laif_is_nau.
User deleted
Riprendo:
M-9-5-05 ASPIRAZIONE FUMI PRECARICO
Permette di impostare la velocità di aspirazione dei fumi durante le fase di preccarico, questo parametro, assiema ad altri sopra citati permette di ottimizzare l'accensione della fiamma.
M-9-5-06 DELTA IN DELTA OFF AUTO
Impostato in °c penso che sia il discriminante utilizzato per la funziona stand-by
M-9-5-07 RITARDO OFF AUTO
impostato in minuti, non conosco questa funzione
M-9-5-08 CAMBIO POTeNZA
impostato in secondi, è il ritardo inerente il cambio potenza
M-9-5-09 SCAMBIO PULIZIA FINALE
Espresso in volt, gestisce la velocità delle ventole ambientali
M-9-5-A ABILITA BLOCCO TASTI
M-9-5-B BLACK OUT
impostato in minuti, immagino che sia il tempo x il black out inerente gli allarmi
M-9-5-C ORE SERVICE
ogni quanto far apparire le ore di service.
M-9-6 TEST USCITE
permette di testare, la candela, le ventole e altre funzionalità della stufa.
M-9-7 TARATURE FABBRICA
Il menù forse più interessante per quanto riguarda l' ottimizzazione della nostra stufa
( non in ordine di comparsa nel menù, in quanto li avevo memorizzati in un file execl e non avevo volgia di ricopiarli cmq sia le voci sono queste)
minuti t-out ( non conosco)
minuti avvio ( non conosco ma immagino che sia i minuti per l'avvio della stufa prima di dare una sorta di allarme)
pulizia bracere : ogni quanti minuti la stufa esegue la pulizia del bracere
coclea accende: impostazione che serve a regolare per quanti secondi far girare la coclea durante l'accensione( in sostanza quanto pellet mettere nel bracere x fare accendere il fuoco)
coclea avvio:idem come sopra ma per la fase di avvio
rit allarmi : ritardo impostabile per far apparire i messaggi d'errore sull'lcd
pulizia bracere : quanti secondi dura la pulizia del bracere
soglia minima : temperatura minima di funzionamento della stufa
soglia massima: temparatura massima prima di far partire gli allarmi/eventualmente avviare la procedura di spegnimento d'emergenza
soglia ventola: soglia per far partire la ventola
vfumi acc : velocità dei fumi durante l'accensione
vfumi avv: velocità dei fumi durante l'avvio
soglia spegni: temperatura di spegnimento della stufa
asp fumi: velocità asp fumi durante la pulizia
coclea pulizia : non conosco
tempo freno: immagino che sia il tempo di freno della coclea
altezza: altezza sul livello del mare
e ora la parte importante, non li trovate scritti così, ma scritti simili,
Tempo coclea@P1
Tempo coclea@P2
Tempo coclea@P3
Tempo coclea@P4
Tempo coclea@P5
questi parametri gestiscono il tempo della coclea alle varie potenze, in sostanza quanto pellet buttare in camera alle varie potenze
VFUMI @P1
VFUMI@P2
VFUMI@P3
VFUMI@P4
VFUMI@P5
Questi parametri permettono di regolare la velocità dei fumi in uscita
V-ARIA@P1
V-ARIA@P2
V-ARIA@P3
V-ARIA@P4
V-ARIA@P5
Parametri per regolazione della velocità delle ventole ambientali.
Si continua la prossima volta.