    Stesso identico problema con la Anita/Rosa 15 Idro.
    L’assistenza aveva provato a cambiare la sonda ma non era quella.
    Alla fine era la scheda che leggeva dalla sonda una temperatura più bassa.
    A quel tempo avevo sostituito la scheda. Poi l’anno dopo mi ha ridato il problema.

    Questa volta però sono andato nel forum a leggermi come entrare nel menù installatore e ho abbassato i paramenti che riguardano la lettura di temperatura: quella che lo fa passare dallo stato di accensione a funzionamento e quelli relativi allo spegnimento.

    Problema risolto.
  2. .
    È normale che quando si attiva la corrente alla stufa (con il pulsante posteriore) in fase di caricamento del display (quando vengono mostrate le barre di caricamento, |||) la stufa emetta un bip?

    Lo fa a qualcun altro?

    Per il resto la stufa funziona perfettamente
  3. .
    Il mio sw è la versione 46 del 02/08/2018

    A differenza della lista parametri di questo forum la mia stufa ha un altro parametro in + ... P105 valorizzato a 5

    Ho dei dubbi su alcuni parametri che il CAT ha impostato:
    P025: 170
    P026: 180
    P027: 190

    P054: 80
    P055: 200
    P056: 60
    P057: 205

    P077: 0
    P080: 255

    P101: 255
  4. .
    Dove posso trovare le istruzioni per leggere i parametri di fabbrica o ripristinarli?

    Oppure se c'è un file con i parametri di un Anita 15Kw

    Grazie
  5. .
    Scusate,
    non so se ho capito bene come procedere per il ripristino dei dati di fabbrica.

    E' come il reset ore manutenzione solo che la password invece di sommare i numeri devo inserire 226?

    1. Premere la freccia destra sino a quando compare nel display “ r--0 “ nel display e premere ok;
    2. Scorrere con il tasto + sino a quando compare “ 7 “ sul display e premere ok;
    3. Visualizzerai nel display “ ( 1 ) “
    4. Scorrere con il tasto + sino a quando compare nel display “ ( 40 ) “ e premere ok, attendere due secondi se non appare un numero a quattro cifre ripremere ok;

    5. INVECE DELLA SOMMA DEI NUMERI + Kw della Stufa, INSERIRE 226

    Corretto?

    Ho un Anita 15Kw Ecofire Idro
  6. .
    Ciao a tutti,
    ho una Palazzetti Idro 15Kw (Antita - Rosa - Carlotta - Cristina, nel manuale riporta tutti questi nomi.... immagino che siano tutte uguali e cambi solo l'estetica).

    A gennaio era intervenuto il CAT che aveva cambiato i parametri e qualcosa non mi torna.

    Grazie a questo forum ho trovato il modo di leggere i parametri impostati e li condivido con voi... a me sembra che qualche parametro sia completamente starato....

    Ho preso il file dei parametri della Martina (colonna Default) che ho trovato su questo forum e li ho confrontati con quelli della mia (Colonna Valore impostato)