    CITAZIONE (laif_is_nau @ 26/12/2011, 10:13)
    Approfitto di questo post per iniziare questa che ritengo essere necessaria spiegazioni, così da fare chiarezza.

    Grazie ad un utente BREDDINO, sono riuscito a capire quache cosa di più di questa stufa, e visto che si leggono sempre più post in cui si chiede aiuto, ho pensato che forse fare una piccola guida( a livello del tutto amatoriale sia chiaro x la quale non mi assumo alcuna responsabilità) per far capire meglio come funzionano queste stufe.

    N.B ogni correzione, aggiunta è sempre ben accetta.

    P.S Questa piccola e umile guida serve non solo alle anselmo cola, ma a tutte quelle stufe a pellet che hanno la scheda con lcd e i 6 tasti +telecomando ir.( due tasti per l'impostazione della t°c ambiente-un tasto SET-un tasto di accensione spegnimento-due tasti per la regolazione della potenza) che se non erro è la micronova.


    Dunque al MENU' 09 TARATURE TECNICO si accende digitando questa password : A9

    Dopo di che ci sono diverse voci che sono visibili :

    M-9-1: TIPO PELLET
    M-9-2 TIPO CAMINO
    M-9-3 BANCA DATI
    M-9-4 DATI CANALIZZAZIONE
    M-9-5 TARATURE VARIE
    M-9-6 TEST USCITE
    M-9-7 TARATURE FABBRICA
    M-9-8 AZZERA ORE PARZIALI
    M-9-9 AZZERA ALLARMI
    M-9-A MEMORIE CONTATORE
    M-9-B IMPOSTA ALTEZZA
    M-9-C IMPOSTA FLUSSO
    M-9-D TARATURE FLUSSO

    Dunque dopo questa panoramica possiamo dire che ogni menù ovviamente darà l'accesso a diversi tipi di personalizzazione. Iniziamo a spiegarli, quelli non noti non verranno spiegati, quindi se qualcuno volesse agguingere qualche cosa è ben accetto.

    Il menù M-9-1 parla da solo: TIPO PELLET.
    Questo menù permette di dire alla stufa che tipo di pellet stiamo utilizzando. Ad un tipo pellet corrisponderà una codifica, purtroppo a me ora sconosciuta. Se qualcuno conoscesse le codifiche , e volesse condividerle farebbe una cosa gradita.

    il menù M-9-2 TIPO CAMINO
    Vige lo stesso discorso per quello sopra, una codifica identifica la tipologia di camino, e anche per la codifica e spigazione, se qualcuno volesse aggiungere qualche cosa farebbe un enorme piacere.

    Il menù M-9-3 BANCA DATI
    Mi è sconosciuto e mi è sconosciuta anche la password di accesso

    il menù M-9-4 DATI CANALIZZAZIONE
    Serve se la stufa ha la possibilità di canalizzazione( nel mio caso non è canalizzata quindi lascio a qualcun'altro la possiblità di spiegazione)e permette di gestire in alcuni aspetti la canalizzazione( velocità etc etc)

    il menù M-9-5 TARATURE VARIE
    si differenzia in 12 voci:

    M-9-5-01 BLOCCO RIACCENSIONE
    Questa impostazione dovrebbe essere una impostazione di sicurezza ed è espressa in minuti ( immagino che sia per evitare di stressare la candeletta)

    M-9-5-02 ASP. MIN SPENT
    Impostazione a me sconosciuta, espressa in minuti

    M-9-5-03 PRECARICO ACCENSIONE
    Espressa in secondi, immagino che possa essere relativa al precarico del pellet nella fase di accensione

    M-9-5-04 ATTESA FIAMMA
    Espressa in secondi è il tempo di attesa necessaria alla stufa per accorgersi, dopo la fase di accensione, della presenza della fiamma


    Ora mi fermo, ho da fare, alla prossima puntata ^_^ ce ne sarà da scrivere, e chiunque voglia aggiungere, completare è sempre ben accetto.

    CITAZIONE (laif_is_nau @ 26/12/2011, 17:38)
    Riprendo:


    M-9-5-05 ASPIRAZIONE FUMI PRECARICO
    Permette di impostare la velocità di aspirazione dei fumi durante le fase di preccarico, questo parametro, assiema ad altri sopra citati permette di ottimizzare l'accensione della fiamma.

    M-9-5-06 DELTA IN DELTA OFF AUTO
    Impostato in °c penso che sia il discriminante utilizzato per la funziona stand-by

    M-9-5-07 RITARDO OFF AUTO
    impostato in minuti, non conosco questa funzione

    M-9-5-08 CAMBIO POTeNZA
    impostato in secondi, è il ritardo inerente il cambio potenza

    M-9-5-09 SCAMBIO PULIZIA FINALE
    Espresso in volt, gestisce la velocità delle ventole ambientali

    M-9-5-A ABILITA BLOCCO TASTI

    M-9-5-B BLACK OUT
    impostato in minuti, immagino che sia il tempo x il black out inerente gli allarmi

    M-9-5-C ORE SERVICE
    ogni quanto far apparire le ore di service.




    M-9-6 TEST USCITE
    permette di testare, la candela, le ventole e altre funzionalità della stufa.

    M-9-7 TARATURE FABBRICA


    Il menù forse più interessante per quanto riguarda l' ottimizzazione della nostra stufa
    ( non in ordine di comparsa nel menù, in quanto li avevo memorizzati in un file execl e non avevo volgia di ricopiarli :lol: cmq sia le voci sono queste)

    minuti t-out ( non conosco)

    minuti avvio ( non conosco ma immagino che sia i minuti per l'avvio della stufa prima di dare una sorta di allarme)

    pulizia bracere : ogni quanti minuti la stufa esegue la pulizia del bracere

    coclea accende: impostazione che serve a regolare per quanti secondi far girare la coclea durante l'accensione( in sostanza quanto pellet mettere nel bracere x fare accendere il fuoco)
    coclea avvio:idem come sopra ma per la fase di avvio

    rit allarmi : ritardo impostabile per far apparire i messaggi d'errore sull'lcd

    pulizia bracere : quanti secondi dura la pulizia del bracere

    soglia minima : temperatura minima di funzionamento della stufa
    soglia massima: temparatura massima prima di far partire gli allarmi/eventualmente avviare la procedura di spegnimento d'emergenza
    soglia ventola: soglia per far partire la ventola
    vfumi acc : velocità dei fumi durante l'accensione
    vfumi avv: velocità dei fumi durante l'avvio
    soglia spegni: temperatura di spegnimento della stufa
    asp fumi: velocità asp fumi durante la pulizia
    coclea pulizia : non conosco
    tempo freno: immagino che sia il tempo di freno della coclea
    altezza: altezza sul livello del mare

    e ora la parte importante, non li trovate scritti così, ma scritti simili,
    Tempo coclea@P1
    Tempo coclea@P2
    Tempo coclea@P3
    Tempo coclea@P4
    Tempo coclea@P5
    questi parametri gestiscono il tempo della coclea alle varie potenze, in sostanza quanto pellet buttare in camera alle varie potenze

    VFUMI @P1
    VFUMI@P2
    VFUMI@P3
    VFUMI@P4
    VFUMI@P5
    Questi parametri permettono di regolare la velocità dei fumi in uscita

    V-ARIA@P1
    V-ARIA@P2
    V-ARIA@P3
    V-ARIA@P4
    V-ARIA@P5
    Parametri per regolazione della velocità delle ventole ambientali.

    Si continua la prossima volta