    CITAZIONE (Passero Solitario @ 7/3/2024, 19:39) 
    Non è detto che la password per la banca dati sia quella, solitamente il valore si legge quando si toglie e si rimette l'energia elettrica e in display appare il codice.
    Ci sono schede con molti valori e se la password non è esatta si corre il rischio di caricare dei valori appartenenti ad un modello di stufa diverso.

    Si ai ragione Passero però ,ci stano stufe che non ti lo fa vedere la banca datti esempio la mia , quando tolgo l'alimentazione elettrica e lo rimetto , esce scritto " Micronova n100 Eco-V " io considero , che non ce ne sunna informazione che fa riferimento a banca datti quindi io non ho mai toccato banca datti .
    Mi sono limitato sempre a toccare qualche parametro di carico pelet , fumi è ventilazione però non prima di trascrivere su un foglio tutti gli parametri originali di fabbrica.
  3. .
    CITAZIONE (burida62 @ 7/3/2024, 16:02) 
    Grazie

    Figurati ! Ci fa piacere ad essere stato utile facci sapere se risolto.
  4. .
    https://stufapellet.forumcommunity.net/?t=60899673 https://stufapellet.forumcommunity.net/?t=53559437


    Leggi questi link sono le discussioni vecchi referenti a quello che ti serve .
  5. .
    CITAZIONE (Passero Solitario @ 6/3/2024, 20:28) 
    Non conosci il significato di banca dati?

    Scusami passero ! E stato un errore di scrittura da parte mia è l'ho rettificato
  6. .
    Soldi buttati .

    Pulisci tutto bene a mano ! :wink_smilie:
  7. .
    Guarda premi sul link su questa discussione spero che ti può aiutare : https://stufapellet.forumcommunity.net/?t=61177541
  8. .
    Non e proprio il tuo modello però, per farti un idea come si pulisci ti mando questo video e guardalo

  9. .
    :b: Perfetto! Fami sapere se hai risolto il problema cosi chiudiamo questa discussione Michele .
  10. .
    Quanti kw a la stufa ? Sono stufe che montano stesa elettronica di Micronova però gli parametri non sono gli stesi per che , dipende da la potenza . Ess: una stufa di 8kw no ha stesi parametri con una di 12kw. Clic sul link di seguito e leggi questa discussione . Magari, scrivere anche i tipi di errore che ti da.

    #entry464342730
  11. .
    Tipo di elettronica ( Display a quanti tasti è Scheda di gestione stufa, esempio: Micronova N100) Anche Potenza della stufa quanti kw.
    Magari se riesci a mandare qualche foto del display è della scheda.
    Spiega più in dettaglio che difetto ha questa stufa .
  12. .
    1705866153121Micronova_N100___Dislay_N005


    La procedura che ho fatto riferimento, è per questo tipo di scheda e il display.
  13. .
    Per accedere al MENU TECNICO entrare nel menu premendo per 3 secondi il pulsante P1, visualizzerai M1-Set orologio" scorrere
    con i pulsanti P1 (decremento) e P2 (aumento) fino alla visualizzazione del menu M8-Tarature
    tecnico" per entrare premere P3.

    Successivamente, agire su P1 o P2 ( mantenere premuto per scorrere velocemente) per selezionare la chiave
    di accesso, fino ad ottenere il valore A9.

    Premere il tasto P3 (On/off) per confermare la password e poter accedere al sottomenu, dove sarà possibile
    configurare i vari parametri della stufa. La tabella sottostante mostra il sottomenu.


    Menu Visualizzazione display
    M8-1 Tarature fabbrica
    M8-2 Tarature vaie
    M8-3 Tipo pelet
    M8-4 Tipo camino
    M8-5 Banca dati
    M8-6 Test uscite
    M8-7 Reset ore par
    M8-8 Reset allarmi
    M8-9 Memorie contatori
    M8-A Uscita

    Entra nel sottomenu:

    M8-7 Reset ore parziali
    La stufa durante il funzionamento di lavoro, tiene conto delle ore di funzionamento parziali. Per resettare tale
    valore, entrare nel menu M8-7 e inserire la chiave di accesso 55, successivamente premere sul pulsante P3.per confermare il corretto azzeramento.

    Sul display visualizzerà “eseguito” gioco è fatto.


    Questa procedura e valido per scheda, MICRONOVA N100 /7,8,10,12 kw ad aria con DISPLAY N005 tre tasti.


    Mi raccomando prima di fare azzerare il " SERVICE" prendi in considerazione anche le indicazioni di , renegade66 ,
    Consiglio mio, se non sai quello che devi fare, meglio chiamare un tecnico autorizzato . Io non mi prendo la Responsabilità per qualsiasi cosa che posa succedere ,Tecniche è Persone.
  14. .
    Penso sia inutile raccomandarti di fare una bella pulizia profonda di tutto il giro fumi e canna fumaria. Quando appare quell'allarme vuol dire che la stufa ha raggiunto un numero di ore limite di lavoro, è da esigere una pulita. Se non sa come farlo, chiamate un tecnico autorizzato che magari fa anche un controllo dei pezzi esposti ad alte temperature specialmente, le guarnizioni per non esistere le perdite di monossido di carbonio, che saprete che molto pericoloso .

    Edited by GIGI-ON - 20/1/2024, 19:59
  15. .
    Comunque, puoi fare anche quello che ti ha consigliato Pino59 così possiamo capire tutto della tua stufa ,magari per eventuali è possibili miglioramenti e problemi in futuro

    Fai postare tutti i parametri attuali della stufa prima di qualsiasi modifiche.