatore, sostituzione raccordo finale tubo mandata, ripristino cablaggio elettrico, pulizia estrattore fumi,verniciatura e sostituzione display.
    ho contattato la casa madre per il recupero del manuale uso e manutenzioni, sono stati veramente celeri che dopo neanche 10 min. avevo la mail di risposta con il file e i valori di default per eseguire la taratura.
    ecco il problema (passatemi il termine), la stufa funziona, fa tutto giusto però ho notato che ha un consumo un po alto e impiega parecchio per scaldare l'acqua, vorrei fare qualche ritocco a dei parametri ma rispetto alle stufe con scheda micronova questa ha tarature in %.
    chiedo se qualcuno può spiegarmi come muovermi per non creare confusione.
    grazie a chiunque abbia voglia di perdere tempo per darmi informazioni utili per imparare.
    buina serata a tutti.
     
    Top
    .
  2.  
    .
    Avatar

    Napalm

    Group
    Simpatizzante
    Posts
    4,008
    Location
    Provincia Verona

    Status
    Anonymous
    Buonasera ha appena condiviso la sua esperienza
    su una caldaia a pellet

    #entry464497129

    purtroppo sono negato per i parametri, quando la mia idropellet non va ho sempre risolto facendo la pulizia straordinaria, in più avendo il debimetro e il sistema RDS si auoregola, e si sutopulisve facendo ruotare il fondo piano del braciere

    Edited by Marco.ise.nok - 8/2/2024, 19:33
     
    Top
    .
  3.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    22

    Status
    Offline
    salve Marco, no ma la caldaia va, volevo solo capire le variazioni dei valori in percentuale.
    semplicemente perchè i valori di default fornitimi dalla casa madre secondo me potrebbero essere migliorati.
    grazie comunque

    buona serata
     
    Top
    .
  4.  
    .
    Avatar

    ZEUS

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    7,118

    Status
    Offline
    un consumo un po' alto e normale x una 27kw, quanti metri devi riscaldare ?
    modello esatto stufa ?
     
    Top
    .
  5.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    22

    Status
    Offline
    Il modello è una marea 27kw da cantina della isolalor, mi scalda praticamente due appartamenti, 80 mq al piano terra e circa 80 al piano superiore.
    Al piano terra i radiatori in alluminio scaldano abbastanza e mi porta la temperatura della casa a 22°, al piano superiore i radiatori non sono così caldi e malapena la temperatura arriva tra i 19/20°.
    Ma il problema sono i tempi di impiego ad arrivare a questi risultati.
    Vorrei solamente capire come agire con le percentuali.
    Esempio, da taratura di fabbrica il carico pellet a potenza 3 è del 35% , se vario portandolo al 40/45% sto variando una percentuale rispetto a cosa? Non so se riesco a spiegarmi...
     
    Top
    .
  6.  
    .
    Avatar

    U.F.O.

    Group
    MODERATORE avanzato
    Posts
    39,489

    Status
    Anonymous
    P1=10%
    P2=25%
    P3=35%

    P1 è la potenza più bassa e porta un valore percentuale più basso, quindi se a potenza 3 diminuisci il valore vuol dire che stai diminuendo la quantità di combustibile.
     
    Top
    .
  7.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    22

    Status
    Offline
    Quindi potrei incrementare la percentuale in p3 per far si che arrivi prima in temperatura? Provando a ridurre i tempi, perché parte in avvio in p3 poi una volta raggiunta la temperatura dell'acqua che ha 65° si stabilizza tra p1/p2... Se vario la percentuale di carico mi conviene agire anche sulla velocità estrattore fumi? In questo caso 43% di default?
     
    Top
    .
  8.  
    .
    Avatar

    U.F.O.

    Group
    MODERATORE avanzato
    Posts
    39,489

    Status
    Anonymous
    20, 35 e 43 sono di default partendo da P1.
    Fai piccoli ritocchi su p3 sia su coclea che velocità fumi.
    Non esagerare però...

    Nel caso ti interessa questa monta una scheda Linx.
     
    Top
    .
  9.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    22

    Status
    Offline
    ok, domattina provo a variare di qualche punto percentuale e vi aggiorno sul risultato, gentilissimi come sempre, grazie e buona serata.
     
    Top
    .
  10.  
    .
    Avatar

    U.F.O.

    Group
    MODERATORE avanzato
    Posts
    39,489

    Status
    Anonymous
    Non esagerare, che ti puoi ritrovare a mandare calore inutilmente in canna fumaria.
     
    Top
    .
  11.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    22

    Status
    Offline
    si si, l'ho smontata perchè ho rifatto il cablaggio e sostituito il cavo flat, ho sperato non avesse nulla la scheda perchè mi sarei incasinato nel trovare il fimware
     
    Top
    .
  12.  
    .
    Avatar

    U.F.O.

    Group
    MODERATORE avanzato
    Posts
    39,489

    Status
    Anonymous
    A quanto è impostata la partenza del circolatore?
    A 40?
     
    Top
    .
  13.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    22

    Status
    Offline
    no passero solitario, non è mia intenzione fare modifiche esagerate, la casa madre sono stati gentili a fornirmi i parametri, e credo che i valori di default siano abbastanza ottimali, anche se le tarature che vengono riportate sono collaudate in fabbrica con determinati canoni. non credo rispecchiano le condizioni attuali, ovvero, la mia canna fumaria è per i primi 3 mt in mattoni 30x4 e poi si innesta con tubo cemento per altri 4 mt ( tutto in verticale ), la caldaia è posizionata in apposito locale, abito in Sardegna, giusto queste notti la temperatura scende intorno i 3°, di giorno viaggiamo 14/15° con punte di 20°, la caldaia si accende dalle 18 alle 23 ... fino a mezzogiorno ho ancora 22° in casa e fino alle 18 non scende sotto i 20.
    si il circolatore è 40°
     
    Top
    .
  14.  
    .
    Avatar

    U.F.O.

    Group
    MODERATORE avanzato
    Posts
    39,489

    Status
    Anonymous
    È stata montata la valvola anticondensa?
     
    Top
    .
  15.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    22

    Status
    Offline
    No, non ho pensato alla valvola anticondensa, ho messo il separatore d'aria ma non quella
     
    Top
    .
28 replies since 8/2/2024, 19:13   264 views