PARAMETRI IRIS

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1. natan75never
     
    .

    User deleted


    Anzitutto vorrei ringraziare questo forum e quanti con i loro preziosi consigli mi hanno finalmente permesso di riuscire a regolare la mia IRIS ed a renderla veramente efficiente. Voglio quindi anch'io contribuire integrando alcuni parametri di cui ho scoperto la funzionalità, perlomeno sperimentalmente sembrerebbe così.
    Spero che essendo una stufa diffusissima, si possa insieme completare la legenda dei parametri della IRIS.
    Le due cifre a sinistra indicano il numero d'ordine della successione in cui sono mostrati i valori/parametri; l'indicazione tra parentesi (W) e (R) indica rispettivamente se il valore mostrato nel display è in scrittura o lettura. I valori riportati non sono quelli di default ma relativi alle mie impostazioni o rilevazioni con la stufa in funzione.
    Ricordo che per entrare nei menù occorre tenere premuto il pulsante "A/m" per un paio di secondi, al rilascio appare "TS", si preme nuovamente "A/m" per 13 volte (il valore viene mostrato anche nel display) e poi si conferma premendo il pulsante "Clessidra", le successive pressioni del pulsante "A/m" permettono di spostarsi nei 7 parametri di "TS". Per entrare su "PA" come per "TS" tenere premuto qualche secondo "A/m", premere "clessidra", verrà mostrato "PA" e come per "TS" premendo 13 volte "A/m" e confermando con "clessidra" si entra nei parametri "PA". In questo caso ci si sposta da un parametro all'altro premendo "clessidra" mentre con i pulsanti "ON/OFF" e "A/m" si modificano i valori dei parametri. Per entrambi i menù si esce dagli stessi tenendo premuto qualche secondo il pulsante "clessidra".


    LEGENDA PARAMETRI STUFA IRIS EDILKAMIN - (PA) - Password 13

    00 rP 00 RESET PARAMETRI AI VALORI DI DEFAULT - MOSTRATO SOLO A STUFA SPENTA - PASSWORD 11 (W)

    01 9' 32 GIRI/SECONDO VENTOLA ESPULSIONE FUMI IN FUNZIONE DELLA POTENZA (R)

    02 t 240 TEMPERATURA DELLA TERMOCOPPIA (R)

    03 FL 20 SEGNALE SENSORE DEL FLUSSO ARIA DI COMBUSTIONE (R)

    04 SF 10 SOGLIA ALLARME SENSORE DI FLUSSO ARIA (DEFAULT 10) (W)

    05 AL no MEMORIA ULTIMI 10 ALLARMI (PER VISUALIZZARE PORTARE SU ON) (W)

    06 CC Of FUNZIONE COMFORT CLIMA (PORTARE SU ON PER ATTIVARLO) (DEFAULT OF) (W)

    07 A1 22 IMPOSTAZIONE DELLA VELOCITÀ DI ASPIRAZIONE FUMI IN P1 (DEFAULT 26) (W)

    08 A2 27 IMPOSTAZIONE DELLA VELOCITÀ DI ASPIRAZIONE FUMI IN P2 (DEFAULT 32) (W)

    09 A3 33 IMPOSTAZIONE DELLA VELOCITÀ DI ASPIRAZIONE FUMI IN P3 (DEFAULT 39) (W)

    10 AA 23 IMPOSTAZIONE DELLA VELOCITÀ DI ASPIRAZIONE FUMI IN AC (DEFAULT 28) (W)

    11 Ar 31 IMPOSTAZIONE DELLA VELOCITÀ DI ASPIRAZIONE FUMI IN AR (DEFAULT 37) (W)

    12 tP 9 TEMPO DI PRECARICA DEL PELLET (DEFAULT 13) (W)

    13 P1 25 VALORI DEL CARICO PELLET IN P1 (DEFAULT 25) (W)

    14 P2 40 VALORI DEL CARICO PELLET IN P2 (DEFAULT 35) (W)

    15 P3 65 VALORI DEL CARICO PELLET IN P3 (DEFAULT 50) (W)

    16 PA 15 VALORI DEL CARICO PELLET IN AC (DEFAULT 20) (W)

    17 Pr 20 VALORI DEL CARICO PELLET IN AR (DEFAULT 20) (W)

    18 At on AUTOREGOLAZIONE CLIMA (FUNZ. IN BASE MAPPATURA CENTRALINA) SE OFF ESCLUSA (DEFAULT ON) (W)

    19 tr 60 DA CONFERMARE: time regulation tempo intervallo verifica dati autoregolazione (temp fumi, amb. ecc). - VALORI IMPOSTABILI DA 10 A 90. (DEFAULT 60) (W)

    20 _P 15 CON At on È IL VALORE DEL CARICO MINIMO DEL PELLET IN P1 (DEFAULT 25) (W)

    21 −P 25 CON At on È IL VALORE DEL CARICO MINIMO DEL PELLET IN P2 (DEFAULT 30) (W)

    22 ˉP 35 CON At on È IL VALORE DEL CARICO MINIMO DEL PELLET IN P3 (DEFAULT 40) (W)

    23 t1 15 CON At on È IL VALORE DI RIFERIMENTO DELLA TERMOCOPPIA PER L'AUTOREGOLAZIONE IN P1 (15 = 150°) (DEFAULT 12) (W)

    24 t2 19 CON At on È IL VALORE DI RIFERIMENTO DELLA TERMOCOPPIA PER L'AUTOREGOLAZIONE IN P2 (19 = 190°) (DEFAULT 16) (W)

    25 t3 24 CON At on È IL VALORE DI RIFERIMENTO DELLA TERMOCOPPIA PER L'AUTOREGOLAZIONE IN P3 (24 = 240°) (DEFAULT 22) (W)

    26 Pu 20 FREQUENZA DELLA PULIZIA CROGIUOLO (IN MINUTI) (DEFAULT 20) (W)

    27 tP 15 DURATA DELLA PULIZIA CROGIUOLO (IN SECONDI) (DEFAULT 10) (W)

    28 _1 20 VALORE VELOCITÀ MINIMA VENTILATORE ARIA IN P1 (MANOPOLA DX) (DEFAULT 10) (W)

    29 ˉ1 50 VALORE VELOCITÀ MASSIMA VENTILATORE ARIA IN P1 (MANOPOLA DX) (DEFAULT 30) (W)

    30 _2 40 VALORE VELOCITÀ MINIMA VENTILATORE ARIA IN P2 (MANOPOLA DX) (DEFAULT 20) (W)

    31 ˉ2 75 VALORE VELOCITÀ MASSIMA VENTILATORE ARIA IN P2 (MANOPOLA DX) (DEFAULT 60) (W)

    32 _3 65 VALORE VELOCITÀ MINIMA VENTILATORE ARIA IN P3 (MANOPOLA DX) (DEFAULT 50) (W)

    33 ˉ3 99 VALORE VELOCITÀ MASSIMA VENTILATORE ARIA IN P3 (MANOPOLA DX) (DEFAULT 99) (W)

    34 OF 99 VALORE VELOCITÀ VENTILATORE ARIA IN FASE DI SPEGNIMENTO (VALORI TRA 30 E 99) (DEFAULT 99) (W)

    35 dS 20 DELTA START: DIFFERENZA DI TEMPERATURA PER LA TRANSIZIONE DA AC A AR (DEFAULT 15) (W)

    36 tA 9 TEMPERATURA, IN CUI LA STUFA CAMBIA LA CONDIZIONE IN MANCANZA DELLA FIAMMA (9 = 90°) (DEFAULT 9) (W)

    37 tS 60 IMPOSTAZIONE VALORE PER ALLARME MANCANZA FIAMMA (O ACCENSIONE) (DEFAULT 60) (W)

    38 tF 28 IMPOSTAZIONE VALORE PER ALLARME OVER TEMP. TERMOCOPPIA (28 = 280°) (DEFAULT 28) (W)

    39 AJ 6 TARATURA DELLA TERMOCOPPIA (VALORI TRA -9 E +30) (DEFAULT 10) (W)

    40 J- 5 TARATURA SONDA TEMPERATURA AMBIENTE (VALORI TRA -50 E +50) (DEFAULT 0) (W)

    41 AP 3 TEMPO ASPIRAZIONE FUMI AL MAX IN ACCENSIONE, FASE FINALE Ar (2 = 20 SEC) (VALORI OF..2-12) (DEFAULT 4) (W)

    42 Acc PREAVVISA CHE IL VALORE CHE SEGUE È RELATIVO AL NUMERO DI ACCENSIONI (R)

    43 00 37 NUMERO TOTALE DELLE ACCENSIONI (R)

    44 H P1 PREAVVISA IL VALORE CHE SEGUE È RELATIVO ALLE ORE DI FUNZIONAMENTO IN P1 (R)

    45 01 68 ORE DI FUNZIONAMENTO IN P1 (R)

    46 H P2 PREAVVISA IL VALORE CHE SEGUE È RELATIVO ALLE ORE DI FUNZIONAMENTO IN P2 (R)

    47 01 25 ORE DI FUNZIONAMENTO IN P2 (R)

    48 H P3 PREAVVISA IL VALORE CHE SEGUE È RELATIVO ALLE ORE DI FUNZIONAMENTO IN P3 (R)

    49 01 13 ORE DI FUNZIONAMENTO IN P3 (R)

    50 CL 0 RESET CONTATORI ACCENSIONI E ORE DI FUNZIONAMENTO – PASSWORD 31 (W)


    TEST STUFA A FREDDO (tS) – PASSWORD 13

    C1 TEST DELLA CANDELETTA DI ACCENSIONE

    C2 VALORE DELLA VENTOLA DEI FUMI (44 - 45)

    C3 CARICO PELLET

    C4 PROVA VENTOLA DI RISCALDAMENTO

    C5 TEMPERATURA DELLA TERMOCOPPIA

    C6 PROVA SENSORE FLUSSO (25). TEST ALLARME H1 CON PORTELLO APERTO ATTIVO CON VALORE INFERIORE A SF 10

    C7 VALORE SENSORE TEMPERATURA AMBIENTE


    CODICI DI ERRORE / ANOMALIE

    H1 ____ ALLARME DEPRESSIONE: PROBLEMA LEGATO ALLA CIRCOLAZIONE ARIA

    H2 ____ AVARIA MOTORE ESTRAZIONE FUMI

    SF (H3) STOP FIAMMA

    AF (H4) ACCENSIONE FALLITA

    H5 ____ BLOCCO BLACK OUT

    H6 ____ TERMOCOPPIA GUASTA O SCOLLEGATA

    H7 ____ OVER TEMPERATURA FUMI


    Edited by natan75never - 3/2/2011, 12:09
     
    Top
    .
122 replies since 27/11/2010, 10:23   114846 views
  Share  
.